Доброго времени. В квартире проложил новую проводку, медь, свет 1,5 кв.мм, розетки 2,5, плита 4 кВ. мм ( варочная панель индукция, суммарная мощность 7 кВт варочной и духовки). Дом 84г. Кирпич, в стояках аллюминь, защемления нет(надеюсь пока нет). Суть вопроса, какой вводной кабель закладывать? 6 или 10 и следовательно какой автомат, счётчик на 80А, стоят пакетник. дело в том, что в ук не могу поймать электрика, все поувольнялист. Фото щита на площадке, мои автоматы, 4-5-6 справа на лево.

0
Аватар пользователя
formaximov

Местный

Регистрация: 08.11.2016

Москва

Сообщений: 6

08.11.2016 в 21:06:24

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

08.11.2016 в 21:17:06

formaximov написал: плита 4 кВ. мм

Надо 6 квадратов минимум. Переложите.

formaximov написал: какой вводной кабель закладывать? 6 или 10 и следовательно какой автомат,

Кабель 3х10,0, автомат 50А.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

08.11.2016 в 22:27:50

formaximov написал: защемления нет(надеюсь пока нет)

:D Может заземления?

formaximov написал: или 10 и следовательно какой автомат,

Правильный совет дал avmal, но вопрос прежний - Ваша разрешённая мощность? Вы владелец площади, а не инженерных сетей. В квартире любой дизайн изврат, а вот на изменение мощности или перенос труб и стен нужно согласование.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

08.11.2016 в 22:43:42

megrad написал: на изменение мощности или перенос труб и стен нужно согласование.

Там сейчас стоит 25А и два по 16А - один автомат 50А вместо них не позволит превысить отведённую мощность.

formaximov написал: защемления нет(надеюсь пока нет)

Если вы про защитный ноль ("заземление"), то он есть и его не может не быть в доме с электроплитами. И самое главное - замените пакетник на двухполюсный выключатель нагрузки 63А.

0
Аватар пользователя
formaximov

Местный

Регистрация: 08.11.2016

Москва

Сообщений: 6

08.11.2016 в 22:57:25

Ну и соответственно, нужно будет от ореха до вводного заменить на медь, проблема в том, что электрика дезовского поймать не могу, не менять же его под напряжением

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

08.11.2016 в 23:19:35

formaximov написал: нужно будет от ореха до вводного заменить на медь

Это уже на усмотрение дэзовского электрика, поскольку до клемм счётчика зона их ответственности и вас как бы не касается. Учтите, что в случае замены придётся менять и нулевой провод, а это уже сразу на все четыре квартиры. Вам нужен этот геморрой и расходы? Если решитесь, то в идеале нужно будет сразу вместо пакетников поставить четыре выключателя нагрузки на одну Din-рейку - иначе проблематично будет крутить колечки на медной шестёрке для шлейфа на пакетниках.

0
Аватар пользователя
formaximov

Местный

Регистрация: 08.11.2016

Москва

Сообщений: 6

09.11.2016 в 00:35:38

avmal, почему шестерки?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

09.11.2016 в 04:17:40

formaximov написал: avmal, почему шестерки?

Потому, что шестёрки для внутришкафного монтажа будет достаточно.

0
Аватар пользователя
Alex9801

Местный

Регистрация: 08.05.2007

Москва

Сообщений: 150

09.11.2016 в 13:34:58

Сразу по щитку: У Вас пакетники, да еще и шлейфом. Это очень хреново. Заменить на нормальные ВН или автоматы и каждый своим проводом подключить к магистрали, можно даже под 1 орех. Пакетники на 40А (при 220В), у меня такие стояли. Вот и поставьте автомат на 40А. Больше можно,но выдержат ли стояки/ВРУ/..? Про номинал автомата нужно не у электрика,а у главного инженера, энергетика....

Звоните в ЖЭК, говорите что нужен электик для работ в щитке. Оставляете заявку (или лично или по тел.). И он к Вам сам приходит. И делает.

Я точно также пару месяцев назад сделал.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

09.11.2016 в 13:45:53

Alex9801 написал: Пакетники на 40А (при 220В), у меня такие стояли. Вот и поставьте автомат на 40А.

Номинал контактов пакетного выключателя не имеет никакого отношения к выделенной мощности и ничем её не ограничивает.

Alex9801 написал: Больше можно,но выдержат ли стояки/ВРУ/..?

Чтобы не истязать себя этим вопросом, достаточно внимательно читать тему.

avmal написал: Там сейчас стоит 25А и два по 16А - один автомат 50А вместо них не позволит превысить отведённую мощность.

avmal написал: замените пакетник на двухполюсный выключатель нагрузки 63А.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

09.11.2016 в 16:54:20

avmal написал: Там сейчас стоит 25А и два по 16А - один автомат 50А вместо них не позволит превысить отведённую мощность.

Это по проекту. Изменение проекта только через согласование. С расчётом согласен.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

09.11.2016 в 18:25:05

megrad написал: Это по проекту. Изменение проекта только через согласование.

На это сейчас практически никто не обращает внимания, если не нарушает, не ухудшает, не превышает и т.д. Главное, чтобы перед счётчиком никаких лишних подключений не было, пломбы на счётчике не были нарушены и электроэнергия вовремя была оплачена. Эпоха потребителей, блин ...

0