Регистрация: 10.02.2013

Москва

Сообщений: 43

04.04.2018 в 11:27:38

В копилку знаний.. Получил ответ на этот вопрос из Valtecа, цитирую: "Для того чтобы накачать воздух в газовую полость гасителя гидроударов необходимо:

  1. закрыть кран на вводе системы водоснабжения в квартиру.

  2. открыть любой водоразборный кран, сбросив тем самым давление в системе.

  3. закачать воздух в гаситель.

Закачивайте воздух любым удобным для вас способом, автомобильный компрессор то же подойдёт. Максимальное рабочее давление гасителя 10 бар. Давление при котором гаситель может разрушится более 40 бар. Обычно автомобильные компрессоры такого давления не создают. Заводское значение предварительного давления в воздушной камере 3,5 бар."

0
Юрий007
Юрий007
Новичок

Регистрация: 19.04.2018

Москва

Сообщений: 2

19.04.2018 в 11:24:43

Игорь88, накачивал обычным компрессором на 12v. Подключил его к преобразователю 220 на 12 и все ок!

0
andyreal
andyreal
Новичок

Регистрация: 10.02.2013

Москва

Сообщений: 43

21.04.2018 в 09:53:01

Блин, не сумел накачать :( Пипка у компрессора с закруткой, накачал камеру, пока выкручиваешь - пшик и камера пустая. И еще заметил: давление из камеры потихоньку в водопровод уходит. Чета мне кажется так быть не должно.

0
master.msk
master.msk
Эксперт

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16761

21.04.2018 в 21:20:18

andyreal, выбросьте это...купите пружинный http://www.far-market.ru/katalog/kl22.htm

вообще то эти гасители видимо как то пролоббировали менеджеры вестытрейдинга, вместе со свои прочим барахлом ставят в новостройках, на фото убожище от ДСК-1 в новостройке, как всегда - от застройщика самый хлам устанавливается

0
andyreal
andyreal
Новичок

Регистрация: 10.02.2013

Москва

Сообщений: 43

22.04.2018 в 00:25:26

Ви будете мне рассказывать за мое фото? Именно за мое именно моего убожества от ДСК? Еще до переделки. Забавно. Как тесен интернет... По теме: уже склоняюсь к тому, чтобы выкинуть все к чертям, кроме счетчиков. Останавливает только необходимость переваривать трубы. Так влом...

0
master.msk
master.msk
Эксперт

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16761

22.04.2018 в 08:51:24

andyreal, У меня еще есть, если вам легче от этого, вы не одиноки

0
молоток
молоток
Эксперт

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5046

22.04.2018 в 09:01:52

master.msk написал: как всегда - от застройщика самый хлам устанавливается

Судя по картинке как не противно такое убожество сдавать, деньги транжирят, отмывают на дешевом оборудовании. Выводы с кранами оставлять следует, а там хозяин разберётся. В передаче бесогон рассказывали как мчс подобно отмывали бабки только на дорогих розенбауэрах.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116674

22.04.2018 в 13:17:12

andyreal написал: а на манометре всего 1А! Прилагать значительные усилия как-то страшно. Или смело жать и жать до 3,5А?

Давление в амперах? Электрик? :)

0
cineman
cineman
Эксперт

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

22.04.2018 в 13:28:23

andyreal написал: Ви будете мне рассказывать за мое фото?

Если у Вас эта фигня, что на фото, то смело демонтируйте эти компенсаторы. Установленные в таком месте, они бесполезны.

0
roma510
roma510
Новичок

Регистрация: 11.07.2018

Москва

Сообщений: 7

07.02.2021 в 00:04:44

Я никаких кранов не перекрывал, просто закачивал насосом высокого давления (до 20 бар) для закачки воздушних вилок мотоциклов до уровня 10 бар. Потом отсоединял, часть воздуха уходила, присоединял вновь, насос уже показывал 3-4 бар

0