08.11.2016 в 21:05:48
Доброго времени. В квартире проложил новую проводку, медь, свет 1,5 кв.мм, розетки 2,5, плита 4 кВ. мм ( варочная панель индукция, суммарная мощность 7 кВт варочной и духовки). Дом 84г. Кирпич, в стояках аллюминь, защемления нет(надеюсь пока нет). Суть вопроса, какой вводной кабель закладывать? 6 или 10 и следовательно какой автомат, счётчик на 80А, стоят пакетник. дело в том, что в ук не могу поймать электрика, все поувольнялист. Фото щита на площадке, мои автоматы, 4-5-6 справа на лево.
08.11.2016 в 21:06:24
08.11.2016 в 22:27:50
formaximov написал: защемления нет(надеюсь пока нет)
:D Может заземления?
formaximov написал: или 10 и следовательно какой автомат,
Правильный совет дал avmal, но вопрос прежний - Ваша разрешённая мощность? Вы владелец площади, а не инженерных сетей. В квартире любой дизайн изврат, а вот на изменение мощности или перенос труб и стен нужно согласование.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
08.11.2016 в 22:43:42
megrad написал: на изменение мощности или перенос труб и стен нужно согласование.
Там сейчас стоит 25А и два по 16А - один автомат 50А вместо них не позволит превысить отведённую мощность.
formaximov написал: защемления нет(надеюсь пока нет)
Если вы про защитный ноль ("заземление"), то он есть и его не может не быть в доме с электроплитами. И самое главное - замените пакетник на двухполюсный выключатель нагрузки 63А.
08.11.2016 в 22:57:25
Ну и соответственно, нужно будет от ореха до вводного заменить на медь, проблема в том, что электрика дезовского поймать не могу, не менять же его под напряжением
08.11.2016 в 23:19:35
formaximov написал: нужно будет от ореха до вводного заменить на медь
Это уже на усмотрение дэзовского электрика, поскольку до клемм счётчика зона их ответственности и вас как бы не касается. Учтите, что в случае замены придётся менять и нулевой провод, а это уже сразу на все четыре квартиры. Вам нужен этот геморрой и расходы? Если решитесь, то в идеале нужно будет сразу вместо пакетников поставить четыре выключателя нагрузки на одну Din-рейку - иначе проблематично будет крутить колечки на медной шестёрке для шлейфа на пакетниках.
09.11.2016 в 00:35:38
avmal, почему шестерки?
09.11.2016 в 04:17:40
formaximov написал: avmal, почему шестерки?
Потому, что шестёрки для внутришкафного монтажа будет достаточно.
09.11.2016 в 13:34:58
Сразу по щитку: У Вас пакетники, да еще и шлейфом. Это очень хреново. Заменить на нормальные ВН или автоматы и каждый своим проводом подключить к магистрали, можно даже под 1 орех. Пакетники на 40А (при 220В), у меня такие стояли. Вот и поставьте автомат на 40А. Больше можно,но выдержат ли стояки/ВРУ/..? Про номинал автомата нужно не у электрика,а у главного инженера, энергетика....
Звоните в ЖЭК, говорите что нужен электик для работ в щитке. Оставляете заявку (или лично или по тел.). И он к Вам сам приходит. И делает.
Я точно также пару месяцев назад сделал.
09.11.2016 в 13:45:53
Alex9801 написал: Пакетники на 40А (при 220В), у меня такие стояли. Вот и поставьте автомат на 40А.
Номинал контактов пакетного выключателя не имеет никакого отношения к выделенной мощности и ничем её не ограничивает.
Alex9801 написал: Больше можно,но выдержат ли стояки/ВРУ/..?
Чтобы не истязать себя этим вопросом, достаточно внимательно читать тему.
avmal написал: Там сейчас стоит 25А и два по 16А - один автомат 50А вместо них не позволит превысить отведённую мощность.
avmal написал: замените пакетник на двухполюсный выключатель нагрузки 63А.
09.11.2016 в 16:54:20
avmal написал: Там сейчас стоит 25А и два по 16А - один автомат 50А вместо них не позволит превысить отведённую мощность.
Это по проекту. Изменение проекта только через согласование. С расчётом согласен.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
09.11.2016 в 18:25:05
megrad написал: Это по проекту. Изменение проекта только через согласование.
На это сейчас практически никто не обращает внимания, если не нарушает, не ухудшает, не превышает и т.д. Главное, чтобы перед счётчиком никаких лишних подключений не было, пломбы на счётчике не были нарушены и электроэнергия вовремя была оплачена. Эпоха потребителей, блин ...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу