Аватар пользователя
AVP79

Местный

Регистрация: 22.10.2016

Самара

Сообщений: 48

23.10.2016 в 19:40:53

Если разделить линии последнего одного УЗО на два УЗО Теперь нормально?

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

23.10.2016 в 19:44:34

AVP79, В паспорте на ТП нет требований по отдельным контурам и их защите АВ?

0
Аватар пользователя
AVP79

Местный

Регистрация: 22.10.2016

Самара

Сообщений: 48

23.10.2016 в 19:45:07

ebf написал: web-rr, А вы никогда не видели схем, где стиралка и электропечь ,находятся под общим УЗО? AVP79, А где физически у вас находится стиралка и сушка?

ebf, А где они могут находиться, если у меня отдельная постирочная планируется. Конечно, в ней и находятся. Это помещение для них и предназначено.

0
Аватар пользователя
AVP79

Местный

Регистрация: 22.10.2016

Самара

Сообщений: 48

23.10.2016 в 19:46:33

ebf написал: AVP79, В паспорте на ТП нет требований по отдельным контурам и их защите АВ?

ebf, А меня еще и нет пока теплых полов. Сейчас опять будут искать паспорта в интернете, может и найду чего.

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

23.10.2016 в 19:48:01

AVP79 написал: А меня еще и нет пока теплых полов.

А они вам нужны тогда? Плохо топят или что?

0
Аватар пользователя
Clrs

Местный

Регистрация: 20.09.2011

Сочи

Сообщений: 121

23.10.2016 в 19:49:41

AVP79 написал: В квартире гидравлические (водяные) теплые полы делать нельзя,

У меня в квартире гидравлические полы, правда есть и стояки теплых полов. Квартиры все разные и условия разные. Отопление котлом в моих краях бывает в 80% случаев.

AVP79 написал: Но к ним надо добавить теплые полы, кондиционеры и водонагреватели.

Кто мешает добавить это к УЗО розеток?

AVP79 написал: Вопрос: застекленные, утепленные, отапливаемые электрическим теплым полом лоджии считаются "мокрыми зонами" или нет?

Есть те кто считает, а есть кто нет. Я не считаю.

AVP79 написал: Вот именно правильную организацию вводного кабеля и его дальнейшее правильное подключение к реле напряжению, неотключаемым линиям и рубильнику я как раз очень хочу продумать. Но почему то никто мне про это не хочет отвечать.

Я вам дал пример как подключено.

0
Аватар пользователя
AVP79

Местный

Регистрация: 22.10.2016

Самара

Сообщений: 48

23.10.2016 в 19:53:39

Вот нашел фразу в паспорте на теплый пол DEVI "10. Электрические подключения производить через автоматический выключатель и устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА (10 мА для ванных комнат). В системах с применением большого количества нагревательных матов (большая мощность и сила тока) параметры УЗО могут отличаться от указанных (см. ПУЭ)" Про отдельный АВ на каждую линию теплого пола ничего нет.

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

23.10.2016 в 19:58:00

AVP79 написал: Про отдельный АВ на каждую линию теплого пола ничего нет.

Ну нет значит можно и объединить.Но я их не люблю, хотя зная город Сочи, то там они точно нужны

0
Аватар пользователя
AVP79

Местный

Регистрация: 22.10.2016

Самара

Сообщений: 48

23.10.2016 в 19:59:07

Clrs написал:

AVP79 написал: В квартире гидравлические (водяные) теплые полы делать нельзя,

У меня в квартире гидравлические полы, правда есть и стояки теплых полов. Квартиры все разные и условия разные. Отопление котлом в моих краях бывает в 80% случаев.

AVP79 написал: Но к ним надо добавить теплые полы, кондиционеры и водонагреватели.

Кто мешает добавить это к УЗО розеток?

AVP79 написал: Вопрос: застекленные, утепленные, отапливаемые электрическим теплым полом лоджии считаются "мокрыми зонами" или нет?

Есть те кто считает, а есть кто нет. Я не считаю.

AVP79 написал: Вот именно правильную организацию вводного кабеля и его дальнейшее правильное подключение к реле напряжению, неотключаемым линиям и рубильнику я как раз очень хочу продумать. Но почему то никто мне про это не хочет отвечать.

Я вам дал пример как подключено.

Clrs, Да в Сочи наверное, вообще, можно без центрального отопления обойтись, одним электрическим обогревателем от розетки. А у нас водяные теплые полы только в частных коттеджах бывают, к сожалению. Пример подключения Вы имеете в виду на приведенном фото? Но там ничего не понятно. Моя схема на 1 DIN-рейке правильная?

0
Аватар пользователя
Clrs

Местный

Регистрация: 20.09.2011

Сочи

Сообщений: 121

23.10.2016 в 20:03:19

AVP79 написал: Но там ничего не понятно.

А что вам нужно понять? Вводной кабель подключается или к рубильнику или к реле контроля напряжения или на кросс-модуль если несколько УЗО неотключаемых... бывает и такое. Если не более двух проводов двойной НШВИ, если более, то кросс-модуль или последовательно.

Нормальная у вас последняя схема. Я, только если стиралка в ванной, ставлю на нее 10мА УЗО, но подключаю на эту же линию розетку для фена.

0
Аватар пользователя
AVP79

Местный

Регистрация: 22.10.2016

Самара

Сообщений: 48

23.10.2016 в 20:05:23

Clrs написал:

AVP79 написал: Но там ничего не понятно.

А что вам нужно понять? Вводной кабель подключается или к рубильнику или к реле контроля напряжения или на кросс-модуль если несколько УЗО неотключаемых... бывает и такое. Если не более двух проводов двойной НШВИ, если более, то кросс-модуль или последовательно.

Clrs, Посмотрите, пожалуйста, так правильно? Ничего я не перепутал? От рубильника вниз уходят кабели на УЗО. Вводной АВ в картинку не вошел, он выше первого УЗО

0
Аватар пользователя
Clrs

Местный

Регистрация: 20.09.2011

Сочи

Сообщений: 121

23.10.2016 в 20:17:26

AVP79,
Ну, так то все правильно если зубр так подключается. Я ни разу не видел его в глаза, искать лень. Если у вас много DIN реек в шкафу, то можно и так, на шину фазы садите на одной рейке и все. Другие УЗО с группами на другие рейки.

Вместо кучи изолированных нулевых шин на рейку, я бы один кросс-модуль поставил. Например, Шнайдер стал хорошие кросс-модули делать.

0
Аватар пользователя
AVP79

Местный

Регистрация: 22.10.2016

Самара

Сообщений: 48

23.10.2016 в 20:29:14

Clrs написал: AVP79,
Ну, так то все правильно если зубр так подключается. Я ни разу не видел его в глаза, искать лень. Если у вас много DIN реек в шкафу, то можно и так, на шину фазы садите на одной рейке и все. Другие УЗО с группами на другие рейки.

Вместо кучи изолированных нулевых шин на рейку, я бы один кросс-модуль поставил. Например, Шнайдер стал хорошие кросс-модули делать.

Clrs, Да я вроде на Хагер нацелился. Я планировал 1 DIN-рейку как на картинке. На 2 DIN-рейку все остальные УЗО в ряд с подключением их всех гребенчатой двухполюсной шинкой. Все АВ на DIN-рейках ниже с подключением фазы гребенчатой однополюсной шинкой. Поскольку у меня разводка всех кабелей пойдет по потолку, соответственно, ввод всех кабелей в щит сверху, то сверху щита поставить шины PE и две нулевые шинки от первой DIN-рейки, а внизу щита все остальные нулевые шинки. Вот как то так

0
Аватар пользователя
AVP79

Местный

Регистрация: 22.10.2016

Самара

Сообщений: 48

24.10.2016 в 17:28:05

Вопрос к знатокам Хагера. Какие N и Pe клеммы удобнее и правильнее использовать, те, которые с креплением на DIN-рейку или те, которые с креплением в специальный держатель вверху или внизу щита

0