Аватар пользователя
AntiLL

Местный

Регистрация: 12.08.2016

Москва

Сообщений: 568

22.12.2016 в 00:20:01

ebf, например? https://docs.google.com/drawings/d/1CSU2USBXPP_qaFoW3NkZs5ZxOg2KOlHgzFGQivpKeec/edit

:)

Щиток уже встроен в стену. Осталось наполнить и протянуть оставшиеся кабели.

0
Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

22.12.2016 в 00:20:49

Поддержу ebf, поставьте 2 УЗО. Производителя лучше одного придерживаться, чтобы не было проблем с подключением всяких шин-гребенок и пр. Слаботочку можно в отбельный щит запихать.

0
Аватар пользователя
AntiLL

Местный

Регистрация: 12.08.2016

Москва

Сообщений: 568

22.12.2016 в 10:50:32

alx220 написал: Поддержу ebf, поставьте 2 УЗО.

Я опасаюсь ложных срабатываний УЗО. Честно говоря с УЗО доселе дел не имел, поэтому и опасаюсь. А квартира без заземления, поэтому хочу все линии закрыть защитой.

Правильно ли я понимаю, что УЗО на 10 ма выпускают номинальным током 16А, с той целью, что защищать оно будет только один автомат?

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

22.12.2016 в 11:03:26

AntiLL написал: А квартира без заземления, поэтому хочу все линии закрыть защитой.

Вы правда, думаете ,что УЗО 10мА вам как то поможет?

0
Аватар пользователя
AntiLL

Местный

Регистрация: 12.08.2016

Москва

Сообщений: 568

22.12.2016 в 11:35:24

ebf написал: Вы правда, думаете ,что УЗО 10мА вам как то поможет?

А вы думаете их просто так выпускают? :)

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

22.12.2016 в 11:46:37

AntiLL написал: А вы думаете их просто так выпускают?

Ну точно не для вашего случая, а то что нужно для вашего варианта в России не продают (хотя всё может быть)

0
Аватар пользователя
AntiLL

Местный

Регистрация: 12.08.2016

Москва

Сообщений: 568

22.12.2016 в 12:35:05

ebf, сказали А, говорите Б ;)

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

22.12.2016 в 12:58:20

AntiLL, Земли у вас нет, в таком случаи, в Германии.Швейцарии (где любят 10мА) ставятся розетки со встроенным УЗО ,розетка имеет тип Т13 и Т23, те для подключения фена, бритвы и всякой мелочи, ну соответственно такие же ставят в детские посмотрите http://www.w-f.ch/mam_wfch/eh/sortiment/brosch_ren_kataloge/sidos_de_wf_ansicht.pdf

0
Аватар пользователя
bnmuyt

Местный

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

22.12.2016 в 14:19:30

AntiLL, Зачем ванная в неотключаемое и свет коридора на 10мА?

0
Аватар пользователя
AntiLL

Местный

Регистрация: 12.08.2016

Москва

Сообщений: 568

22.12.2016 в 20:25:40

bnmuyt, в ванной стиральная машина, которая может работать, когда дома никого нет. Также водонагреватель может включаться когда дома никого нет.

А свет сгруппирован по УЗО, чтобы в случае срабатывания группового УЗО в результате ложных срабатываний или утечек, чтобы не в потемках пробираться, а пользоваться светом.

0
Аватар пользователя
bnmuyt

Местный

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

22.12.2016 в 21:15:54

Не люблю я лишний раз работающую технику без присмотра оставлять. Но лучше так, чем так. А свет коридора как раз и напрашивается в неотключаемое вместо машинок и микроволновок. Но это ваш выбор.

0
Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

22.12.2016 в 23:48:25

ebf написал: Вы правда, думаете ,что УЗО 10мА вам как то поможет?

А почему вы думаете, что не поможет?

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

23.12.2016 в 00:54:22

alx220 написал:

ebf написал: Вы правда, думаете ,что УЗО 10мА вам как то поможет?

А почему вы думаете, что не поможет?

alx220, Ответ,несколько постов выше :)

0
Аватар пользователя
AntiLL

Местный

Регистрация: 12.08.2016

Москва

Сообщений: 568

23.12.2016 в 12:10:41

bnmuyt написал: Не люблю я лишний раз работающую технику без присмотра оставлять.

Я тоже. Просто иной раз это необходимо. Ну и само собой противопожарная защита квартиры - это другая история.

bnmuyt написал: А свет коридора как раз и напрашивается в неотключаемое вместо машинок и микроволновок.

А свет то зачем в неотключаемых линиях? Когда дома никого нет, то свет не нужен.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

23.12.2016 в 15:47:08

AntiLL написал: А свет то зачем в неотключаемых линиях?

А чтоб вернувшись ночью не искать, где бы свет включить. Обычно свет прихожей на не отключаемую линию садят.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.