24.10.2016 в 22:59:34
Misha32, ваши мастера умничают...нет там никаких "мостиков", а есть конвекция, по- русски - сквозняк.
Вам нужно убрать сквозняк. Как это делается? - правильно, просто "закройте форточку" - заткните дырку. Воздух внутри стен останется. но он перестанет двигаться, и теплопередача остановится. Конечно, внутри стены останутся пустота, и, теоретически, это не очень хорошо, но на практике вы с этим ничего не сделаете, и это, на самом деле, ни на что не влияет. Ещё раз: чтобы не дуло, щели, из которых сквозит, заполните штукатуркой (шпаклевкой, ватой, пеной, герметиком - короче, любой подручной хренью)Это займёт времени меньще, чем время. которое у меня ушло на разжевывание этого всего... сделайте, а потом, когда станет тепло - тогда я вам расскажу, что сделать дальше, чтобы это было красиво и навсегда!
25.10.2016 в 11:56:01
ТС,
рама должна быть уплотнена снаружи (обычно ПСУЛ в четверть), и изнутри (лента пароизоляционная).
ее сначала приклеивают к раме, потом пенят, потом приклеивают к откосу....
29.10.2016 в 10:02:09
Здравствуйте, Уважаемые. Долго искал в чем корень зла, т.е. почему пропускает через окно холодный воздух в квартиру. Откосы оштукатурил, снял подоконник и его оштукатурил. Оклеил створку малярным скотчем. Стал присматриваться пару дней. Всё равно дует. Начал проявляться конденсат внизу между окном и пеной. Проконсультировался у установщиков окон. Возможная причина в том, что дует между проставочным профилем и окном. Возможно там нет псула. Т.е. изначально установили окно через заднее место. Как победить эту ситуацию? Переустановить окно?
29.10.2016 в 10:25:42
Misha32 написал: Возможно там нет псула. Т.е. изначально установили окно через заднее место. Как победить эту ситуацию? Переустановить окно?
Если причина в этом, снять подоконник, пропенить возможные щели, на торец подоконника ПСУЛ и смонтировать обратно.
Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))
29.10.2016 в 10:40:56
Резон, уже возникает желание, вообще заменить окно полностью. Стоит это 10 (простое)-13 (ламинированное под цвет дерева) тыс. руб. Подоконник снят. Предлагаете залить пеной четверть между окном и проставочным профилем и установить подоконник с торца оклеенный псулом?
29.10.2016 в 10:59:57
Misha32, не понял про пену с четверть.. фото бы... а в остальном да, если причина действительно в этом... Слабые места окон, это как правило штапики и подстановочный профиль, конечно при условии нормального монтажа... На всякий случай спросите у продавца окон, их теплосопротивление... хотя на сколько я слышал для окон такие требования, что не вписаться по нормативам в них сложно... :)
Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))
29.10.2016 в 14:52:49
Misha32 написал: Возможная причина в том, что дует между проставочным профилем и окном. Возможно там нет псула
Дует не потому что нет псула, а потому что нет НИЧЕГО. Ни псула, ни пены, ни штукатурки. ТАм где- то дыра, и из этой дыры дует. Заделайте дыру и дуть перестанет.
01.11.2016 в 22:25:44
Приезжали двое замерщиков. Итог таков, что не в окне проблема, а проблема в некачественном монтаже. С помощью тепловизора смотрели, где промерзает. В основном там, где осталась старая пена. Просчитали переустановку окна, сумма вышла около 5 тыс. руб. Если поменять окно, то ценник уже вместе с откосами 15 тыс. руб. Принял решение, что буду менять окно полностью. Только вот насторожило то, что один замерщик сказал, что их контора ставит вместе с пароизоляционной лентой, а другой говорит, что последние несколько лет подобную ленту никто не клеит. Так ли это?
sanya1965 написал: изнутри (лента пароизоляционная)
03.11.2016 в 18:42:15
Misha32, Вы так бесконечно будете платить....
03.11.2016 в 21:20:42
Misha32 написал: последние несколько лет подобную ленту никто не клеит. Так ли это?
Это так... Её и раньше-то клеили единицы.
07.11.2016 в 08:11:01
sanya1965 написал: почему брак не устранила косячная фирма????
Потому что гарантия на дом прошла. Я покупал квартиру уже у физ лица. Ранее окно так не дуло. И вообще не знал, что на дом гарантия 5 лет после застройки.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.