01.11.2016 в 00:08:29
Шарапов, выше вопрос про номиналы.
01.11.2016 в 00:08:39
avmal написал: без очков видно на второй фотографии, что в клемму зажата жила с изоляцией
Хм, а я вижу наконечник.
01.11.2016 в 00:16:38
333vs333, поддержу, слишком ровная))) часть вероятно гильзы.
01.11.2016 в 00:22:07
Электролль написал:
Шарапов написал: в профессионально собранном щитке
Шарапов написал: перед этим УЗО в цепи оставался только входной, на 40 А, а у меня получилось 36 А.
Шарапов написал: выявившему - орден/премия?
собравшему точно премия.... вшнобелевская.
Электролль, это УЗО, а не дифавтомат, на 30 мА. Дальше от него линия идет на розетки. Другие УЗО защищают ванные помещения и прочие всякие стиралки. Все разумно на мой взгляд.
01.11.2016 в 00:39:28
Электролль написал: собравшему точно премия.... вшнобелевская.
Зачем Вы так? Щит отработал без обслуживания очень немало. А шнобелевскую отдайте тем, кто выводы на пустом месте делает.
01.11.2016 в 01:57:23
Шарапов написал:
Электролль написал:
Шарапов написал: в профессионально собранном щитке
Шарапов написал: перед этим УЗО в цепи оставался только входной, на 40 А, а у меня получилось 36 А.
Шарапов написал: выявившему - орден/премия?
собравшему точно премия.... вшнобелевская.
Электролль, это УЗО, а не дифавтомат, на 30 мА. Дальше от него линия идет на розетки. Другие УЗО защищают ванные помещения и прочие всякие стиралки. Все разумно на мой взгляд.
Шарапов, с вас спросили топологию сети расположенную ниже этого узо, наличие автоматов, а также примерный максимум тока. сечение провода, который у вас торчит из узо.
нагрелся то у вас контакт узо и вашего профессионального провода, а не пайка элементов узо. вверху что стояло? шина поди.
01.11.2016 в 02:09:51
Шарапов написал: avmal, на жиле был клеммный наконечник.
Если за изоляцию я принял наконечник с отгоревшей юбкой, то причина выгорания клеммы может быть только одна в данном случае - плохая протяжка клеммы.
01.11.2016 в 08:56:28
ratrabidi написал: Чего вы ожидали если у вас вводной автомат узо не защищает?
А если б защищал, результат был бы иным? :) Автоматы даже сами себя не защищает при плохом контакте в клемме. Выгорают на раз-два.
01.11.2016 в 10:07:28
SB3 написал: 333vs333, поддержу, слишком ровная))) часть вероятно гильзы.
SB3,
На том фото, я думаю, не юбка НШВИ.. она бы не уцелела, это раз и во-вторых она слишком толстая. Хотя черт знает.
Ждем от ТС фото вытащенного из клеммы обгоревшего провода.
01.11.2016 в 10:08:57
Да, УЗО сгорело из-за плохого контакта - нагрев шел от клеммы.
Причину назвали выше - за 10 лет не были ни разу протянуты контакты.
01.11.2016 в 10:47:00
Ну Шнайдер наверное виноват все же - мог прислать же обслуживающий персонал на протяжку винтов в своей же продукции.
01.11.2016 в 11:03:05
Energon написал: Ну Шнайдер наверное виноват все же - мог прислать же обслуживающий персонал на протяжку винтов в своей же продукции.
Шнейдер мог бы и для включения-выключения своей продукции персонал прислать, а то сварганили агрегат и, хоть, трава не расти ...
01.11.2016 в 11:06:04
Шарапов, Также, согласен со всеми - надо проверять и протягивать. Обычно через полгода-год после монтажа протягивают, потом только проверка состояния.
И это не "камень в огород" Шнайдера. "Камень в огород" бренда выглядит вот так:
01.11.2016 в 11:18:05
Злые вы :)