23.10.2016 в 10:25:01
AVP79, Какая у них мощность?
23.10.2016 в 10:36:02
Да у меня их нет еще. Вот сейчас прикинул по сайтам местных фирм, занимающихся продажей и установкой кондиционеров. Исходя из площади, на которую будет рассчитан кондиционер, мощность получается 650-1000W в зависимости от модели
23.10.2016 в 10:38:20
AVP79, Ну и сделайте на одну линию 3 шт,на вторую линию 2 шт
23.10.2016 в 10:48:14
Хорошо, исправил
23.10.2016 в 10:54:15
AVP79, Теперь попробуйте по своему усмотрению раскидать АВ под предпоследним УЗО и последним,более равномерно,получается,что последнее УЗО у вас просто сачкует по сравнению с предпоследним
23.10.2016 в 10:56:28
Так, а ведь теплые полы также можно объединить. Их ведь на лоджиях всего по 5 кв. метров. А в ванной, с/у и душевой вообще по 1 кв. метру Теперь получается так
23.10.2016 в 11:03:09
AVP79, Давайте с полами повременим,а последние и предпоследнее УЗО скорректируем
23.10.2016 в 11:06:13
Непонятно почему нет УЗО на 10 mA. Непонятно почему нет какого-то баланса по нагрузке на одно УЗО, на одном дюжина, на втором пара линий. Как будет реализован при сборке в щите приём силового вводного кабеля? Он куда придёт? На клеммы, дистриблок, на автомат, на рубильник?
23.10.2016 в 11:22:20
web-rr написал: Непонятно почему нет УЗО на 10 mA. Непонятно почему нет какого-то баланса по нагрузке на одно УЗО, на одном дюжина, на втором пара линий. Как будет реализован при сборке в щите приём силового вводного кабеля? Он куда придёт? На клеммы, дистриблок, на автомат, на рубильник?
web-rr, Итак, по порядку.
23.10.2016 в 11:27:44
AVP79 написал: Хорошо, блоки защиты от протечек вытащу из под УЗО
Смотрите паспорт.
AVP79 написал: То есть на стиральную машину, сушильную машину и посудомойку надо добавить по УЗО 16А 10мА на каждую?
Трата денег и толку ноль,везде по нормам не более 30мА
AVP79 написал: То есть в ванной, с/у и постирочной объединить розетки и свет?
Ну на стиралку и сушилку лучше отдельные линии
23.10.2016 в 11:52:32
AVP79, отвечаю. 1) есть. 3) Или 25/10. И можно две-три линии на одно УЗО. Не забыв ограничить общий ток через УЗО (последовательно ставится автомат). 4) Тупят многие, а можно использовать наборные клеммы от ABB или Wago (TopJob). От автомата фазу подать на клеммник. На другой клеммник подать ноли этой группы. Линии от нагрузки промаркировать и подключать уже к клеммникам. В случае неисправности на конкретной линии отключаем только её. 5) У Вас реально больше двух киловатт света? Можно в столбик подсчитать лампы по 150 Вт, говорите сколько их у вас. 6) Не объединять. Но под УЗО на 10 mA. 7) Просто это тоже надо продумать.
23.10.2016 в 12:29:06
AVP79 написал:
web-rr написал:
AVP79 написал: А что не так?
AVP79, Вы же спрашивали: "Я бы с удовольствием обошелся и четырьмя. Только вот как? Поэтому и прошу совета." И что я вижу? Вы не прочитали сообщение в этой теме с номером 5813319? Видимо нет. Если коротко, то "Схему требуется менять. Всю." Хотя если не хотите - не надо. Лампочки гореть будут.
web-rr Если будет лучше, я готов поменять и всю схему, и ее часть, и вообще все по новой распланировать. Так, для начала я так понимаю нужно сокращать количество линий. Сейчас попробую.
AVP79, народ пытается сэкономить Ваши деньги, но Вы об этом не просили. Не хотите - не сокращайте, если финансы позволяют. У меня в двушке 19 линий. В четверке вполне может быть и 30 линий. Сейчас я для себя понял, что, например, в комнатах где есть стационарный компьютер с периферией, на этот блок розеток просится своя отдельная линия. На блок розеток для ТВ с прибамбасами - тоже отдельная линия. Розетки общего назначения - отдельно.
23.10.2016 в 13:28:58
Вообще пять контуров тёплых полов равны по стоимости всему щиту на Acti9.
23.10.2016 в 13:35:28
AVP79 написал: В этой схеме нет теплых полов и водонагревателей.
Все это в квартире есть, просто полы гидравлические, что гораздо лучше, а котел и бойлер - газовые.
AVP79 написал: А это еще 7 линий и хотя бы одно УЗО. Если их добавить - итого, получаем все равно 7 УЗО и 35 линий
Классический вариант экономии - 4 УЗО: свет, розетки, мокрые, неотключаемые. Если хотите экономить - делайте так. Если речь об экономии не идет, ставьте хоть 20 УЗО, а верх абсурда - все собрать на диффах.