Аватар пользователя
alsn

Местный

Регистрация: 07.04.2008

Москва

Сообщений: 19

24.10.2016 в 20:36:34

Необходимо соединить медный провод с алюминиевыми проводами. Исходные данные: Квартира в панельном доме ~2000г. постройки, серия П3. Вся проводка алюминиевая, причем провода заделаны в плиты еще на этапе их отливки, т.е. световые линии перетяжке не подлежат. Заменена частично электропроводка на розетки, сделан квартирный щиток. Проводка под свет остается старой. Светильники в большинстве светодиодные, кроме 2-х с 140 и 360Вт ламп накаливания. Еще от световой линии запитана розетка на блоке в выключателей санузла/кухни. Жена туда включает фен, щипцы для волос и пылесос. Найден и расковырян ввод световой линии (над входной дверью) - там хорошая и большая скрутка. В пучках по 5-6 проводов. От щитка до этого места протянут новый медный кабель 2х1.5. Как грамотно и надежно сделать соединения проводов?

  1. Разрезать Al провод скрутка - старый щиток и через вагу его подключить к новому медному? через какую именно вагу?
  2. Раскрутить всю скрутку и воткнуть каждую AL жилу в 6-8 контактную вагу?
  3. Другие варианты?

Электрик накрутил на эти скрутки еще по 1 проводу длиной с полметра типа потом подключишь сам.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20653

24.10.2016 в 20:43:13

Вам что, лень нормальные кабели на свет положить?

У меня буквально через день такие клиенты: "...помогите, половина квартиры без света... помогите, розетки в одной комнате не работают и света нет... " - чаще всего это граждане со свежим (от двух до пяти лет) ремонтом, не озаботившиеся, подобно вам, приведением проводки в порядок до ремонта.

0
Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8658

24.10.2016 в 20:45:39

Что мешает алюминиевым проводом дойти до квартирного щитка?

0
Аватар пользователя
Юрий-Электр

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

24.10.2016 в 20:55:08

alsn написал: 3.Другие варианты?

Электропроводку в квартире заменить всю...

0
Аватар пользователя
ratrabidi

Местный

Регистрация: 03.02.2015

Астрахань

Сообщений: 346

24.10.2016 в 21:07:59

alsn написал: Электрик накрутил на эти скрутки еще по 1 проводу длиной с полметра типа потом подключишь сам.

Денег надеюсь он за работу не взял, в таком случае.

0
Аватар пользователя
amator82

Местный

Регистрация: 26.03.2010

Москва

Сообщений: 29

24.10.2016 в 21:21:21

Через Wago 773-308 делайте аккуратно и будет Вам счастье=)

0
Аватар пользователя
alsn

Местный

Регистрация: 07.04.2008

Москва

Сообщений: 19

24.10.2016 в 21:21:49

Radio написал: Вам что, лень нормальные кабели на свет положить?

У меня буквально через день такие клиенты: "...помогите, половина квартиры без света... помогите, розетки в одной комнате не работают и света нет... " - чаще всего это граждане со свежим (от двух до пяти лет) ремонтом, не озаботившиеся, подобно вам, приведением проводки в порядок до ремонта.

Radio, если бы было куда, то проложил бы.

0
Аватар пользователя
Любитель_Эл

Местный

Регистрация: 11.09.2011

Челябинск

Сообщений: 564

24.10.2016 в 21:22:35

К большой скрутке подключить медный провод "орехом" http://www.opt-union.ru/i_store/item_1000510191/otvetvitelnye-sjimy.html

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20653

24.10.2016 в 21:25:04

alsn написал: Radio, если бы было куда, то проложил бы.

В квартире всегда есть куда, уверяю вас.

Все, кто не хочет себе больших проблем в ближайшем будущем, меняют проводку полностью. Есть, конечно, отдельная категория граждан с немотивированными капризами "не хочу натяжной-гипсокартонный потолок, не хочу то, не хочу это... ", - но им, видно, на роду написано мучиться, их в расчет не принимаем.

0
Аватар пользователя
bnmuyt

Местный

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

24.10.2016 в 21:27:38

alsn, Вы новый ввод в квартиру тянули?

0
Аватар пользователя
alsn

Местный

Регистрация: 07.04.2008

Москва

Сообщений: 19

24.10.2016 в 22:30:48

да, тянул

bnmuyt написал: alsn, Вы новый ввод в квартиру тянули?

bnmuyt,да, тянул

0
Аватар пользователя
bnmuyt

Местный

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

25.10.2016 в 10:40:28

Вот если тянули по холлу в канале, то лучше в этом же канале от квартирного щита в этажный пустить кабель для света и там соединить его с родным алюминием. А скрутку эту лучше вообще не трогать, чтобы свет еще лет 30 работал.

0
Аватар пользователя
Kulibin96

Местный

Регистрация: 10.08.2016

Уфа

Сообщений: 497

25.10.2016 в 10:47:23

Поменяйте все, прокладка при ваших условиях получится только в кабель-канале открыто. но и ее можно хорошо обыграть с дизайнерской точки зрения. Можете (если запас длины проводов к вашей скрутке) позволяет, с одного из них срезать изоляцию на 2-3 см не рассекая жилу, скрутить колечком и замутить болтовое с шайбой. А да, все скрутки обжать гильзами ГА, если сгореть не хотите, во всей квартире

0

Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует

Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

25.10.2016 в 11:33:54

alsn, фото есть? я бы винтиками с шайбочками соединил бы

0
Аватар пользователя
alsn

Местный

Регистрация: 07.04.2008

Москва

Сообщений: 19

25.10.2016 в 15:49:16

Еще раз. Мне не нужно делать перетяжку все световой проводки. Вся СВЕТОВАЯ проводка остается старой. Нагрузка очень слабая - практически все лампы светодиодные(см. 1 пост). Есть большая скрутка, где скручены вводной СВЕТОВОЙ AL провод и расходящиеся AL провода на кухню+санузел, комнаты, прихожую. Сделан квартирный щиток от которого идут кабели на розетки/плиту/стиралку... и свет. Световой кабель (медный) уже проложен в штробу и заштукатурен. Кабель идет от нового щитка до места скрутки. Мне нужно:

  1. Обрезать вводной световой провод "этажный щиток - скрутка". Это я сделаю вместе с п.2, чтобы без света не остаться:)
  2. Подключить новый кабель (медный), проложенный от нового КВАРТИРНОГО щитка до места ввода "света", к этой скрутке.

К скрутке подходят провода:

Фаза. Al: ввод (будет отрезан), Санузел и кухня, комната1, комната2, звонок; Cu: кабель от щитка, прихожая (сразу на выключатель). Итого 2 медных и 5 Al Нейтраль. Al: ввод (будет отрезан), cанузел и кухня, комната1, комната2, звонок, прихожая; Cu: кабель от щитка. Итого 1 медный и 6 Al.

Еще раз повторю свой вопрос: Как грамотно и надежно сделать соединения проводов?

  1. Разрезать Al провод скрутка - старый щиток и через вагу его подключить к новому медному? через какую именно вагу?
  2. Раскрутить всю скрутку и воткнуть каждую AL жилу в 6-8 контактную вагу?
  3. Под болт? Но как на 1 болту соединить 6 проводов?
  4. В гильзу? Но разве можно в гильзе соединять AL и медь?
  5. Другие варианты?
0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу