web-rr написал:
AVP79, отвечаю.
1) есть.
3) Или 25/10. И можно две-три линии на одно УЗО. Не забыв ограничить общий ток через УЗО (последовательно ставится автомат).
4) Тупят многие, а можно использовать наборные клеммы от ABB или Wago (TopJob). От автомата фазу подать на клеммник. На другой клеммник подать ноли этой группы. Линии от нагрузки промаркировать и подключать уже к клеммникам. В случае неисправности на конкретной линии отключаем только её.
5) У Вас реально больше двух киловатт света? Можно в столбик подсчитать лампы по 150 Вт, говорите сколько их у вас.
6) Не объединять. Но под УЗО на 10 mA.
7) Просто это тоже надо продумать.
web-rr,
Так, давайте ка определимся по поводу УЗО 16А 10мА или 25А 10 мА на групповые линии.
п. 4.15 приложения А к СП 31-110-2003 "Проектирование и монтаж электроустановок жилых
и общественных зданий" для сантехкабин, ванных и душевых рекомендуется устанавливать
УЗО с номинальным дифференциальным отключающим током до 10 мА, ЕСЛИ НА НИХ ВЫДЕЛЕНА
ОТДЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ, в остальных случаях, например, при использовании одной линии для
сантехкабины, кухни и коридора, следует использовать УЗО с номинальным
дифференциальным током до 30 мА.
Иными словами, никаких УЗО 10 мА на две-три линии быть не может.
И на этом же форуме многие высказывали мнение, что УЗО 10 мА даже на
одну стиральную машину постоянно выбивает.
То есть, в моем случае, если уж речь вести об УЗО 10 мА, то придется их
ставить каждое отдельно на стиральную машину, сушилку, посудомойку, розетки ванной и с/у
и свет ванной и с/у. Дополнительно 5 УЗО.
Такая ли необходимость в УЗО 10 мА?