Аватар пользователя
Шарапов

Местный

Регистрация: 31.08.2013

Москва

Сообщений: 16

31.10.2016 в 22:18:15

В приложенных фото – остаток от УЗО Merlin Gerin Multi 9 25А/30 мА, который прекрасно стоял себе у меня в доме 10 лет в профессионально собранном щитке. По вдруг вчера чудом не почувствовал запах горящей проводки. От пожара спасла только негорючая изоляция проводов.

Вынул УЗО, заменил на АББ. Изучаю причину. Сопротивление фаза вход- фаза выход 0 Ом, нейтраль вход – нейтраль выход 6 Ом. Иными словами, УЗО, который должен был меня защищать, из-за неизвестной внутренней поломки (от старости?) превратился в 8 кВт-ный нагревательный прибор. Опять же понятно, почему и автомат-предохранитель не выбило – перед этим УЗО в цепи оставался только входной, на 40 А, а у меня получилось 36 А. Жду зарплаты, чтобы срочно и все остальные УЗО и автоматы поменять на другую марку. Претензию есть смысл в Шнайдер писать?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20653

31.10.2016 в 22:22:07

Шарапов написал: Претензию есть смысл в Шнайдер писать?

Ни малейшего. Клеммы надо протягивать хотя бы раз в 9 лет, иначе абб так же кончится.

0
Аватар пользователя
.Гость.

Местный

Регистрация: 06.07.2016

Дункан

Сообщений: 930

31.10.2016 в 22:24:25

Можно им фотки отправить. А вообще я бы разобрал, и отфоткал изнутри. Сделайте побольше подробных фоток, особенно места соединения провода с этим УЗО.

0
Аватар пользователя
Шарапов

Местный

Регистрация: 31.08.2013

Москва

Сообщений: 16

31.10.2016 в 22:30:21

Повторюсь, наверное. На снятом УЗО между клеммой вход и клеммой выход сопротивление 6 Ом. При чем здесь протяжка? Руки чешутся прибор разобрать, но вдруг это для Шнайдера такой уникальный случай, что они срочно объявят отзыв всей своей продукции, а выявившему - орден/премия?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20653

31.10.2016 в 22:38:02

Шарапов написал: На снятом УЗО между клеммой вход и клеммой выход сопротивление 6 Ом. При чем здесь протяжка?

Так ясен пень, оно же уже сгорело, потому и сопротивление. :)

0
Аватар пользователя
павелл

Местный

Регистрация: 09.03.2015

Москва

Сообщений: 728

31.10.2016 в 22:38:44

Мульти9 и так снят с производства,а в целом надежная автоматика многие бизнес центры в москве оборудованы этой маркой,6 ом на уже не исправном узо?есть замер на исправном узо?

0
Аватар пользователя
Revelator

Местный

Регистрация: 24.01.2012

Ростов-на-Дону

Сообщений: 549

31.10.2016 в 22:39:12

солидарен с Radio,
ИМХО контакт прослаб, а производитель ни при чём.

0

Ремонт и отделка в Ростове-на-Дону

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20653

31.10.2016 в 22:40:54

Шарапов написал: но вдруг это для Шнайдера такой уникальный случай, что они срочно объявят отзыв всей своей продукции, а выявившему - орден/премия?

Это не уникальный случай, а повседневность для любого аппарата любой фирмы.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20653

31.10.2016 в 22:42:14

павелл написал: есть замер на исправном узо?

Шарапов написал: Сопротивление фаза вход- фаза выход 0 Ом

Это исправный не сгоревший полюс. Ноль раньше был таким же. :)

0
Аватар пользователя
.Гость.

Местный

Регистрация: 06.07.2016

Дункан

Сообщений: 930

31.10.2016 в 22:57:41

Шарапов написал: вдруг это для Шнайдера такой уникальный случай, что они срочно объявят отзыв всей своей продукции

Нет. Не уникальный. Они тебе даже не ответят.

Radio написал: Это не уникальный случай, а повседневность для любого аппарата любой фирмы

Да, это действительно так. Погугли в и-нете, наверняка море картинок таких найдешь.

P.S. Лишь только оплавившиеся клеммниики ваго все воспринимают как ужас и кошмар. Когда такое случается с автоматами-розетками-выключателями - никаких эмоций, "повседневность для любого аппарата любой фирмы".

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

31.10.2016 в 23:06:28

Шарапов, УЗО на 25А, на вводе 40А АВ? А "под" этим УЗО чего и сколько?)

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

31.10.2016 в 23:23:27

Шарапов написал: негорючая изоляция проводов

Такой не бывает. Горит всё.

Шарапов написал: , из-за неизвестной внутренней поломки (от старости?) превратился в 8 кВт-ный нагревательный прибор.

Я не могу похвастать хорошим зрением, но даже без очков видно на второй фотографии, что в клемму зажата жила с изоляцией. Лично для меня превращение её в нагревательный прибор не представляется чудом - изначально многопроволочная "расфуфыренная" жила худо-бедно контачила с клеммой, но из-за отсутствия контактного давления контакт деградировал, превращаясь в нагревательный прибор.

0
Аватар пользователя
Шарапов

Местный

Регистрация: 31.08.2013

Москва

Сообщений: 16

31.10.2016 в 23:51:31

Уговорили. Разобрал. Есть замечание по качеству пайки. Было ли оно причиной - сказать трудно.

0
Аватар пользователя
Электролль

Местный

Регистрация: 14.10.2014

Москва

Сообщений: 301

31.10.2016 в 23:53:36

Шарапов написал: в профессионально собранном щитке

Шарапов написал: перед этим УЗО в цепи оставался только входной, на 40 А, а у меня получилось 36 А.

Шарапов написал: выявившему - орден/премия?

собравшему точно премия.... вшнобелевская.

0
Аватар пользователя
Шарапов

Местный

Регистрация: 31.08.2013

Москва

Сообщений: 16

31.10.2016 в 23:54:35

avmal написал:

Шарапов написал: негорючая изоляция проводов

Такой не бывает. Горит всё.

Шарапов написал: , из-за неизвестной внутренней поломки (от старости?) превратился в 8 кВт-ный нагревательный прибор.

Я не могу похвастать хорошим зрением, но даже без очков видно на второй фотографии, что в клемму зажата жила с изоляцией. Лично для меня превращение её в нагревательный прибор не представляется чудом - изначально многопроволочная "расфуфыренная" жила худо-бедно контачила с клеммой, но из-за отсутствия контактного давления контакт деградировал, превращаясь в нагревательный прибор.

avmal, на жиле был клеммный наконечник. Такого плана

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу