Коллеги, прошу у Вас помощи.

Такая проблема, постоянно выходят из строя приводи трехходового вентиля Regin AQM2000A-1R. Начинают хрустеть и толку от них становится мало. Подскажите, какая может быть причина таких поломок и можно ли как то их избежать?

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12689

20.10.2016 в 12:45:50

Вариантов много :

  • чистота тепло-/холодоносителя
  • качество носителя
  • не выставлен нормально ход штока
  • голова и клапан не соответствуют друг другу
  • что-то попало на седло штока..

и т.д. и т.п. Обычно эти привода с клапаном работают продолжительное время.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
Виталий Кожнваткин

Местный

Регистрация: 22.06.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 15

20.10.2016 в 13:10:37

Привод и клапан Regin подходят друг к кругу. Спасибо большое.