15.11.2016 в 23:24:40
Всем привет.
Исходные данные. Квартира два этажа, на последних 5-6 этажах кирпичного дома 2001 года постройки. Проводка на данный момент аллюминий двухжильный. Меняю все на ВВГнг-ls ГОСТ трехжилку. Земли пока нет. Планирую следующее разделение по группам.
Вот схема:
Первый этаж: 1) Коридор 1 автомат на свет, 1 автомат на розетки
2) Ванная и туалет УЗО 10 ма, 1 автомат на свет, 1 автомат на розетку (электрический полотенцесушитель). УЗО общее на обе линии.
3) Кухня-зал (гостинная) УЗО 30 ма, 1 автомат на духовку, 1 автомат на розетки кухни, 1 автомат на розетки гостинной, 1 общий автомат на свет. УЗО соответственно на все помещение.
4) Кабинет-спортзал: 1 автомат на свет, 1 автомат на розетки
Второй этаж: 1) Коридор 1 автомат на свет, 1 автомат на розетки
2) Ванная и туалет: УЗО на 10 ма, 1 автомат на розетку (стиралка или водогрей, одновременно не используются), 1 автомат на свет. УЗО общее.
3) Спальня 1 автомат на свет, 1 автомат на розетки
4) Детская комната УЗО 10 ма, 1 автомат на свет, 1 автомат на розетки.
Все автоматы на свет 10А, автоматы на розетки 16 А.
На входе УЗО 100 ма, противопожарное и реле напряжения. Есть еще задумка сделать два вводных автомата, один на все линии, кроме кухни, и один на всю квартиру. Просто есть привычка выходя из квартиры, выключать все автоматы кроме кухни. Щелкать 20 автоматов будет неудобно :)
Итого порядка 25 модулей. Вопросы:
1) На каких фирмах и моделях остановится? 2) Какое реле напряжение поставить? Какой фирмы... Глаза разбегаются! 4) Ну и в целом, что скажете по схеме? Ничего не упустил? не кажется ли она вам избыточной? Лично мне кажется! :) Особенно такое дробление света, так как все лампочки диодные, потребляют очень мало. Но я так прикинул наверное лучше один раз переплатить, и потом не думать, по сути электрика меняется один раз в квартире и надолго.
Спасибо!
15.11.2016 в 23:45:30
AntiLL написал: Ну и в целом, что скажете по схеме? Ничего не упустил?
Трудно сказать - прочитать там что-либо практически невозможно.
AntiLL написал: есть привычка выходя из квартиры, выключать все автоматы кроме кухни. Щелкать 20 автоматов будет неудобно :)
Почему именно для кухни такая честь? Там, кстати, самые мощные потребители и разгораться, в случае чего, будут быстрее всех.
16.11.2016 в 00:10:28
avmal написал: Почему именно для кухни такая честь? Там, кстати, самые мощные потребители и разгораться, в случае чего, будут быстрее всех.
Холодильник выключать нельзя, на духовке и микроволновке часы, замучаешься их выставлять каждый раз при отключении, посудомойка иногда работает, когда дома никого нет.. Поэтому и кухню лучше не отключать)
16.11.2016 в 00:19:51
AntiLL написал: Поэтому и кухню лучше не отключать
Лучше ничего не отключать, вообще-то. И часы у добрых людей не только на микроволновке.
16.11.2016 в 00:26:07
Radio, почему ничего лучше не отключать?
16.11.2016 в 00:27:13
AntiLL, потому же, почему и кухню. Это неудобно да и смысла никакого нет.
16.11.2016 в 00:31:00
Такой вопрос еще. Если некоторые производители автоматов будут отличаться друг от друга, это может быть в чем то кроме эстетики криминально?
16.11.2016 в 00:32:45
AntiLL, прямо совсем криминального ничего, но зачем?
Такие щиты вообще собирают больше для эстетики, нежели по необходимости. Эстетика щитка призвана олицетворять надежность и безопасность, а также вызывать зависть у посторонних лиц. Но когда в щитке бардак - ничего такого героического с ним не ассоциируется. :)
16.11.2016 в 00:50:11
Radio, ну я согласен, что понтов много. Но я не люблю понты) Мне главное здравый смысл. А он мне говорить, что 36 модулей мне хватит! А обесточивать квартиру уходя, не вижу в этом ничего зазорного если честно
16.11.2016 в 01:01:43
AntiLL написал: А обесточивать квартиру уходя, не вижу в этом ничего зазорного если честно
ну если только всю полностью... а если тут обесточиваю, а тут не обесточиваю, то смысла в этом нет ни малейшего :)
16.11.2016 в 01:01:53
Во во ... как же мы без всего этого раньше то жили :)))))
16.11.2016 в 04:23:20
AntiLL написал: Холодильник выключать нельзя, на духовке и микроволновке часы, замучаешься их выставлять каждый раз при отключении, посудомойка иногда работает, когда дома никого нет.. Поэтому и кухню лучше не отключать)
Ну, если единственные в квартире часы не хотите отключать, то понятно, а что касается холодильника - без вопросов.
16.11.2016 в 06:36:50
16.11.2016 в 07:02:53
16.11.2016 в 08:50:41
AntiLL, 1) не хотите ещё узо на 30 мА ввести: для розеток кабинета и коридоров? 2) кабель выбирается не по диаметру, а по сечению. Диаметр 6 - это сечение 28. 3) согласен с остальными участниками обсуждения: если не отключать самых мощных потребителей, то незачем и остальное отключать. 4)
так как все лампочки диодные, потребляют очень мало.
Так и поставьте автоматы на свет не на 10, а хотя бы на 6 А.
5)
Итого порядка 25 модулей.
я насчитал 34 модуля при условии, что автоматы однополюсные. Если добавить одно узо, и счётчик будет не в этом щитке, то как раз получится 36 модулей. 6)
не кажется ли она вам избыточной? Лично мне кажется!
нормально, нормально! ИМХО, избыточности нету. 7)
На каких фирмах и моделях остановится?
это вопрос религии, почти интимный. :) ABB, Шнайдер, Хагер, Легран ...
Вечный студент
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу