Radio написал: alexposter, ГОСТ 32395-2013 Щитки распределительные для жилых зданий в пункте 6.6.5 тонко намекает, что:

6.6.5 Автоматические выключатели и автоматические выключатели, управляемые дифференциальным током (АВДТ) по 6.6.3, должны иметь расцепители перегрузки (тепловые) и расцепители токов короткого замыкания (электромагнитные типов B, C).

Radio, Тоесть вн 40 в данном щите допускается ,а D40 запрещен,а если с40 всетаки загрузят в номинал или чуть больше пусть ненадолго проточник или чайник , А тут еще кондей включится .тип D с этим лучше справится

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21881

05.11.2016 в 07:41:20

Борщ написал: Тоесть вн 40 в данном щите допускается ,а D40 запрещен

Не путайте теплое с мягким, ВН не заменяет общего АВ, который все равно обязан иметь место.

Борщ написал: с40 всетаки загрузят в номинал или чуть больше пусть ненадолго проточник или чайник , А тут еще кондей включится .тип D с этим лучше справится

С этим они оба справятся абсолютно одинаково, разница между С и Д лежит в области 5-20In, т.е. в вашем случае от 200А и выше.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21881

05.11.2016 в 07:42:19

Борщ написал: с40 всетаки загрузят в номинал или чуть больше пусть ненадолго проточник или чайник , А тут еще кондей включится .тип D с этим лучше справится

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6458

05.11.2016 в 11:01:48

Radio написал: mfsLIder,

megrad написал: А кто он такой чтобы устанавливать Вам мощность?

Это Воронеж, а он - электрик, так что всё правильно.

Radio, чего тут правильного? Жэковскому электрику фиолетово, он хоть на 100 А поставит, тем более в частном порядке ни за что не отвечая. И при чём здесь город проживания?

0

Вечный студент

MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6458

05.11.2016 в 11:27:13

По схеме 3 фазы с глухозаземлённой нейтралью. У нас в конторе при таком питании РЕ отведён в каждом помещении от нейтрали, т.е. в щитках 4 провода, в лаборатории уже их пять. Не знаю, можно ли так в жилых помещениях делать, скорее всего по ПУЭ7 уже нельзя, несмотря на то, что у ТС так заземлена ванна. Если неправ, поправьте меня.

Теперь по мощности. В квартиру проложены 3 линии: одна на 25 А, скорее всего на электроплиту, и две по 16 А на всё остальное. И куда там 63 А? 40 максимум.

0

Вечный студент

Борщ
Борщ
Местный

Регистрация: 28.11.2011

Оренбург

Сообщений: 251

05.11.2016 в 11:34:12

Radio написал:

Борщ написал: Тоесть вн 40 в данном щите допускается ,а D40 запрещен

Не путайте теплое с мягким, ВН не заменяет общего АВ, который все равно обязан иметь место.

Борщ написал: с40 всетаки загрузят в номинал или чуть больше пусть ненадолго проточник или чайник , А тут еще кондей включится .тип D с этим лучше справится

С этим они оба справятся абсолютно одинаково, разница между С и Д лежит в области 5-20In, т.е. в вашем случае от 200А и выше.

Radio, схему щита посмотрите ,нет там общего АВ . Практика показывает обратное ,если кондей большой то он имеет серьезный пусковой ток ,этим летом менял в магазинчике 3п с40 на d40 срабатывания прекратились с чем это связанно хз возможно из за токовой характеристики , а возможно просто ав новый

0
mfsLIder
mfsLIder
Новичок

Регистрация: 01.11.2016

Воронеж

Сообщений: 86

07.11.2016 в 08:03:45

Борщ, Одним словом, был поставлен автомат ABB на 40А, и временный 25А на дин рейку. На нее же смонтирована нулевая шина. Разводка сделана внутри кабель 6мм. Соседскую сторону не трогал совсем. Теперь предстоит сделать новый ввод в квартиру, для внутреннего щитка. И после этого уберутся все сопли, что весят в общем кое как.

0
mfsLIder
mfsLIder
Новичок

Регистрация: 01.11.2016

Воронеж

Сообщений: 86

07.11.2016 в 08:05:46

Борщ, я предполагаю что будет много, квартира готовится к глобальному ремонту. Автомат поставил все таки на 40А. А соседу переберать за свой счет ничего не планирую, не хочет это его проблемы

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21881

07.11.2016 в 08:43:56

Борщ написал: ,если кондей большой то он имеет серьезный пусковой ток ,этим летом менял в магазинчике 3п с40 на d40 срабатывания прекратились

Большой - это какой? Еще раз повторяю - бытовой кондиционер не способен даже Б10 пусковым током отключить.

0
alexposter
alexposter
Резидент

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

07.11.2016 в 12:16:01

mfsLIder написал: Борщ, я предполагаю что будет много, квартира готовится к глобальному ремонту. Автомат поставил все таки на 40А. А соседу переберать за свой счет ничего не планирую, не хочет это его проблемы

mfsLIder, дело конечно сугубо личное, но я бы соседу поставил хотя бы 2 галимых (хотя, почему галимых?) IEKа, да и метра 2 провода - тоже не проблема. Это избавит Вас от разных "нежданчиков" в этажном щитке.

ПС. У нас в щитке с момента заселения через пару лет выгорели выключатели нагрузки, потом прикипели болты на фазных шинах, ну и нулевые колодки под конец. Брутальный алюминий десятка был просто соединен скрутками, которые ясно дело тоже поплавились. Потом старые провода-рубильники дружно выбросили, и имеем спокойствие последние лет 7-8. Себе делал сам, в соседних домах по заказу тоже поучаствовал, стараюсь ставить не на голую дин-рейку. а в боксик, чтобы никто шаловливые ручки просто так не совал, автоматов от 2 до 6 исходя от количества линий.