avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

31.10.2016 в 23:23:27

Шарапов написал: негорючая изоляция проводов

Такой не бывает. Горит всё.

Шарапов написал: , из-за неизвестной внутренней поломки (от старости?) превратился в 8 кВт-ный нагревательный прибор.

Я не могу похвастать хорошим зрением, но даже без очков видно на второй фотографии, что в клемму зажата жила с изоляцией. Лично для меня превращение её в нагревательный прибор не представляется чудом - изначально многопроволочная "расфуфыренная" жила худо-бедно контачила с клеммой, но из-за отсутствия контактного давления контакт деградировал, превращаясь в нагревательный прибор.

0
Шарапов
Шарапов
Новичок

Регистрация: 31.08.2013

Москва

Сообщений: 16

31.10.2016 в 23:51:31

Уговорили. Разобрал. Есть замечание по качеству пайки. Было ли оно причиной - сказать трудно.

0
Электролль
Электролль
Местный

Регистрация: 14.10.2014

Москва

Сообщений: 301

31.10.2016 в 23:53:36

Шарапов написал: в профессионально собранном щитке

Шарапов написал: перед этим УЗО в цепи оставался только входной, на 40 А, а у меня получилось 36 А.

Шарапов написал: выявившему - орден/премия?

собравшему точно премия.... вшнобелевская.

0
Шарапов
Шарапов
Новичок

Регистрация: 31.08.2013

Москва

Сообщений: 16

31.10.2016 в 23:54:35

avmal написал:

Шарапов написал: негорючая изоляция проводов

Такой не бывает. Горит всё.

Шарапов написал: , из-за неизвестной внутренней поломки (от старости?) превратился в 8 кВт-ный нагревательный прибор.

Я не могу похвастать хорошим зрением, но даже без очков видно на второй фотографии, что в клемму зажата жила с изоляцией. Лично для меня превращение её в нагревательный прибор не представляется чудом - изначально многопроволочная "расфуфыренная" жила худо-бедно контачила с клеммой, но из-за отсутствия контактного давления контакт деградировал, превращаясь в нагревательный прибор.

avmal, на жиле был клеммный наконечник. Такого плана

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

01.11.2016 в 00:08:29

Шарапов, выше вопрос про номиналы.

0
333vs333
333vs333
Резидент

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

01.11.2016 в 00:08:39

avmal написал: без очков видно на второй фотографии, что в клемму зажата жила с изоляцией

Хм, а я вижу наконечник.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

01.11.2016 в 00:16:38

333vs333, поддержу, слишком ровная))) часть вероятно гильзы.

0
Шарапов
Шарапов
Новичок

Регистрация: 31.08.2013

Москва

Сообщений: 16

01.11.2016 в 00:22:07

Электролль написал:

Шарапов написал: в профессионально собранном щитке

Шарапов написал: перед этим УЗО в цепи оставался только входной, на 40 А, а у меня получилось 36 А.

Шарапов написал: выявившему - орден/премия?

собравшему точно премия.... вшнобелевская.

Электролль, это УЗО, а не дифавтомат, на 30 мА. Дальше от него линия идет на розетки. Другие УЗО защищают ванные помещения и прочие всякие стиралки. Все разумно на мой взгляд.

0
333vs333
333vs333
Резидент

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

01.11.2016 в 00:39:28

Электролль написал: собравшему точно премия.... вшнобелевская.

Зачем Вы так? Щит отработал без обслуживания очень немало. А шнобелевскую отдайте тем, кто выводы на пустом месте делает.

0
masana
masana
Резидент

Регистрация: 30.01.2010

Москва

Сообщений: 1226

01.11.2016 в 01:57:23

Шарапов написал:

Электролль написал:

Шарапов написал: в профессионально собранном щитке

Шарапов написал: перед этим УЗО в цепи оставался только входной, на 40 А, а у меня получилось 36 А.

Шарапов написал: выявившему - орден/премия?

собравшему точно премия.... вшнобелевская.

Электролль, это УЗО, а не дифавтомат, на 30 мА. Дальше от него линия идет на розетки. Другие УЗО защищают ванные помещения и прочие всякие стиралки. Все разумно на мой взгляд.

Шарапов, с вас спросили топологию сети расположенную ниже этого узо, наличие автоматов, а также примерный максимум тока. сечение провода, который у вас торчит из узо.

нагрелся то у вас контакт узо и вашего профессионального провода, а не пайка элементов узо. вверху что стояло? шина поди.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

01.11.2016 в 02:09:51

Шарапов написал: avmal, на жиле был клеммный наконечник.

Если за изоляцию я принял наконечник с отгоревшей юбкой, то причина выгорания клеммы может быть только одна в данном случае - плохая протяжка клеммы.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу