alex23945 написал: Почему кстати 4 на 2 или 6 на 2? Тэны не заземляются что ли?

Вопрос был про сечение, а как это будет реализовано Вам решать. Кабель или провод.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

15.11.2016 в 21:10:02

alex23945 написал: Хочется подстраховаться,

Тогда ещё автоматы нужны, на защиту приборов.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

dimm5
dimm5
Местный

Регистрация: 15.05.2014

Владимир

Сообщений: 600

15.11.2016 в 21:24:08

alex23945 написал: Излишняя перестраховка?

Ну хз. Производитель говорит: > Индуктивность катушки промежуточных реле велика, эти реле разрушают контакты реле прибора значительно быстрее, чем пускатели. А клапан? Катушка. Какая там индуктивность - надо считать.

0
services
services
Резидент

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 2179

15.11.2016 в 22:21:47

Тему нужно переименовать "Самогонный аппарат для электрика" )

0
alex23945
alex23945
Местный

Регистрация: 29.11.2007

Воронеж

Сообщений: 232

28.11.2016 в 08:15:33

Собрал схемку из того что было. Вчера тестово запускали, совместили приятное с полезным так сказать. :) Часа четыре два тена по 3 кВт работали на полню мощность. В щитке показывало 23-24 Ампера. Ужасно сильно грелась твердотелка (благо на радиаторе была) и 1Р+N автомат на 25 Ампер тоже горячий был. Шинка тоже прям горячая была. Сам кабель подводящий нормальный был, также как и 25А автомат на вводном щите. Это штатная работа автомата нагреваться при пограничных режимах?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

28.11.2016 в 10:15:59

alex23945 написал: Это штатная работа автомата нагреваться при пограничных режимах?

Не прожат контакт. Нагрев АВ приведёт к его быстрой смерти.

alex23945 написал: Ужасно сильно грелась твердотелка (благо на радиаторе была)

Физику не обманешь. Контактор проще.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21946

28.11.2016 в 11:36:50

megrad написал: Не прожат контакт. Нагрев АВ приведёт к его быстрой смерти.

Не факт, автомат всегда греется при токе, близком к номинальному, как и сам кабель. А при недожатой клемме греется клемма и это уже было бы видно.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

28.11.2016 в 17:06:23

Radio написал: А при недожатой клемме греется клемма и это уже было бы видно.

А шина тогда почему?

alex23945 написал: Шинка тоже прям горячая была.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21946

28.11.2016 в 17:07:40

megrad написал: А шина тогда почему?

ток протекал?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

28.11.2016 в 17:28:01

Radio написал:

megrad написал: А шина тогда почему?

ток протекал?

Radio, сечение шины не соответствует току?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.