АлекТим
АлекТим
Новичок

Регистрация: 24.08.2010

Арзамас

Сообщений: 60

02.11.2016 в 22:02:31

Куплен провод, на нем написано ПВС 2-2.5 ГОСТ 7399 Сделано в России. А по факту при разделке, сама токопроводящая жила (металлическая), 1,5 мм., А вместе с первичной оболочкой как раз 2,5мм.

Провода, надлежащего качества возврату и обмену не подлежат. Думаю на это и упирается производитель, занижая номинал проводов.

То есть купил провод, он оказался слабее предполагаемого, а назад уже не сдашь. По этой причине у меня возникли мысли, как повлиять на недобросовестного производителя, и вернуть вложенные деньги. Ибо в подобную ситуацию, я попал далеко не один.

На сколько понимаю, ( по крайней мере так было раньше) маркировка 2,5 должна означать толщину самой токопроводящей жилы, без оболочки. В таком случае, следует что данный провод, не надлежащего качества, ибо не соответствует заявленным требованиям. И следовательно по вышеуказанной причине его можно было бы сдать обратно в магазин.

           Но не могу найти норматив по маркировкам, где было бы прописаны правила обозначения сечения токопроводящей жилы. Что бы можно было предъявить в магазине.

Везде пишут что должно быть именно так, как я описал выше (сечение без оболочки), но не найду ссылки на норматив, ибо с юридической точки зрения нет понятия "должно быть"

Как доказать что 2-2.5, это должен быть, двухжильный провод с сечением каждой жилы 2,5 мм. без изоляции. Кто поможет, на что сослаться формально.

0
zendo056
zendo056
Новичок

Регистрация: 26.10.2016

Минск

Сообщений: 74

02.11.2016 в 22:41:24

2,5 это площадь поперечного сечения S=ПR2,СУДЯ ПО ВАШИМ СЛОВАМ ВЫ МЕРЕЕТЕ ДИАМЕТР.

0
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Местный

Регистрация: 11.09.2011

Челябинск

Сообщений: 564

02.11.2016 в 23:23:28

У ПВСа жила многопроволочная. Если хотите проверить сечение- нужно посчитать число проволок, измерить диаметр каждой проволочки, посчитать площадь и умножить на количество проволочек в жиле.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

02.11.2016 в 23:27:27

Любитель_Эл написал: измерить диаметр каждой проволочки,

Причём, микрометром.

0
АлекТим
АлекТим
Новичок

Регистрация: 24.08.2010

Арзамас

Сообщений: 60

02.11.2016 в 23:59:26

zendo056 написал: СУДЯ ПО ВАШИМ СЛОВАМ ВЫ МЕРЕЕТЕ ДИАМЕТР.

Благодарю за поправку, раньше думал нужно замерять диаметр и все.

Теперь если следовать, таблице соответствия диаметра и сечения, то 2,5 кв.мм. равняется примерно диаметру жилы кабеля в 1,78 мм.
Получается, что купленный провод примерно в 1,5 мм. в диаметре, соответствует сечению примерно 2 кв.мм., а значит занижение жилы не столь значительно, как я предполагал.

Но занижение все равно присутствует

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21902

03.11.2016 в 00:04:06

АлекТим, а что вы из него делать собираетесь, если не секрет?

0
АлекТим
АлекТим
Новичок

Регистрация: 24.08.2010

Арзамас

Сообщений: 60

03.11.2016 в 00:18:22

Любитель_Эл написал: нужно посчитать число проволок, измерить диаметр каждой проволочки, посчитать площадь и умножить на количество проволочек в жиле.

Но в таком случае, сечение получится ещё меньше, ибо я мерил все вместе с пустотами внутри проводков и слегка скручивая, тем самым давая фору производителю. Но даже и в этом случае, занижение присутствует.

Представляю что будет если замерять каждый по отдельности, принимая в расчет лишь чистый металл.

0
АлекТим
АлекТим
Новичок

Регистрация: 24.08.2010

Арзамас

Сообщений: 60

03.11.2016 в 00:27:02

Radio написал: а что вы из него делать собираетесь, если не секрет?

Удлинитель 22 метра, для сварочного инвертора 3,5 кВт.

От домашней розетки, многоквартирного дома, в подвал, с отдельным двухполюсным автоматом, на 16 ампер., перед розеткой. На случай вандализма и пр. В гофре, на постоянку.

0
АлекТим
АлекТим
Новичок

Регистрация: 24.08.2010

Арзамас

Сообщений: 60

03.11.2016 в 01:19:52

Да, судя по общениям на подобные темы, тут видимо, ни чего не докажешь.

В магазине просто покажут сертификат и все, остальное их не волнует. И будут правы со своей позиции. Мало ли кто там чего намерил.

Мало ли, что мой провод с удлинителя, 5 летней давности шввп 2-2,5, в сравнении толще (видно невооружённым глазом). Кстати там и оболочка еще прочная и толще, а у нового можно ногтём снять.

А я ещё повёлся что не ТУ, а ГОСТ. Вычитал что если ТУ, то могут чего угодно наделать, а если ГОСТ, то тут уже стандарт. Вот тебе и ГОСТ ! Вот тебе и маркировка! Сделано в России

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

03.11.2016 в 05:04:50

АлекТим написал: но не найду ссылки на норматив, ибо с юридической точки зрения нет понятия "должно быть"

и не найдете, 2.5 - это номинал, он не нормируется, нормируется сопротивление и с недавних пор масса меди

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

03.11.2016 в 05:06:43

АлекТим написал: Удлинитель 22 метра, для сварочного инвертора 3,5 кВт. От домашней розетки, многоквартирного дома, в подвал, с отдельным двухполюсным автоматом, на 16 ампер., перед розеткой. На случай вандализма и пр. В гофре, на постоянку.

ставьте, нормальный инвертор протянет

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу