18.10.2016 в 23:56:11

Дмитрий999 написал: В квартирах проводку в штукатурке определенно можно делать без труб согласно ПУЭ

Вот можно ли именно провод так под штукатурку? Производитель ведь не указывает такую возможность у ПуГВ. Лично я не понимаю что плохого гипс может сделать изоляции ПуГВ.

0
.Гость.
.Гость.
Местный

Регистрация: 06.07.2016

Дункан

Сообщений: 930

19.10.2016 в 00:00:16

Clrs, Во-первых, почему непременно ПуГВ. Во-вторых, вопрос стоит погугить, в крайнем случае позвонить производителю и спросить.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

19.10.2016 в 00:03:17

Дмитрий999, я им позвоню завтра, по поводу укладки провода в бетон и штукатурку))).

0
.Гость.
.Гость.
Местный

Регистрация: 06.07.2016

Дункан

Сообщений: 930

19.10.2016 в 00:07:39

Вот, уже нагуглил: http://remcable.3dn.ru/publ/provoda/pugv/9-1-0-536 Если речь об этом, то сразу в штукатурку нельзя. ПУЭ говорят, что в штукатурку можно или кабель, или провод в защите. А это просто провод в одинарной изоляции. Если нет двойной изоляции, то нужна гофра. Если есть - то скорее всего не нужна.

0
Clrs
Clrs
Местный

Регистрация: 20.09.2011

Сочи

Сообщений: 121

19.10.2016 в 00:08:30

Дмитрий999 написал: Во-первых, почему непременно ПуГВ

Легко найти и купить, всегда есть в наличии, просто работать с ним.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

19.10.2016 в 00:24:23

Clrs написал: Вопрос не как ввести в щит. Проблема как из ванной довести до щита возле двери.

так и сверлитесь и ведите, а когда балку огибать будете чуток углы её молоточком ступите, и нормально кабель прижмется, и цельный кабель через ванную пойдет то ничего страшного, он же всё равно замуруется

0
shtazi
shtazi
Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

19.10.2016 в 00:34:11

Дмитрий999, я показал вам где лежит еда, жевать и глотать сами. Пуэ таблица 2.1.2, говорит что можно. В гости 50571.5-52 в таблице А, именно такого способа прокладки нет. Таблица относится к способам прокладки электропроводки. Решайте сами.

0

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

19.10.2016 в 00:36:21

Clrs написал: Вот можно ли именно провод так под штукатурку? Производитель ведь не указывает такую возможность у ПуГВ. Лично я не понимаю что плохого гипс может сделать изоляции ПуГВ.

Как уже выше заметили "7.1.37. Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: скрыто - в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто - в электротехнических плинтусах, коробах и т.п. ... В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов, допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке."

0
Clrs
Clrs
Местный

Регистрация: 20.09.2011

Сочи

Сообщений: 121

19.10.2016 в 01:01:23

avmal, Да формализм то понятен. Я про реальность, а не бумаги. Реально гипс может негативно повлиять на изоляцию ПуГВ или нет? Перестраховки производителя и ПУЭ понятны. Я не промышленный объект имею ввиду, тут частная квартира.

0
.Гость.
.Гость.
Местный

Регистрация: 06.07.2016

Дункан

Сообщений: 930

19.10.2016 в 01:01:49

avmal написал: выполняемая кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке."

Выполняемая кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке. Кабель он уже в защитной оболочке. Нафига его еще раз в защитную оболочку засовывать?!

0
.Гость.
.Гость.
Местный

Регистрация: 06.07.2016

Дункан

Сообщений: 930

19.10.2016 в 01:07:35

Я вам больше скажу: когда я в свое время проходил электромонтажную практику на стройке (монолитная многоэтажка), там электрики не заморачивались никакими защитными оболочками: по полу провода тянули в ПВХ-трубах, в стенах-потолках к розеткам и люстрам заштрабливали в бетон и прокладывали прямо так. Это не кабели были, а обычный "провод универсальный".

0