30.10.2016 в 20:39:35
Всем добрый вечер! Залили мне стяжку, обычная ЦПС, с фиброволокном, пластификатором, демпферной лентой по кругу везде, основание грунтовали Толщина от 3 до 5 см. Сначало было всё ОК, но через 4 недели вся стяжка покрылась мелкими, но длинными трещинам, шириной максимум 1 мм. При простукивании, слышится звук, как будто стяжка не прилегает к основанию, причём практически везде. При этом стяжка возле трещин не гуляет, не пылит - прыгал на ней, и производит впечатление прочной. На трещины бы забил, если бы не звук простукивания. Ситуация осложняется ещё тем, что под ней частично тёплый пол. Планирую класть керамогранит на ТП, и на остальную поверхность ламинат на толстой подложке (чтобы выровнять в один уровень с плиткой) Что делать? Переделывать стяжку - не потяну. Расширять трещины и заделывать? Или может можно залить чем-то без расширения?
30.10.2016 в 21:58:52
Doublezero, Мало информации: какое основание? Есть ли что-то между плитой перекрытия и стяжкой? Чем грунтовали? Что за цпс? Хотя бы марка какая? Какие были условия твердения? Есть ли армирование? Что спровоцировало появление трещин? Не просто же так они внезапно появились. Выложите фотки, если есть возможность.
30.10.2016 в 22:08:08
Дмитрий999, Основание бетон, между плитой и стяжкой ничего нет, никаких подложек под ТП не стелили. Грунтовали грунтовкой Оптимист. Песок с цементом (М500) мешали 3 к 1, армировали фиброволокном. Стяжку поливал и накрывал первые 2 недели. Окна закрывал. Потом потихонечку плёнку убирал, окна приоткрывал. Потом пришёл ещё через 1,5 недели - и бац - вся в трещинах. Фото как сделаю выложу. Я так понимаю, под ламинат не так критично будет? А под плитку?
30.10.2016 в 22:19:31
Doublezero написал: цементом (М500) мешали 3 к 1
Всё отсюда. 1:4 1:5 лучше бы было. Если фрагменты не выгнет через месяц -два чашами, то не критично.
30.10.2016 в 22:24:09
stroyman,
Может даже 3,5 к 1 мешали. Я так чётко не следил. Мне кажется грунтовка плохая была. Просто мастер так качественно со знанием ко всему подошёл, получилась отличная ровная поверхность, даже не ожидал, что так выйдет.
Класть плитку и ламинат, не париться?
Особенно плитка на тёплый пол беспокоит. С ламинатом, думаю особо ничего не случится.
Может залить очень жидким раствором все трещины не разбивая их?
Мастеру позвонил - вроде бы сказал прийдёт, посмотрит. Но ведь не факт, что прийдёт, а не пропадёт. Да и переделывать скорее всего не заставлю его.
30.10.2016 в 22:38:25
Doublezero написал: мастер качественно со знанием ко всему подошёл
Мастер должен знать, что стяжки 1:3 (М400) не делаются, тем более М500. через месяц-два трещины достигнут толщины спички. Через год еще чучуть. Т.е. плитка вскоре может забухтеть на трещинах. Если со временем произойдет деформация фрагментов, то и замки ламината затрещат, т.к. изменится требуемая норма ровности не более 2 мм под 2 метровым правилом.
30.10.2016 в 22:41:12
Doublezero написал: Песок с цементом (М500) мешали 3 к 1, армировали фиброволокном
Что за цемент? Дата выпуска? Как фиброволокно со смесью мешали? Сколько воды добавляли?
Doublezero написал: Мне кажется грунтовка плохая была
Не плохая, а не подходящая - для таких вещей бетоноконтакт существует.
stroyman написал: всё отсюда. 1:4 1:5 лучше бы было
Было бы еще больше трещин, а прочность вообще никакая.
30.10.2016 в 22:43:27
Дмитрий999, Евроцемент Черкесский. По поводу кол-ва фибры, пластификатора и воды не знаю. Не следил, к сожалению, за этим.
30.10.2016 в 22:43:47
Doublezero, зачем под ламинат толстую подложку-максимум 3мм, но цпс ламинат не кладётся! Какой размер керамогранита (толщина/длина/ширина), и толщина ламината? Стяжку поливают 3-4 дня.
30.10.2016 в 22:45:48
dmitrovski, Керамогранит, толщиной 1 см 20х60мм. Хочу ламинат с керамогранитом в один уровень сделать. Ламинат 8мм.
30.10.2016 в 22:46:22
Doublezero, Площадь помещения со стяжкой какая?
30.10.2016 в 22:47:45
Дмитрий999, Квартира 60 кв.м. Максимум кухня 19 кв.м., остальные меньше.
30.10.2016 в 22:49:48
Как трещины расположены?
30.10.2016 в 22:51:41
Дмитрий999, Хаотично. В основном в районе дверных проёмов и входа в комнату, есть по краям комнат, есть вдоль маяков.
30.10.2016 в 22:54:07
Надо понять природу трещин: усадочные, или что-то еще повлияло на их появление. В принципе, можно наливной пол залить сантиметр. Но надо исключить появление новых трещин.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу