23.10.2016 в 11:27:44

AVP79 написал: Хорошо, блоки защиты от протечек вытащу из под УЗО

Смотрите паспорт.

AVP79 написал: То есть на стиральную машину, сушильную машину и посудомойку надо добавить по УЗО 16А 10мА на каждую?

Трата денег и толку ноль,везде по нормам не более 30мА

AVP79 написал: То есть в ванной, с/у и постирочной объединить розетки и свет?

Ну на стиралку и сушилку лучше отдельные линии

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

23.10.2016 в 11:52:32

AVP79, отвечаю. 1) есть. 3) Или 25/10. И можно две-три линии на одно УЗО. Не забыв ограничить общий ток через УЗО (последовательно ставится автомат). 4) Тупят многие, а можно использовать наборные клеммы от ABB или Wago (TopJob). От автомата фазу подать на клеммник. На другой клеммник подать ноли этой группы. Линии от нагрузки промаркировать и подключать уже к клеммникам. В случае неисправности на конкретной линии отключаем только её. 5) У Вас реально больше двух киловатт света? Можно в столбик подсчитать лампы по 150 Вт, говорите сколько их у вас. 6) Не объединять. Но под УЗО на 10 mA. 7) Просто это тоже надо продумать.

0
SunFire
SunFire
Резидент

Регистрация: 05.11.2009

Москва

Сообщений: 1587

23.10.2016 в 12:29:06

AVP79 написал:

web-rr написал:

AVP79 написал: А что не так?

AVP79, Вы же спрашивали: "Я бы с удовольствием обошелся и четырьмя. Только вот как? Поэтому и прошу совета." И что я вижу? Вы не прочитали сообщение в этой теме с номером 5813319? Видимо нет. Если коротко, то "Схему требуется менять. Всю." Хотя если не хотите - не надо. Лампочки гореть будут.

web-rr Если будет лучше, я готов поменять и всю схему, и ее часть, и вообще все по новой распланировать. Так, для начала я так понимаю нужно сокращать количество линий. Сейчас попробую.

AVP79, народ пытается сэкономить Ваши деньги, но Вы об этом не просили. Не хотите - не сокращайте, если финансы позволяют. У меня в двушке 19 линий. В четверке вполне может быть и 30 линий. Сейчас я для себя понял, что, например, в комнатах где есть стационарный компьютер с периферией, на этот блок розеток просится своя отдельная линия. На блок розеток для ТВ с прибамбасами - тоже отдельная линия. Розетки общего назначения - отдельно.

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

23.10.2016 в 13:28:58

Вообще пять контуров тёплых полов равны по стоимости всему щиту на Acti9.

0
Clrs
Clrs
Местный

Регистрация: 20.09.2011

Сочи

Сообщений: 121

23.10.2016 в 13:35:28

AVP79 написал: В этой схеме нет теплых полов и водонагревателей.

Все это в квартире есть, просто полы гидравлические, что гораздо лучше, а котел и бойлер - газовые.

AVP79 написал: А это еще 7 линий и хотя бы одно УЗО. Если их добавить - итого, получаем все равно 7 УЗО и 35 линий

Классический вариант экономии - 4 УЗО: свет, розетки, мокрые, неотключаемые. Если хотите экономить - делайте так. Если речь об экономии не идет, ставьте хоть 20 УЗО, а верх абсурда - все собрать на диффах.

0
Антон Б.
Антон Б.
Новичок

Регистрация: 23.10.2016

Сообщений: 0

23.10.2016 в 13:36:13

0
AVP79
AVP79
Новичок

Регистрация: 22.10.2016

Самара

Сообщений: 48

23.10.2016 в 16:40:41

ebf написал:

AVP79 написал: Хорошо, блоки защиты от протечек вытащу из под УЗО

Смотрите паспорт.

AVP79 написал: То есть на стиральную машину, сушильную машину и посудомойку надо добавить по УЗО 16А 10мА на каждую?

Трата денег и толку ноль,везде по нормам не более 30мА

AVP79 написал: То есть в ванной, с/у и постирочной объединить розетки и свет?

Ну на стиралку и сушилку лучше отдельные линии

ebf,

  1. Паспорт пока посмотреть не могу, они еще не куплены. Буду искать в интернете.
  2. Вот, что то меня также терзают смутные сомнения.
  3. На стиралку и сушилку у меня и есть отдельные линии.
0
AVP79
AVP79
Новичок

Регистрация: 22.10.2016

Самара

Сообщений: 48

23.10.2016 в 16:46:15

Clrs написал:

AVP79 написал: В этой схеме нет теплых полов и водонагревателей.

Все это в квартире есть, просто полы гидравлические, что гораздо лучше, а котел и бойлер - газовые.

AVP79 написал: А это еще 7 линий и хотя бы одно УЗО. Если их добавить - итого, получаем все равно 7 УЗО и 35 линий

Классический вариант экономии - 4 УЗО: свет, розетки, мокрые, неотключаемые. Если хотите экономить - делайте так. Если речь об экономии не идет, ставьте хоть 20 УЗО, а верх абсурда - все собрать на диффах.

Clrs, В квартире гидравлические (водяные) теплые полы делать нельзя, такое никто никогда не согласует. Исключение - отопление в квартире своим газовым котлом (очень редко такое бывает). Но это не мой вариант. А вот по поводу 4 УЗО: свет, розетки, мокрые, неотключаемые. Надо подумать. Но к ним надо добавить теплые полы, кондиционеры и водонагреватели. Вопрос: застекленные, утепленные, отапливаемые электрическим теплым полом лоджии считаются "мокрыми зонами" или нет?

0
AVP79
AVP79
Новичок

Регистрация: 22.10.2016

Самара

Сообщений: 48

23.10.2016 в 17:18:42

web-rr написал: AVP79, отвечаю. 1) есть. 3) Или 25/10. И можно две-три линии на одно УЗО. Не забыв ограничить общий ток через УЗО (последовательно ставится автомат). 4) Тупят многие, а можно использовать наборные клеммы от ABB или Wago (TopJob). От автомата фазу подать на клеммник. На другой клеммник подать ноли этой группы. Линии от нагрузки промаркировать и подключать уже к клеммникам. В случае неисправности на конкретной линии отключаем только её. 5) У Вас реально больше двух киловатт света? Можно в столбик подсчитать лампы по 150 Вт, говорите сколько их у вас. 6) Не объединять. Но под УЗО на 10 mA. 7) Просто это тоже надо продумать.

web-rr, Так, давайте ка определимся по поводу УЗО 16А 10мА или 25А 10 мА на групповые линии. п. 4.15 приложения А к СП 31-110-2003 "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий" для сантехкабин, ванных и душевых рекомендуется устанавливать УЗО с номинальным дифференциальным отключающим током до 10 мА, ЕСЛИ НА НИХ ВЫДЕЛЕНА ОТДЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ, в остальных случаях, например, при использовании одной линии для сантехкабины, кухни и коридора, следует использовать УЗО с номинальным дифференциальным током до 30 мА. Иными словами, никаких УЗО 10 мА на две-три линии быть не может. И на этом же форуме многие высказывали мнение, что УЗО 10 мА даже на одну стиральную машину постоянно выбивает. То есть, в моем случае, если уж речь вести об УЗО 10 мА, то придется их ставить каждое отдельно на стиральную машину, сушилку, посудомойку, розетки ванной и с/у и свет ванной и с/у. Дополнительно 5 УЗО. Такая ли необходимость в УЗО 10 мА?

0
AVP79
AVP79
Новичок

Регистрация: 22.10.2016

Самара

Сообщений: 48

23.10.2016 в 17:23:43

7) Просто это тоже надо продумать. Вот именно правильную организацию вводного кабеля и его дальнейшее правильное подключение к реле напряжению, неотключаемым линиям и рубильнику я как раз очень хочу продумать. Но почему то никто мне про это не хочет отвечать.

0
AVP79
AVP79
Новичок

Регистрация: 22.10.2016

Самара

Сообщений: 48

23.10.2016 в 17:28:52

ebf написал: AVP79, Давайте с полами повременим,а последние и предпоследнее УЗО скорректируем

ebf, А как их можно скорректировать? Последнее УЗО - это как бы "мокрые зоны", а вроде бы не рекомендуется объединять с другими линиями. Если только предпоследнее УЗО на два разбить

0