Зато они могут отрубить стояк. А Вы, уважаемый, лучше не лезьте в щит.
19.10.2016 в 11:44:41
Зато они могут отрубить стояк. А Вы, уважаемый, лучше не лезьте в щит.
19.10.2016 в 11:59:18
rip87 написал: Зато они могут отрубить стояк
Ни разу еще не видел, чтобы электрики отрубали "стояк". Они все так прикручивают.
19.10.2016 в 12:03:51
andruha0603 написал: avmal, Можно ли эти нули обратно посадить?
Нужно.
andruha0603 написал: если они отгорели значит где-то проблема и надо сначала её устранить.
Если он отгорел, то это значит, что долгое время никто не делал протяжку и контакт ухудшился.
AMX написал: Нет там PE. Это старый П44, защитный провод розетки электроплиты в этих домах подключен к нулю.
Всё верно - защитный провод электроплиты подключен к защитному нулю РЕ.
andruha0603 написал: это по-по моему не мои нули, там сосед отдельно себе щиток с автоматами вывел.
Я вижу на фотографии, что все автоматы включены, все уходящие фазы снизу к автоматам подключены, а около клеммы N болтается отгоревший нулевой провод. Вы там видите что-то другое?
20.10.2016 в 10:47:49
Всем спасибо за ответы. Проблема решена, тему можно закрыть/удалить. Прикрутил ноль на место и всё заработало. Сбили меня эти замеры.
20.10.2016 в 15:32:56
andruha0603 написал: Проблема решена, тему можно закрыть/удалить. Прикрутил ноль на место и всё заработало.
На место это куда? Снова к соседу? Так это ваш ноль отгоревший был? А ваш квадрат с нулём разве не правый?
А что защищает автомат на 25А? Провод сечением 1,5 мм2? или этот автомат только как рубильник используется?
20.10.2016 в 16:20:03
ser000 написал: На место это куда? Снова к соседу?
По большому счёту нет никакой разницы.
20.10.2016 в 16:46:06
avmal написал: По большому счёту нет никакой разницы.
Т.к. современные приборы учёта могут считать не только по фазе, но и по нулю и к тому же игнорируя направление, то это "без разницы" может обернуться дополнительным потреблением на счётчике после которого сосед взял ноль.
Вторым негативным моментом может оказаться повторное откусывание (уж не знаю соседом или приглашённым электриком) инородного соседского нуля (тем более подгорающего).
20.10.2016 в 17:59:24
ser000 написал: Т.к. современные приборы учёта могут считать не только по фазе, но и по нулю и к тому же игнорируя направление, то это "без разницы" может обернуться дополнительным потреблением на счётчике после которого сосед взял ноль.
Какие конкретно однофазные счётчики с учётом по нулю, разрешённые для использования в Москве, вы можете назвать?
ser000 написал: Вторым негативным моментом может оказаться повторное откусывание (уж не знаю соседом или приглашённым электриком) инородного соседского нуля (тем более подгорающего).
Эдаким манером можно все шинки в этажном щите подстричь. Может лучше условиться, что посторонним и идиотам там делать нечего?
20.10.2016 в 18:16:11
avmal написал: Какие конкретно однофазные счётчики с учётом по нулю, разрешённые для использования в Москве, вы можете назвать?
В Москве, в прочем как и в остальной части РФ разрешены любые приборы учёта внесённые в реестр СИ. Вероятно можно рассмотреть приборы Энергомеры, например, СЕ208 на их форуме обсуждалось увеличение потребления до четверти, при заземлении нуля после счётчика:
20.10.2016 в 19:12:09
Путаница на нулевых колодках квартир может привести к поражению электрическим током того кто будет ремонтировать. Возвратом фазы от соседа. В этом эт. щите в работе 1 фаза. Пакетники на 2 квартиры рвут только фазу, правый прогорел (скрутка), левый меняли. Предположу что счетчик нижний левый. Автоматы справой стороны первые 3, плита, освещение, 2 розеточные группы (1квартиры, 2 у мойки). Почему правая нулевая пустая, тут нужно больше информации (фото или непосредственное присутствие). То, что стиралка соседа по нулю сидит у соседа это факт.
20.10.2016 в 19:23:03
ser000 написал: В Москве, в прочем как и в остальной части РФ разрешены любые приборы учёта внесённые в реестр СИ.
У Мосэнергосбыта был свой реестр как для Москвы, так и отдельно для Московской области. Сейчас это уже упразднили?
ser000 написал: Вероятно можно рассмотреть приборы Энергомеры, например, СЕ208 на их форуме обсуждалось увеличение потребления до четверти, при заземлении нуля после счётчика:
Чтобы не развивать дискуссию вокруг гипотезы, можно узнать у автора вопроса наименование счётчика, установленного у него - наверняка все вопросы сразу отпадут.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу