06.11.2016 в 21:35:49
outsideradm написал:
MrGalaxy, Если ставить вводной АВ перед счетчиком, то его тоже нужно пломбировать. Я не знаю все ли АВ можно опломбировать или только некоторых марок? А чем лучше ставить вводной АВ до счетчика?
outsideradm, в соответствии с ПУЭ положено перед прибором учёта ставить.
Кто-нибудь живет в двухкомнатной квартире с двумя УЗО 40/0,03 на все? Нет проблем с естественными утечками?
Я живу. Несколько лет стояли 3 диффа: 30, 30 и 10 мА. Меняя проводку и модернизируя щиток ставил времянку на всю квартиру один дифф С16А 30 мА. Никаких проблем.
Вечный студент
06.11.2016 в 21:47:43
outsideradm написал: Кто-нибудь живет в двухкомнатной квартире с двумя УЗО 40/0,03 на все? Нет проблем с естественными утечками?
Есть примеры, когда и с одним-единственным их нет.
06.11.2016 в 22:19:21
outsideradm написал: Кто-нибудь живет в двухкомнатной квартире с двумя УЗО 40/0,03 на все? Нет проблем с естественными утечками?
Живут конечно. И даже не в двухкомнатных, а намного больше.
06.11.2016 в 22:56:53
ebf,
ebf написал: по поводу балкона,если вы вдруг планируете туда включать ,что то мощнее 2,2 КВт ,то поставьте АВ16А
А как быть с выключателем света? Он же, вроде, на 10А рассчитан.
MrGalaxy,
MrGalaxy написал: в соответствии с ПУЭ положено перед прибором учёта ставить.
Понятно. Странно, что нигде не натыкался на эту информацию раньше. А Вы не знаете все автоматические выключатели можно опломбировать или есть особенности?
06.11.2016 в 23:02:25
outsideradm, можно АВ опломбировать, "пломбировки" разные бывают у производителей. Есть корпуса под пломбу. Естественные утечки, хотя бы примерно, вы можете сами посчитать).
06.11.2016 в 23:04:21
outsideradm написал: А как быть с выключателем света? Он же, вроде, на 10А рассчитан.
Ну если это вас,так сильно беспокоит,купите на 16А,благо они продаются.Что там у вас будет светить одна лампочка,ну две ,короче не ломайте голову
outsideradm написал: Понятно. Странно, что нигде не натыкался на эту информацию раньше. А Вы не знаете все автоматические выключатели можно опломбировать или есть особенности?
У вас перед счётчиком,точно ничего не стоит,выключатель нагрузки или пакетник,если да,то всё в норме
07.11.2016 в 09:40:29
outsideradm,
outsideradm написал: Странно, что нигде не натыкался на эту информацию раньше.
п. 1.5.36 ПУЭ 7-й редакции.
outsideradm написал: А Вы не знаете все автоматические выключатели можно опломбировать или есть особенности?
У Шнайдера есть специальные крышки для опломбирования.
Щитки ещё есть ИЭКовские с отдельным отсеком для вводного АВ под опломбировку. Вы поинтересуйтесь, в Вашем районе вообще опломбируют автоматы, или нет. Я слышал, что по Питеру ситуация разная, могут отказаться пломбировать.
Вечный студент
07.11.2016 в 12:21:11
megrad написал:
SunFire написал: Чем у них больше потребляют, тем им выгоднее.
Ну а за чей счёт ремонт ТП?
megrad, Вы РЕАЛЬНО допускаете, что кратковременное потребление одним юзером 32А вместо 25А (то есть на 28% больше) сожгёт ТП ? Есть хоть один пример ?
Нет, так-то Вы правы, что блюдёте порядок, но не надо отрываться от реальной жизни. Я думаю, что чуть-чуть нарушить можно.
07.11.2016 в 12:58:54
Фактически получается вся квартира на 2 УЗО 40/0,03... Не будет ли их выбивать постоянно от естественных утечек?...то-нибудь живет в двухкомнатной квартире с двумя УЗО 40/0,03 на все? Нет проблем с естественными утечками?
Я 5лет прожил с AL проводкой на скрутках под узо 63/0,03. Ложных срабатываний не было.
По поводу автомата до счетчика: Сделайте фото Вашего подъездного щитка. В договоре у МосЭнергоСбыта говорится только про пломбу счетчика. Мне ставил ВН до счетчика (вместо пакетника) электрик из ЖЭКа, затем приходил чел из МосЭнергосбыта проверил и опломбировал счетчик. Про пломбу на автомат я обоих спрашивал - оба сказали не надо.
Вы, конечно, правы. Но мне кажется это все достаточно условно, что страшного произойдет, если останется "включенной" розетка в коридоре? Разве, что забуду сушилку для обуви выключить.
Отключать нужно на долгое отсутствие (неделя, месяц, ...). Причем и вынимать из розеток,и отключать сами линии. Особенно на случай затопления. Хотя может быть все что угодно. И когда угодно. У нас в соседнем районе ночью пожар случился. Все выключено было, а проводка задымилась и подожгла квартиру. Хорошо, что люди успели выбежать.
07.11.2016 в 13:07:07
Вдогонку, по поводу новой схемы щитка. У Вас 3 УЗО и автоматы. Подумайте еще раз над моим предложением - перенести ВН на самый вход Вашего щитка. А отключать "отключаемые" линии будете двумя УЗО. У себя я именно так и сделал. Т.е. ВН нужен для обесточки щитка для различных работ в нем. Ваша схема будет примерно такая: ВН -> УЗМ51 -> УЗО(3шт) -> автоматы (много) В остальном очень даже неплохо.
И покажите фото того, что у Вас в подъезде.
07.11.2016 в 16:14:52
SunFire написал: Вы РЕАЛЬНО допускаете, что кратковременное потребление одним юзером 32А вместо 25А
А кто видел состояние ТП, токовую величину вставок фидера на дом, состояние кабеля, состояние стояков, состояние точек присоединения и сколько таких юзеров может быть в доме?
SunFire написал: то есть на 28% больше
Предположим, что это 5 этажка с 4 квартирами на этаже, то есть в подъезде 20 кв. Предположим на 1 фазу подключено 6 кв, 28% х 6 получаем превышение 168 % на фазу в одном подъезде, ну и так далее по остальным подъездам. Плюс МОПы. Плюс насосы. Согласен, что присутствует коэффициент одновремённости, который сработает ... во время мах присутствия людей дома, то есть в праздник.
SunFire написал: Я думаю, что чуть-чуть нарушить можно.
Да да, а потом панельки складываются, потому что чуть-чуть можно. Это ж надо так ненавидеть свой дом, чтобы его разрушать.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.