igor1 написал:
avmal написал: Дифференциальная защита для электроплиты и освещения, кроме санузла, не требуется.
А что, есть нормативные требования по установке УЗО? Сеть то TN-S (ну, или TN-C-S). Не ТТ же! Любопытно, почему УЗО 25А, а под ним 3АВ 16А? Не сочетаются как-то.
igor1, естественно. «411.3.3. In a.c. systems, additional protection by means of a residual current protective device (RCD) in accordance with 415.1 shall be provided for – socket-outlets with a rated current not exceeding 20 A that are for use by ordinary persons and are intended for general use; and – mobile equipment with a current rating not exceeding 32 A for use outdoors» (IEC 60364-4-41:2005. Low-voltage electrical installations - Part 4-41: Protection for safety - Protection against electric shock).