15.11.2016 в 22:18:02
15.11.2016 в 22:18:25
SB3 написал: вы-то даже до иека не дотянули
не принимайте настолько всерьез, это был сарказм :)
15.11.2016 в 22:18:35
smalti, что за 63 там стоит уточните. 40А точно можете ставить при замене кабеля. Щиток возьмите с запасом 20-30% по месту).
15.11.2016 в 22:19:17
ebf написал: Ну тогда покажем АВВ
никуда не годится, на двушку меньше 10 узо в принципе нельзя, "св3" так говорит, а он ленина зюзина видел.
15.11.2016 в 22:20:50
ebf, если посмотреть на АВВ и вспомнить , что у автора 18 линий - одного УЗО не хватает) + общее селективное).
15.11.2016 в 22:22:19
SB3 написал: и вспомнить , что у автора 18 линий - одного УЗО не хватает)
двух... на одно положить, другим прихлопнуть... :) математик вы конечно незаурядный, 18 делится на 3, а не на 4
15.11.2016 в 22:25:31
Radio, да это у вас пролетарское, всё отнять и поделить))).
15.11.2016 в 22:26:28
smalti, в общем спрашивайте и решим :) Или можете послушать хор мальчиков-зайчиков).
19.11.2016 в 21:26:14
10мА оправданно использовать в сан. узлах и в детской? Т.е. вопрос не в оправданности цены, а будет ли всё работать нормально? (читал что 30мА срабатывает от 15мА до 30мА, а 10 получается от 5?)
19.11.2016 в 21:32:15
smalti, в детской не оправдано, никакого смысла.
19.11.2016 в 22:23:48
Ок, хорошо. Водогрейка и стиралка каждая на отдельном ДИФе, но т.к. расположение их тоже в санузле - то там заложил по 10мА, всё верно?