AVP79
AVP79
Новичок

Регистрация: 22.10.2016

Самара

Сообщений: 48

23.10.2016 в 17:49:01

Посмотрел паспорт на систему Gidrolock на официальном сайте производителя. Ничего про УЗО не сказано. Как правильно не знаю.

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

23.10.2016 в 18:30:57

AVP79 написал: Ничего про УЗО не сказано. Как правильно не знаю.

Правильно как в паспорте, например у меня на Нептуне УЗО надо

AVP79 написал: Последнее УЗО - это как бы "мокрые зоны", а вроде бы не рекомендуется объединять с другими линиями.

Ну что я могу сказать, тут многие и кондеи объявляют мокрыми коль блок за окном весит.Лично я не вижу проблем, а вы в чём видите, ну чисто теоретически ,что ваши АВ розеток на лоджии ,будут соседствовать с АВ кондеями под одним УЗО? Вы кстати СНИП прочитали, там был запрет? Может я что то упустил

AVP79 написал: Такая ли необходимость в УЗО 10 мА?

Никакой, повторюсь ещё раз ,деньги на ветер

0
AVP79
AVP79
Новичок

Регистрация: 22.10.2016

Самара

Сообщений: 48

23.10.2016 в 18:59:28

ebf написал:

AVP79 написал: Ничего про УЗО не сказано. Как правильно не знаю.

Правильно как в паспорте, например у меня на Нептуне УЗО надо

AVP79 написал: Последнее УЗО - это как бы "мокрые зоны", а вроде бы не рекомендуется объединять с другими линиями.

Ну что я могу сказать, тут многие и кондеи объявляют мокрыми коль блок за окном весит.Лично я не вижу проблем, а вы в чём видите, ну чисто теоретически ,что ваши АВ розеток на лоджии ,будут соседствовать с АВ кондеями под одним УЗО? Вы кстати СНИП прочитали, там был запрет? Может я что то упустил

AVP79 написал: Такая ли необходимость в УЗО 10 мА?

Никакой, повторюсь ещё раз ,деньги на ветер

ebf,

  1. Наверное, надо мне читать темы про Гидролок. Может и найду чего. Но, учитывая, что там питание идет через импульсный БП, то, наверное, УЗО все же не помешает.
  2. Вот и я тоже считаю, что застекленные, утепленные, да еще и отапливаемые лоджии никак не могут быть мокрыми зонами. Тогда по логике надо и все комнаты, в которых есть окна мокрыми зонами объявлять. Тогда выходит, что линии на лоджии можно присоединить к другим сухим помещениям. Кстати, в самом-самом начале, еще до выкладывания на форум я так и сделал, а потом переделал зачем то. Но если убрать с последнего УЗО линии на лоджии, то там останутся только две линии ванная, с/у, душевая, постирочная - розетки и они же - освещение. Думаю больно жирно им будет целое одно УЗО. Там же всего по одной розетке для фена и по одному светильнику.
  3. Вот и я подумал, что если нет необходимости в УЗО на 10 мА и достаточно УЗО в 30 мА, то можно все это кучей запихнуть под одно УЗО 63А 30 мА.
0
web-rr
web-rr
Эксперт

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

23.10.2016 в 19:03:40

AVP79 написал: Иными словами

Иными словами не используйте мои советы. У вас много советчиков, их советы тоже не используйте. Все же советчики советуют вразнобой.

Пытайтесь думать сами.

То что вы цитировать пытались - это пояснение. Проектируйте схему так, чтобы линия выделялась отдельно на мокрое помещение, а не собирала потребители по двум-трём (А то у нас умники бывает делают "Розетки коридора, стиральная машинка в санузле и вытяжка на кухне").

0
AVP79
AVP79
Новичок

Регистрация: 22.10.2016

Самара

Сообщений: 48

23.10.2016 в 19:26:12

web-rr написал:

AVP79 написал: Иными словами

Иными словами не используйте мои советы. У вас много советчиков, их советы тоже не используйте. Все же советчики советуют вразнобой.

Пытайтесь думать сами.

То что вы цитировать пытались - это пояснение. Проектируйте схему так, чтобы линия выделялась отдельно на мокрое помещение, а не собирала потребители по двум-трём (А то у нас умники бывает делают "Розетки коридора, стиральная машинка в санузле и вытяжка на кухне").

web-rr, Ну я же не объединяю стиральную машину с вытяжкой на кухне. Зачем это писать? Я же прошу конкретного совета по конкретному плану щита, а не вообще. Вот как можно выделить одну отдельную линию отдельно на мокрые помещения, не увеличив количество УЗО по числу линий? Ведь УЗО 10 мА бывают только на 16А и на 25А. И на стиралку, и на сушилку, и на ПММ нужна отдельная линия, об этом уже тысячу раз переписано. Объединять их друг с другом нельзя. Соответственно, чтобы поставить УЗО на 10 мА их придется ставить отдельное УЗО на каждый электроприбор. Единственно, если объединить розетки и свет ванной,с/у,душевой,постирочной
и все это подключить через один АВ 16А (по нагрузке выдержит, там ведь по одной розетке и паре лампочек), то тогда можно поставить УЗО 16А 10 мА. Но надо ли?

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

23.10.2016 в 19:29:08

AVP79 написал: Вот и я подумал, что если нет необходимости в УЗО на 10 мА и достаточно УЗО в 30 мА, то можно все это кучей запихнуть под одно УЗО 63А 30 мА.

Нельзя.Сделайте семь линий или восемь под предпоследним УЗО,а не вошедшие линии, находившиеся под предпоследним ,перенесите под последнее УЗО

0
web-rr
web-rr
Эксперт

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

23.10.2016 в 19:29:14

Остро требуются другие советчики. Чтобы их тоже можно было послать.

0
AVP79
AVP79
Новичок

Регистрация: 22.10.2016

Самара

Сообщений: 48

23.10.2016 в 19:30:32

А вот если объединить линии с розеток и света ванной,с/у,душевой,постирочной с УЗО теплых полов и водонагревателей, то получится так

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

23.10.2016 в 19:38:14

web-rr, А вы никогда не видели схем, где стиралка и электропечь ,находятся под общим УЗО? AVP79, А где физически у вас находится стиралка и сушка?

0
AVP79
AVP79
Новичок

Регистрация: 22.10.2016

Самара

Сообщений: 48

23.10.2016 в 19:40:53

Если разделить линии последнего одного УЗО на два УЗО Теперь нормально?

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

23.10.2016 в 19:44:34

AVP79, В паспорте на ТП нет требований по отдельным контурам и их защите АВ?

0