outsideradm написал:
MrGalaxy, Если ставить вводной АВ перед счетчиком, то его тоже нужно пломбировать. Я не знаю все ли АВ можно опломбировать или только некоторых марок? А чем лучше ставить вводной АВ до счетчика?
outsideradm, в соответствии с ПУЭ положено перед прибором учёта ставить.
Кто-нибудь живет в двухкомнатной квартире с двумя УЗО 40/0,03 на все? Нет проблем с естественными утечками?
Я живу. Несколько лет стояли 3 диффа: 30, 30 и 10 мА. Меняя проводку и модернизируя щиток ставил времянку на всю квартиру один дифф С16А 30 мА. Никаких проблем.