Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#5813690

Здравствуйте, Уважаемые. В комнате было постоянно холодно. Откуда-то продувал ветер. Грешил на окна. Все строительные откосы разобрал. Окно перезапенил. Но всё равно продолжал откуда-то проходить холодный воздух. Регулировали окно. Всё плотно прилегает...И абсолютно случайно обнаружил то, что холодный воздух проходит сквозь щели кладки. В стене уложен пенопласт. Есть щель и от туда тоже дует воздух. Как правильно утеплить щели? Как правильно утеплить пространство высотой 10 см? На фото рулеткой измерено. Как утеплить боковые откосы?

Михаил на стены и потолок пеноплэкс. сверху пенофол.

apmu, спасибо за ответ. Стрелкой отметил откуда дует. Нужно ли там чем-то заделывать (запенивать)? На пену наклеена какая-то армированная лента. Пенопласт весь оторвать (выделил квадратом) и выкинуть?

Misha32 написал:
apmu, спасибо за ответ. Стрелкой отметил откуда дует. Нужно ли там чем-то заделывать (запенивать)? На пену наклеена какая-то армированная лента. Пенопласт весь оторвать (выделил квадратом) и выкинуть?

Misha32, Старое почистить, выкинуть, швы можно пропенить, затем пеноплэкс. НО! работы с балконом лучше вести все-таки в теплое время года. Сейчас логично откуда дует просто запенить, а весной уже разбираться обстоятельно.

apmu, дом кирпичный, 10-ти этажный. Это окно из спальной. Уровень 7-го этажа. Вчера всё вычистил. Вышкреб около 2 см пенопласта. Всё пропенил. Швы между балками тоже пропенил. Но теперь сифонит сквозь швы боковых откосов. Товарищи начинают советовать, что нужно утеплять снаружи, т.е. прибегать к помощи альпинистов. Но логики что-то не вижу: несущая стена дома выполнена из двух рядов, между рядами уложен пенопласт. Воздушный зазор должен быть от 1-го до 10-го этажа. Не могу понять как поможет внешнее утепление, когда дует из воздушного зазора, который между кирпичными стенами? Есть ли смысл штукатурить внутренние вертикальные откосы?

Misha32 написал:
Есть ли смысл штукатурить внутренние вертикальные откосы?

смысл штукатурить всегда есть.... и он решает проблемы с любой стеной....
но делать надо правильно.... на пену пароизоляцию... примыкание с рамой окна отбить со щелью 2-3мм, потом загерметить....

sanya1965, вот так нужно сделать?

Misha32 написал:
вот так нужно сделать?

Из всего ролика вы можете взять на вооружение только пластиковые откосы, однако, стартовый профиль у вас будет чуток другой.
А в остальном - нет, не так.
...чтобы из щелей перестало дуть - надо просто эти щели закрыть. Не обязательно пенить или запихивать в них утеплитель. - можно просто заполнить щели штукатуркой, и сразу станет тихо и тепло))). вы попробуйте. А пластиковые откосы - это просто декорация и шумоизхоляция. Тело должно быть и без них)))

Misha32 написал:
sanya1965, вот так нужно сделать?

Misha32, щели заделайте, у Вас же окна стоят, можно сделать с пеной, пароизоляций и т.д., можно просто заштукатурить.

Грэй, по поводу штукатурки вертикальных внутренних откосов, на которых через швы кладки "сифонит" воздух - их штукатурим традиционным способом или нужно что-то сделать с откосами, а сверху уже штукатурим? Местные спецы разъясняют так, что если просто заштукатурить, то будет мостик холода, штукатурка промёрзнет, влага выступит, грибок полезет....кирпич бошка упадёт со всеми вытекающими последствиями.

Misha32, ваши мастера умничают...нет там никаких "мостиков", а есть конвекция, по- русски - сквозняк.

Вам нужно убрать сквозняк. Как это делается? - правильно, просто "закройте форточку" - заткните дырку. Воздух внутри стен останется. но он перестанет двигаться, и теплопередача остановится.
Конечно, внутри стены останутся пустота, и, теоретически, это не очень хорошо, но на практике вы с этим ничего не сделаете, и это, на самом деле, ни на что не влияет.
Ещё раз: чтобы не дуло, щели, из которых сквозит, заполните штукатуркой (шпаклевкой, ватой, пеной, герметиком - короче, любой подручной хренью)Это займёт времени меньще, чем время. которое у меня ушло на разжевывание этого всего... сделайте, а потом, когда станет тепло - тогда я вам расскажу, что сделать дальше, чтобы это было красиво и навсегда!

ТС,
рама должна быть уплотнена снаружи (обычно ПСУЛ в четверть), и изнутри (лента пароизоляционная).
ее сначала приклеивают к раме, потом пенят, потом приклеивают к откосу....


после этого делаются самИ откосы....
либо панелями, их вставляют в прикрученный к раме стартовый профиль
либо ГКЛВ
либо штукатуркой
либо деревом
либо зеркалами по бокам
и еще туча немыслимых комбинаций, вплоть до стразов с золотом... литым золотом....
но главная суть -что откосы декорация.... теплосбережение достигается за счет грамотной заделки швов "проем-рама"... и если Вы попробуете достичь теплосбережения только за счет откосов, то сдвинется точка росы внутрь помещения, и их будет рвать морозом с завидной периодичностью.....

Здравствуйте, Уважаемые. Долго искал в чем корень зла, т.е. почему пропускает через окно холодный воздух в квартиру. Откосы оштукатурил, снял подоконник и его оштукатурил. Оклеил створку малярным скотчем. Стал присматриваться пару дней. Всё равно дует. Начал проявляться конденсат внизу между окном и пеной. Проконсультировался у установщиков окон. Возможная причина в том, что дует между проставочным профилем и окном. Возможно там нет псула. Т.е. изначально установили окно через заднее место. Как победить эту ситуацию? Переустановить окно?

Misha32 написал:
Возможно там нет псула. Т.е. изначально установили окно через заднее место. Как победить эту ситуацию? Переустановить окно?

Если причина в этом, снять подоконник, пропенить возможные щели, на торец подоконника ПСУЛ и смонтировать обратно.

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))

Резон, уже возникает желание, вообще заменить окно полностью. Стоит это 10 (простое)-13 (ламинированное под цвет дерева) тыс. руб. Подоконник снят. Предлагаете залить пеной четверть между окном и проставочным профилем и установить подоконник с торца оклеенный псулом?

Misha32, не понял про пену с четверть.. фото бы... а в остальном да, если причина действительно в этом... Слабые места окон, это как правило штапики и подстановочный профиль, конечно при условии нормального монтажа... На всякий случай спросите у продавца окон, их теплосопротивление... хотя на сколько я слышал для окон такие требования, что не вписаться по нормативам в них сложно...

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))

Misha32 написал:
Возможная причина в том, что дует между проставочным профилем и окном. Возможно там нет псула

Дует не потому что нет псула, а потому что нет НИЧЕГО. Ни псула, ни пены, ни штукатурки. ТАм где- то дыра, и из этой дыры дует. Заделайте дыру и дуть перестанет.

Приезжали двое замерщиков. Итог таков, что не в окне проблема, а проблема в некачественном монтаже. С помощью тепловизора смотрели, где промерзает. В основном там, где осталась старая пена. Просчитали переустановку окна, сумма вышла около 5 тыс. руб. Если поменять окно, то ценник уже вместе с откосами 15 тыс. руб. Принял решение, что буду менять окно полностью. Только вот насторожило то, что один замерщик сказал, что их контора ставит вместе с пароизоляционной лентой, а другой говорит, что последние несколько лет подобную ленту никто не клеит. Так ли это?

sanya1965 написал:
изнутри (лента пароизоляционная)

Misha32,
Вы так бесконечно будете платить....

  1. почему брак не устранила косячная фирма????
  2. лента выступает гарантией качественной герметизации пеной... может быть удастся заполнить пеной на 100%, а может не удастся (как в вашем случае, кстати)... и вот для этого она нужна...
    ведь по своим свойствам пена расширяется... и образуются пузыри... которые потом лопаются... потом образуются... и через 30 мин. пена полностью высыхает... просчитать образование пузырей невозможно... и это проблема.... вторая проблема -когда задувают по пыльному основанию... и пена не прилипает вообще... для решения этих двух проблем и придумали пароизоляцию...

Misha32 написал:
последние несколько лет подобную ленту никто не клеит. Так ли это?

Это так... Её и раньше-то клеили единицы.

sanya1965 написал:
почему брак не устранила косячная фирма????

Потому что гарантия на дом прошла. Я покупал квартиру уже у физ лица. Ранее окно так не дуло. И вообще не знал, что на дом гарантия 5 лет после застройки.