12.11.2016 в 20:29:57

Klod, Виндавский пр. ? :o

0
Микитович
Микитович
Резидент

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

12.11.2016 в 21:00:25

andreyplt написал: По опыту время просушки (ясно, что от степени залива зависит), но порядок - неделя, три, месяц?

УЗО на мокрую зону и 2Р (1Р+N) - да, это нужно. Но ведь проблема то в другом. Вышибло в момент протечки - понятно, возможно затекло в подрозетник. Вышибает через несколько дней - где то в скрытой проводке нарушена или не сделана изоляция проводов L или N, и там есть контакт раствора с проводом. Было сухо - утечка была небольшая, намок раствор - хватило для УЗО. Значит в этом месте провод или скрутка будут гнить. По хорошему - найти по свежаку и принимать решение, может и дернуть косоруких на переделку (если возможно). А откладывать усугубляющуюся проблему - ну тут каждый решает сам.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22220

12.11.2016 в 21:13:05

andreyplt,

SunFire написал: Klod, Виндавский пр. ? :o

SunFire,Автор протечки или утечки ? "Нашёлся ?"

0

Да, ни фига.

SunFire
SunFire
Резидент

Регистрация: 05.11.2009

Москва

Сообщений: 1599

12.11.2016 в 21:55:40

dokar написал: andreyplt,

SunFire написал: Klod, Виндавский пр. ? :o

SunFire,Автор протечки или утечки ? "Нашёлся ?"

dokar, Вы ничего не поняли :) Автор УЗО.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

13.11.2016 в 00:18:32

Димон тут три дня назад всё нашёл ... дистанционно)))

0
SunFire
SunFire
Резидент

Регистрация: 05.11.2009

Москва

Сообщений: 1599

13.11.2016 в 11:50:59

SB3 написал: Димон тут три дня назад всё нашёл ... дистанционно)))

SB3, Димон это кто, Klod ?

0
Oleg V
Oleg V
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 3291

13.11.2016 в 11:57:56

SunFire написал: Димон это кто

Димон114 написал: Я практически однозначно понял что у автора

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

13.11.2016 в 18:33:02

SB3 написал: Димон тут три дня назад всё нашёл ... дистанционно)))

SB3, нет , тут другие со своими выдумками по поводу двух полюсных ав все всегда находят ))) и внимания не обращают что у ТС хаотично срабатывает ))) какие нафиг утечки с нейтрали ? Вам не раз уже намекалось что утечки с ноля из за намокания не возможны и их там нет . Даже пуэ вам однозначно намекает об расчете по фазному проводнику !!!! Ан нет все грезы с двух полюсниками . Хаотично возникающие утечки как искать будете ?

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

13.11.2016 в 19:15:57

Всему вас учить что-ли?) Сначала найдите неисправную линию). Кстати, вы решили проблему автора по телефону?)

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

13.11.2016 в 19:32:08

SB3 написал: Всему вас учить что-ли?) Сначала найдите неисправную линию). Кстати, вы решили проблему автора по телефону?)

SB3, не меня учить не нужно , у меня таких проблем и в случае залива не возникает .

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

14.11.2016 в 11:38:55

Димон114 написал: SB3, нет , тут другие со своими выдумками по поводу двух полюсных ав все всегда находят ))) и внимания не обращают что у ТС хаотично срабатывает ))) какие нафиг утечки с нейтрали ? Вам не раз уже намекалось что утечки с ноля из за намокания не возможны и их там нет . Даже пуэ вам однозначно намекает об расчете по фазному проводнику !!!! Ан нет все грезы с двух полюсниками . Хаотично возникающие утечки как искать будете ?

Переведите пожалуйста этот поток сознания на русский. Не понял что вы этим хотели сказать.

0