Славик64
Славик64
...

Регистрация: 23.07.2012

Дигора

Сообщений: 10453

29.10.2016 в 19:25:37

Ничего не знаю, найдите два главных провода, где 220! Так в коробке не отломился под корень никакой провод???

0

10-40-99@mail.ru

MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6458

29.10.2016 в 19:25:56

Emilio написал:

До моего вмешательства розетка работала и свет тоже.

Emilio, клеммники Вы ставили, или Ваш дед? Провод могли обломать, или передавить винтом, или не до конца засунуть. Прозванивать надо и рисовать схему.

Если есть возможность, купите на барахолке, где торгуют хламьём, старый СТРЕЛОЧНЫЙ тестер (только попросите проверить). Пригодится и для дома, и в качестве рабочего инструмента электрика.

0

Вечный студент

Славик64
Славик64
...

Регистрация: 23.07.2012

Дигора

Сообщений: 10453

29.10.2016 в 19:30:25

Однако нашёл. :eek:

0

10-40-99@mail.ru

MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6458

29.10.2016 в 19:38:36

Славик64 написал: Ничего не знаю, найдите два главных провода, где 220! Так в коробке не отломился под корень никакой провод???

Славик64, он мог и посередине переломиться, алюминий он такой.

0

Вечный студент

Славик64
Славик64
...

Регистрация: 23.07.2012

Дигора

Сообщений: 10453

29.10.2016 в 19:41:34

MrGalaxy написал: Славик64, он мог и посередине переломиться, алюминий он такой.

Это то да, но кажись его совсем нет.

0

10-40-99@mail.ru

Emilio
Emilio
Новичок

Регистрация: 29.10.2016

Вильнюс

Сообщений: 25

29.10.2016 в 19:52:07

Провода алюминиевые в порядке, их я проверил. Клеммники ставил дед. Я думаю я последую совету Славика, сейчас закрою розетку с выключателем, оставлю пока так, абы свет работал. Завтра достану индикатор или контрольку и поищу провода с вольтажём с 220V после чего обращусь в эту же тему. Ещё раз благодарю всех кто отозвался на помощь.

0
Славик64
Славик64
...

Регистрация: 23.07.2012

Дигора

Сообщений: 10453

29.10.2016 в 20:17:20

Emilio, Вашу картинку так надо понимать?

0

10-40-99@mail.ru

Славик64
Славик64
...

Регистрация: 23.07.2012

Дигора

Сообщений: 10453

29.10.2016 в 20:19:19

Emilio написал: Завтра достану индикатор

Индикатором ноль не найти.

0

10-40-99@mail.ru

Электролль
Электролль
Местный

Регистрация: 14.10.2014

Москва

Сообщений: 301

29.10.2016 в 20:45:00

Славик64 написал: Emilio, Вашу картинку так надо понимать?

Славик64, почитайте то, что ТС по ходу темы писал. Кажется, разгадка проста: серый - ноль. Тогда все сходится:

Emilio написал: на картинке которая на таракана похоже, серый провод и "фаза в розетку" конфликтуют между собой, писал выше уже про сильную вспышку

Emilio написал: Люстра в кухне всё время под напряжением, т.е. когда даже свет выключен, там есть фаза

Emilio написал: был хлопок с довольно пугающей вспышкой только тогда, когда я соеденил серый провод связанный с контаком для освещения и фазовый который сейчас питает розетку

Emilio написал: что касается отстуствия нуля, то это вполне возможно, т.к. при проверки всех 7 проводов фазы не имели лишь три провода, тот который в выключателе (серый) и те 2 провода который уходят в розетку в ваной (коричневый и синий)

0
Славик64
Славик64
...

Регистрация: 23.07.2012

Дигора

Сообщений: 10453

29.10.2016 в 20:59:16

Электролль написал: Тогда все сходится:

Ничего не сходится! Точность такая же, как его проверки индикатором, который может чуть ли на фазу соседа ... с соседнего подъезда загореться.:-)

0

10-40-99@mail.ru

Электролль
Электролль
Местный

Регистрация: 14.10.2014

Москва

Сообщений: 301

29.10.2016 в 21:07:46

Славик64 написал:

Электролль написал: Тогда все сходится:

Ничего не сходится! Точность такая же, как его проверки индикатором, который может чуть ли на фазу соседа ... с соседнего подъезда загореться.:-)

Славик64, смотря какой индикатор. Индикатор перед тыканьем проверять всегда надо. Может светится по фигне, может нет. Может вообще не светится. Мы тут только ванговать можем.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу