22.12.2016 в 00:20:01
ebf, например?
:)
Щиток уже встроен в стену. Осталось наполнить и протянуть оставшиеся кабели.
22.12.2016 в 00:20:49
Поддержу ebf, поставьте 2 УЗО. Производителя лучше одного придерживаться, чтобы не было проблем с подключением всяких шин-гребенок и пр. Слаботочку можно в отбельный щит запихать.
22.12.2016 в 10:50:32
alx220 написал: Поддержу ebf, поставьте 2 УЗО.
Я опасаюсь ложных срабатываний УЗО. Честно говоря с УЗО доселе дел не имел, поэтому и опасаюсь. А квартира без заземления, поэтому хочу все линии закрыть защитой.
Правильно ли я понимаю, что УЗО на 10 ма выпускают номинальным током 16А, с той целью, что защищать оно будет только один автомат?
22.12.2016 в 11:03:26
AntiLL написал: А квартира без заземления, поэтому хочу все линии закрыть защитой.
Вы правда, думаете ,что УЗО 10мА вам как то поможет?
22.12.2016 в 11:35:24
ebf написал: Вы правда, думаете ,что УЗО 10мА вам как то поможет?
А вы думаете их просто так выпускают? :)
22.12.2016 в 11:46:37
AntiLL написал: А вы думаете их просто так выпускают?
Ну точно не для вашего случая, а то что нужно для вашего варианта в России не продают (хотя всё может быть)
22.12.2016 в 12:35:05
ebf, сказали А, говорите Б ;)
22.12.2016 в 12:58:20
AntiLL, Земли у вас нет, в таком случаи, в Германии.Швейцарии (где любят 10мА) ставятся розетки со встроенным УЗО ,розетка имеет тип Т13 и Т23, те для подключения фена, бритвы и всякой мелочи, ну соответственно такие же ставят в детские
посмотрите
22.12.2016 в 14:19:30
AntiLL, Зачем ванная в неотключаемое и свет коридора на 10мА?
22.12.2016 в 20:25:40
bnmuyt, в ванной стиральная машина, которая может работать, когда дома никого нет. Также водонагреватель может включаться когда дома никого нет.
А свет сгруппирован по УЗО, чтобы в случае срабатывания группового УЗО в результате ложных срабатываний или утечек, чтобы не в потемках пробираться, а пользоваться светом.
22.12.2016 в 21:15:54
Не люблю я лишний раз работающую технику без присмотра оставлять. Но лучше так, чем
22.12.2016 в 23:48:25
ebf написал: Вы правда, думаете ,что УЗО 10мА вам как то поможет?
А почему вы думаете, что не поможет?
23.12.2016 в 12:10:41
bnmuyt написал: Не люблю я лишний раз работающую технику без присмотра оставлять.
Я тоже. Просто иной раз это необходимо. Ну и само собой противопожарная защита квартиры - это другая история.
bnmuyt написал: А свет коридора как раз и напрашивается в неотключаемое вместо машинок и микроволновок.
А свет то зачем в неотключаемых линиях? Когда дома никого нет, то свет не нужен.
23.12.2016 в 15:47:08
AntiLL написал: А свет то зачем в неотключаемых линиях?
А чтоб вернувшись ночью не искать, где бы свет включить. Обычно свет прихожей на не отключаемую линию садят.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.