31.10.2016 в 23:23:27
Шарапов написал: негорючая изоляция проводов
Такой не бывает. Горит всё.
Шарапов написал: , из-за неизвестной внутренней поломки (от старости?) превратился в 8 кВт-ный нагревательный прибор.
Я не могу похвастать хорошим зрением, но даже без очков видно на второй фотографии, что в клемму зажата жила с изоляцией. Лично для меня превращение её в нагревательный прибор не представляется чудом - изначально многопроволочная "расфуфыренная" жила худо-бедно контачила с клеммой, но из-за отсутствия контактного давления контакт деградировал, превращаясь в нагревательный прибор.
31.10.2016 в 23:51:31
Уговорили. Разобрал. Есть замечание по качеству пайки. Было ли оно причиной - сказать трудно.
31.10.2016 в 23:54:35
avmal написал:
Шарапов написал: негорючая изоляция проводов
Такой не бывает. Горит всё.
Шарапов написал: , из-за неизвестной внутренней поломки (от старости?) превратился в 8 кВт-ный нагревательный прибор.
Я не могу похвастать хорошим зрением, но даже без очков видно на второй фотографии, что в клемму зажата жила с изоляцией. Лично для меня превращение её в нагревательный прибор не представляется чудом - изначально многопроволочная "расфуфыренная" жила худо-бедно контачила с клеммой, но из-за отсутствия контактного давления контакт деградировал, превращаясь в нагревательный прибор.
avmal, на жиле был клеммный наконечник. Такого плана
01.11.2016 в 00:08:29
Шарапов, выше вопрос про номиналы.
01.11.2016 в 00:08:39
avmal написал: без очков видно на второй фотографии, что в клемму зажата жила с изоляцией
Хм, а я вижу наконечник.
01.11.2016 в 00:16:38
333vs333, поддержу, слишком ровная))) часть вероятно гильзы.
01.11.2016 в 00:22:07
Электролль написал:
Шарапов написал: в профессионально собранном щитке
Шарапов написал: перед этим УЗО в цепи оставался только входной, на 40 А, а у меня получилось 36 А.
Шарапов написал: выявившему - орден/премия?
собравшему точно премия.... вшнобелевская.
Электролль, это УЗО, а не дифавтомат, на 30 мА. Дальше от него линия идет на розетки. Другие УЗО защищают ванные помещения и прочие всякие стиралки. Все разумно на мой взгляд.
01.11.2016 в 00:39:28
Электролль написал: собравшему точно премия.... вшнобелевская.
Зачем Вы так? Щит отработал без обслуживания очень немало. А шнобелевскую отдайте тем, кто выводы на пустом месте делает.
01.11.2016 в 01:57:23
Шарапов написал:
Электролль написал:
Шарапов написал: в профессионально собранном щитке
Шарапов написал: перед этим УЗО в цепи оставался только входной, на 40 А, а у меня получилось 36 А.
Шарапов написал: выявившему - орден/премия?
собравшему точно премия.... вшнобелевская.
Электролль, это УЗО, а не дифавтомат, на 30 мА. Дальше от него линия идет на розетки. Другие УЗО защищают ванные помещения и прочие всякие стиралки. Все разумно на мой взгляд.
Шарапов, с вас спросили топологию сети расположенную ниже этого узо, наличие автоматов, а также примерный максимум тока. сечение провода, который у вас торчит из узо.
нагрелся то у вас контакт узо и вашего профессионального провода, а не пайка элементов узо. вверху что стояло? шина поди.
01.11.2016 в 02:09:51
Шарапов написал: avmal, на жиле был клеммный наконечник.
Если за изоляцию я принял наконечник с отгоревшей юбкой, то причина выгорания клеммы может быть только одна в данном случае - плохая протяжка клеммы.