Nick_78
Nick_78
Местный

Регистрация: 23.11.2015

Рязань

Сообщений: 115

20.10.2016 в 14:29:11

Ситуация следующая. В новостройке перегородка из пазогребневой полнотелой плиты шириной 8 см. примыкает к кирпичной наружной стене, образуя с ней единую плоскость. Вся плоскость выровнена гипсовой штукатуркой.

При понижении температуры на улице по стыку кирпича и пазогребня пошла трещина 1-2 мм. на всю высоту стены. На обратной стороне стыка кирпичная стена и пазогребень образуют внутренний угол, уже все облицовано плиткой, и какого-либо криминала нет.

Трещина вскрыта на глубину штукатурки штробой шириной 5-7 см., плюс разделан торец примыкание пазогребня и кирпича в глубину на 2-3 см.

Вскрытие показало, толщина гипсовой штукатурки ~ 2 см. В месте примыкания кирпича и пазогребня отсутствуют как демпферный слой, так и какое-либо жесткое крепление. Сетка при нанесении гипсовой штукатурки не использовалась.

Идея следующая: Разделанную борозду в торце примыкания запенить (уже сделано). Сверху уложить демпферный слой из подложки для ламината. Штробу замазать гипсовой штукатуркой не доходя до плоскости стены 3-5 мм. Сверху нанести 3-5 мм. эластичной шпатлёвки Semin Fiberlastic. В чем не прав?

0
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Эксперт

Регистрация: 08.06.2015

Самарканд

Сообщений: 1897

21.10.2016 в 00:07:42

Nick_78, На фото можно взглянуть ,что Вы сделали?Потом и проанализируем.

0

Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.

Boris Usievich
Boris Usievich
Новичок

Регистрация: 21.10.2016

Нью-Йорк

Сообщений: 31

21.10.2016 в 06:05:52

0
Nick_78
Nick_78
Местный

Регистрация: 23.11.2015

Рязань

Сообщений: 115

24.10.2016 в 12:03:37

роман сирож написал: На фото можно взглянуть

Фоток нет. Все исходные данные приведены в посте.

0
Nick_78
Nick_78
Местный

Регистрация: 23.11.2015

Рязань

Сообщений: 115

24.10.2016 в 12:06:25

Ни у кого на форуме нет опыта решения проблем неправильного примыкания пазогребня к кирпичу? :(

0
Резон
Резон
Эксперт

Регистрация: 05.06.2012

Киров

Сообщений: 7175

24.10.2016 в 14:52:21

Nick_78 написал: и у кого на форуме нет опыта решения проблем неправильного примыкания пазогребня к кирпичу?

Такие примыкания сейчас не редки в новостройках... один из недостатков применения ПГП имхо... Заказчиков предупреждаю о будущих трещинах в таких местах... Если стены оштукатурены в одной плоскости предлагаю простой вариант, наклейка ГКЛ на стену под гребенку (10-12 мм) гипсовой штукатуркой + дюбеля. При этом раскрой листов произвести так, чтобы трещина не совпадала со швом ГКЛ не менее 40 см. При приклейке выравниваем плоскость прихлопыванием правилом, в сложных местах ударами молотка через обрезок доски, также контролируя плоскость. На следующий день дюбеля 6х60 с "воротником". Далее работы как с обычным ГКЛ.

0

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))

Newcommer
Newcommer
Новичок

Регистрация: 24.10.2016

Амстердам

Сообщений: 23

24.10.2016 в 14:53:30

0
Nick_78
Nick_78
Местный

Регистрация: 23.11.2015

Рязань

Сообщений: 115

24.10.2016 в 17:37:26

Резон, спасибо за высказанное предложение! Но для моих заказчиков это не вариант: ремонт уже закончен, все покрашено и поклеено. В своей практике я такие стыки армирую фасадной сеткой при штукатурке, затем малярной сеткой при шпаклевке, сверху ремонтный флизелин и тоже шпаклюю. Но тут работали другие люди, меня привлекли для укладки плитки и уже по факту попросили решить вопрос с трещиной. Задача должна быть решена максимально чисто и аккуратно.

0
Резон
Резон
Эксперт

Регистрация: 05.06.2012

Киров

Сообщений: 7175

24.10.2016 в 18:20:04

Деформационный шов по шву плитки в месте трещины... поверх шва или молдинг или герметик в цвет затирки, что больше по фен-шую подойдет...

0

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))

Nick_78
Nick_78
Местный

Регистрация: 23.11.2015

Рязань

Сообщений: 115

24.10.2016 в 23:35:28

Резон, в месте где трещина, будут обои.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу