01.11.2016 в 11:42:49
Плюсую Siemens - ИЕК считаю одним из самых дурных брендов на рынке (фактически, это сборище разномастных китайцев - от чака до срака под торговой маркой фирмы-перепродавана). Последний опыт с ними был с стяжками для проводов (купил в магазине у дома, лень было ездить в электромонтаж) - дрянь редкая, выкинул, купил итальянские в электромонтаже почти по той же цене.
Я не знаю как это нахваливать можно..
01.11.2016 в 12:07:27
siemens написал: Шарапов, Также, согласен со всеми - надо проверять и протягивать. Обычно через полгода-год после монтажа протягивают, потом только проверка состояния.
И это не "камень в огород" Шнайдера. "Камень в огород" бренда выглядит вот так:
siemens, что же вы все никак не снимите видео, где не удалось сломать другую иэковскую клемму? ну или не удалось ) только повторяемость результата может свидельствовать о правильности выводов.
человек-электрик
01.11.2016 в 12:59:49
Alexey_Spb написал: Я не знаю как это нахваливать можно..
Особенно напрягает нестабильность и неоднородность продукции. Потому что нет единого производства, есть скупка производимого под лейбл IEK на нескольких десятках производств в том числе и полукустарных. Какая-то часть продукции приемлема для приличного монтажа (наверняка есть и такое). Какая-то часть продукции приемлема для использования в ЖКХ, в коровниках, в рабочих времянках в квартирах. Какая-то часть неприемлема вообще. Но как-то не возникает желания пробовать всё за свои деньги. А нормального анализа про пригодность какой-то части нет.
01.11.2016 в 13:03:35
web-rr написал: Какая-то часть продукции приемлема для использования в ЖКХ, в коровниках
А почему такая дискриминация, Василий Геннадьевич? Разве в ЖКХ и коровниках люди не обитают? Коровники так-то вообще промобъекты, как и многие объекты жкх... Или вы придерживаетесь сословного мировоззрения, полагая, что обслуживающей черни и крестьянам иек вполне подойдет?
01.11.2016 в 14:42:18
web-rr написал: как-то не возникает желания пробовать
а желание пофантазировать, значит, возникает? )
человек-электрик
01.11.2016 в 14:52:52
jaja написал: а желание пофантазировать, значит, возникает? )
"Влажные фантазии", судя по тому как вы любите это писать - скорее ваш удел
А web-rr - реальный мастер, а не балабол. Он осуждает иекочаки на основании своего богатого опыта.
01.11.2016 в 14:53:47
Radio написал: А почему такая дискриминация, Василий Геннадьевич? Разве в ЖКХ и коровниках люди не обитают? Коровники так-то вообще промобъекты, как и многие объекты жкх... Или вы придерживаетесь сословного мировоззрения, полагая, что обслуживающей черни и крестьянам иек вполне подойдет?
Вы, как фанат иека, перековеркали на 146% сказанное Web-RR.
01.11.2016 в 15:15:08
Alexey_Spb написал: Он осуждает иекочаки на основании своего богатого опыта.
он же делился тут своим опытом, а тоже его опытом оперирую как умею. безапеляционно заявлял, что вывидывает иэки-шмеки из всех доступных ему щитов не может по полгода найти работу по электромонтажу. Это печально что человек на пятом десятке лет вынужден существовать на призрачные доходы - с одной стороны,а другой же, что слесарю по ремонту паровозов делать в электричестве?
не хочу никого обидеть, но, имхо, каждый должен заниматься своим делом. лежит у него или у вас душа к электропроводке - прекрасно. умеешь провода по цветам скручивать -ну, ок, почему бы и нет. в квартирной проводке ничего сложного. умеешь себя продавать - все получится, а неумеешь, тут, увы, мир жесток.
человек-электрик
01.11.2016 в 15:28:16
Вернемся к Шнайдеру.
Про мой щиток услышал, с мнением не согласен. Вниз от злополучного УЗО стоят три автомата, на 10, 10 и 16А, каждый на свою цепь. Провода в щитке 4 мм2, к розеткам 2.5 мм2. Постоянно подключенный к цепи розеток потребитель - только холодильник на 250 Вт. Сегодня протянул контакты в щитке согласно мнения большинства. Не сказать, что провернулись ощутимо, некоторые в пределах 20-40 градусов, некоторые нет.
Вот почему-то никто не прокомментировал фото разобранного УЗО. Вижу окислившуюся контактную площадку нейтрали, и блестящую фазы. Причина это или следствие - сейчас уже не скажешь.
Но пайка тонкого проводка под силовым - это точно колхоз. На сколько при этом площадь контакта сокращается, а риск увеличивается? Опыт говорит мне, что происшествия - это обычно результат действия нескольких причин, каждая из которых сама по себе не приводит к неблагоприятным последствиям.
Наверняка у местных гуру есть ненужные УЗО от АББ. Они так же паяют, или все-таки сверху тонкий, снизу силовой, как мне подсказывает логика из школьного курса физики?
По поводу предупреждения пользователю я в принципе согласен. Вместо глупой надписи с кнопочкой "test monthly" (кто-то ее нажимает с указанной периодичностью?) надо писать про протяжку раз в 10 лет.
01.11.2016 в 15:35:31
Шарапов, да был тут один, который в прошлом году по его словам "десятки неисправных УЗО снял", но ни одной фотки так и не выложил, не говоря о том, чтобы хотя бы одно разобрать).
01.11.2016 в 16:15:01
Шарапов написал: Вот почему-то никто не прокомментировал фото разобранного УЗО. Вижу окислившуюся контактную площадку нейтрали, и блестящую фазы. Причина это или следствие - сейчас уже не скажешь.
Почему не скажешь? Окисление из-за сильного перегрева, вследствие плохого контакта в клеммнике - других вариантов тут быть не может.
01.11.2016 в 16:33:55
Шарапов, Скорее всего эта тема - камень в монтаж данного щитка (надеюсь, не я его собирал? :) ). При монтаже щита сам монтаж и является слабым звеном, а отнюдь не комплектующие (тем более такие дорогие).
01.11.2016 в 16:38:55
Alexey_Spb написал: Вы .... перековеркали на 146% сказанное Web-RR
Ну озвучьте свою версию... Как вы понимате сказанное про жкх и коровники, куда пригоден иек?
01.11.2016 в 17:27:06
от холодильника не сгорит ) должно было быть включено что - то типа чайника в этот момент. холодильник мог только добавить пусковым током, и помочь нагреть плохой контакт и увеличить переходное сопротивление. вообще многие потребители имеют ток при включении отличающийся от номинального. может просто не повезло.
01.11.2016 в 17:34:46
jaja написал: он же делился тут своим опытом, а тоже его опытом оперирую как умею. безапеляционно заявлял, что вывидывает иэки-шмеки из всех доступных ему щитов не может по полгода найти работу по электромонтажу. Это печально что человек на пятом десятке лет вынужден существовать на призрачные доходы - с одной стороны,а другой же, что слесарю по ремонту паровозов делать в электричестве? не хочу никого обидеть, но, имхо, каждый должен заниматься своим делом. лежит у него или у вас душа к электропроводке - прекрасно. умеешь провода по цветам скручивать -ну, ок, почему бы и нет. в квартирной проводке ничего сложного. умеешь себя продавать - все получится, а неумеешь, тут, увы, мир жесток.
Не понял всю вашу желчь в адрес Web-rr.
С работой сейчас у всех тяжело. Вы тоже не от хорошей жизни сборку щитов начали?
Какая разнице кем человек ранее работал, допустим слесарем по паровозам. Сменил сферу деятельности, много работал, у него получилось.
Вас же никто не попрекает что из продавца из фирмы "ИнтерЭлектроКомплект", или кем вы там в иеке работали вы решили стать блогером-экспертом по модульке? Вот с моей точки зрения, лучше из слесарей в монтажники чем из продаванов в эксперты, ну да ладно.
А самое главное - как его умение продавать себя (очевидно что вы имеете в виду "продавать себя подешевке тем, кому надо быстро и очень дешево") связано с его весьма ценным опытом в электро монтаже?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу