avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

18.10.2016 в 23:48:27

Дмитрий999 написал: Попробуйте его покрутить туда-сюда - авось все восстановится (или наоборот).

Ни в коем случае - может рвануть "мало не покажется".

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

18.10.2016 в 23:59:46

andruha0603, нейтраль отгорела ,а вот РЕ- в отличном состоянии, потому и

andruha0603 написал: Фаза с землёй - 220 В(!)

0

И это пройдёт ...

ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 11275

19.10.2016 в 01:12:19

andruha0603 написал: и самое главное как всё починить?

Звоните в диспетчерскую (если не знаете телефон, то можете воспользоваться кнопкой в лифте и/или на первом этаже рядом с лифтом) и вызывайте специалиста из УК, пусть разберутся куда делся ток из розетки.

0
Kulibin96
Kulibin96
Местный

Регистрация: 10.08.2016

Уфа

Сообщений: 497

19.10.2016 в 10:05:42

НЕМЕЦ написал:

Дмитрий999 написал: У меня между нулем и батареей тоже разность потенциалов 220V, но если амперметром соединить, то ток минимальный.

Это говорит о том, что батарея у Вас гальванически с землей не связана.

НЕМЕЦ, элементарно, если какой то кулибин спротезировал кусок стояка полипропиленом

0

Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует

Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

19.10.2016 в 10:55:54

Kulibin96 написал: какой то кулибин

Имя - Kulibin96

Совпадение? Не думаю ))

P.S. А если серьезно, думаю что в такой ситуации лучше всего ТСу вызвать электрика из ЖЕКа.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

AMX
AMX
Местный

Регистрация: 01.10.2015

Москва

Сообщений: 156

19.10.2016 в 11:10:45

serj12 написал: нейтраль отгорела ,а вот РЕ- в отличном состоянии

Нет там PE. Это старый П44, защитный провод розетки электроплиты в этих домах подключен к нулю. Все остальное двухпроводное.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

19.10.2016 в 11:13:12

AMX написал: Нет там PE.

совершено согласен,но ТС так не считает :

andruha0603 написал: Фаза с землёй - 220 В(!)

потому проще говорить ему так.

0

И это пройдёт ...

andruha0603
andruha0603
Новичок

Регистрация: 18.10.2016

Москва

Сообщений: 7

19.10.2016 в 11:13:56

avmal, Можно ли эти нули обратно посадить? или если они отгорели значит где-то проблема и надо сначала её устранить. а вообще это по-по моему не мои нули, там сосед отдельно себе щиток с автоматами вывел.

0
ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 11275

19.10.2016 в 11:21:29

andruha0603 написал: Можно ли эти нули обратно посадить? или если они отгорели значит где-то проблема и надо сначала её устранить.

Звоните в диспетческую, что бы прислали электрика, что бы всё проверил пока пожара не дождались.

0
andruha0603
andruha0603
Новичок

Регистрация: 18.10.2016

Москва

Сообщений: 7

19.10.2016 в 11:29:28

ser000, Просто хочется самому разобраться, что бы знать. Начитавшись на форумах про разных электриков из ДЕЗов доверия к ним не прибавилось

0
AMX
AMX
Местный

Регистрация: 01.10.2015

Москва

Сообщений: 156

19.10.2016 в 11:36:29

andruha0603 написал: Просто хочется самому разобраться, что бы знать. Начитавшись на форумах про разных электриков из ДЕЗов доверия к ним не прибавилось

Пока вы тут будете разбираться к вам и/или вашим соседям прилетит 380В. Будете с пожарниками разбираться и доверие к ним проверять.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу