AntiLL,
1) не хотите ещё узо на 30 мА ввести: для розеток кабинета и коридоров?
2) кабель выбирается не по диаметру, а по сечению. Диаметр 6 - это сечение 28.
3) согласен с остальными участниками обсуждения: если не отключать самых мощных потребителей, то незачем и остальное отключать.
4)
так как все лампочки диодные, потребляют очень мало.
Так и поставьте автоматы на свет не на 10, а хотя бы на 6 А.
5)
Итого порядка 25 модулей.
я насчитал 34 модуля при условии, что автоматы однополюсные. Если добавить одно узо, и счётчик будет не в этом щитке, то как раз получится 36 модулей.
6)
не кажется ли она вам избыточной? Лично мне кажется!
нормально, нормально! ИМХО, избыточности нету.
7)
На каких фирмах и моделях остановится?
это вопрос религии, почти интимный. :)
ABB, Шнайдер, Хагер, Легран ...