24.10.2016 в 09:34:56
Добрый день. Помогите со схемой отопления для одноэтажного дома, котел ТТ будет стоять в котельной, перепад высот 20см с остальными помещениями. Систему хотелось бы универсальную с ЕЦ и с насосом, т.к. возможны перебои с электричеством. Система будет сделана металлом, радиаторы чугунные. На схеме я изобразил систему как я это вижу, в один контур не получается сделать в связи с конструктивными особенностями здания. Хотелось бы услышать мнение профессионалов.
24.10.2016 в 10:15:02
ник80 написал: котел ТТ будет стоять в котельной, перепад высот 20см с остальными помещениями
Котел на 20 см выше или ниже будет нулевого уровня (уровень чистового пола)? Какая высота патрубков подачи и обратки котла относительно уровня плоскости установки котла?
ник80 написал: радиаторы чугунные
Радиаторы МС140-500 или МС140-300 или какие? На какой высоте над уровнем пола будете ставить?
ник80 написал: в один контур не получается сделать в связи с конструктивными особенностями здания
Двумя контурами, как у Вас на схеме будет намного лучше.
ник80 написал: Хотелось бы услышать мнение профессионалов.
Могу сделать гидравлический и теплотехнический расчет системы на гравитационную (ЕЦ) и принудительную циркуляцию. С автоматическим переходом из ЕЦ в ПЦ и наоборот. Переход осуществляется шаровым поплавковым энергонезависимым обратным клапаном в котором нечему ломаться. Система должна работать в ЕЦ в приемлемом температурном графике (например, 90/60), а насос должен служить, только для повышения КПД котла (например, температурный график 70/60), а не для "лечения" неработающей в ЕЦ системы.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
24.10.2016 в 11:16:00
Схему исправил. Обратка 2", а подача 1"1\2 оказалась. Inch1964,
24.10.2016 в 12:24:39
ник80 написал: Диаметры труб я правильно подобрал?
Диаметры могут делаться по двум принципам:
По второму принципу, по которому делает большинство, Вы потратите на материалы и оборудование намного больше денег, чем сэкономите на грамотном проекте. Т.е. по общему суммированию это будет никакая не экономия, а наоборот беЗсмысленная растрата денег на многие тысячи рублей. И тогда при чем здесь деревня? Что в деревне деньги ничего не стоят? Вы же их сами не печатаете под кроватью?
Хотя большинство, именно так и поступают. Экономя копейку - теряют рубль.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
24.10.2016 в 12:38:29
Inch1964, а где купить этот шаровый поплавковый энергонезависимый клапан? Несколько лет назад искал для заказчика так и не нашел, только на украине были по инету
24.10.2016 в 12:52:37
Олегович, в эРэФии тоже можно легко купить (вышлют логистикой или почтой, например, ГидроЛого). Легко найти поисковиками. Было бы желание. Но, согласен с Вами. На Украине, или в Белоруссии - купить легче. Вообще патент принадлежит полякам. Так что в Польше - еще проще купить. Только нужно немного уметь "пшекать" (не пепши вепша пепшем, бо можешь пшепетшить вепша пепшем!).
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
24.10.2016 в 12:58:58
Олегович написал: а где купить этот шаровый поплавковый энергонезависимый клапан? Несколько лет назад искал для заказчика так и не нашел, только на украйне были по инету
К сожалению, тут заказчик предпочитает выкинуть на ветер много десятков (а может и сотен) тысяч рублей, только бы сэкономить несколько тыров на стоимости проекта. :D "Ох, не гонялся бы ты поп за дешевизною!" (с) Сказ про работника Балду...
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
24.10.2016 в 14:26:47
касимов, Высота потолков 2,5м. По предложенному Вами варианту не получится сделать обратку, нет возможности проложить трубу по дельней(северной) стене. А предложенном мной варианте не получится ЕЦ?
24.10.2016 в 18:58:50
ник80 написал: нет возможности проложить трубу по дельней(северной) стене
Вскрываем пол, прячем трубу под дверью.
ник80 написал: не получится ЕЦ?
Получится. Обратку только везде не меньше ДУ 32. И подачу тоже. при любых диаметрах обвязки батарей.Заужение к концу, пользы не прибавит.
24.10.2016 в 21:30:29
касимов, Спасибо!
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.