evgeni1983 написал: Оборудование производства EKF.

Настораживает.

evgeni1983 написал: Стоит ли менять что-то в планируемом щитке или все нормально?

АВ на розетки почему на 20 А? Вы так уверены в сечении кабеля? Ну и розетки бытовые на 16 А. На кондей 20 А? 20х220=4400 Вт У Вас что промкондей? Не путаете потребляемую мощность с выделяемым холодом? Ну и как обычно : тёплый пол, реле напряжения, водогрей, посудомой, электрику на балкон, ОПС, аквасторож планируете? Лучше тему свою задайте. А то схема на... лишь бы работало.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
evgeni1983

Местный

Регистрация: 03.02.2017

Обнинск

Сообщений: 43

02.03.2017 в 22:24:07

megrad, Создам тему. Там напишу поподробней ответы на Ваши вопросы.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

02.03.2017 в 22:28:39

MaSeVi написал: Вы считаете ерундой вводные клеммы от Легран или в принципе вводные клеммы?

Вы задали вопрос про ТДМ клеммы - я ответил, что данными клеммами не пользовался. Пользовался леграндом, не понравилось.

MaSeVi написал: Просто в одну клемму автомата гребенку и наконечник провода страшно неудобно.

Я про юбку написал. Как вариант использовать такую шину ссылка при условии, что АВ соответствует ссылка.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

02.03.2017 в 22:34:02

megrad написал: Пользовался леграндом, не понравилось.

Если не понравилось, то на это есть причины? Я пробовал пару раз именно Легран, и мне тоже не понравилось - нормально не устанавливались. Я думаю, что неправильно их устанавливал. Поэтому и спрашиваю, чем не устроило именно Вас. Про TDM у коллег тоже было бы интересно узнать про аналогичные клеммы..

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

02.03.2017 в 22:38:17

AntiLL, модулька какого производителя планируется? Как-то странно вы с шины-гребенки начали.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

02.03.2017 в 22:43:13

MaSeVi написал: нормально не устанавливались

Сами вопрос задали - сами ответили.

MaSeVi написал: Про TDM у коллег тоже было бы интересно узнать про аналогичные клеммы..

Скорей всего данные клеммы потребуют родной шины. Типа какой нибудь шип за какой нибудь паз цепляется. Как вариант плоский провод ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
AntiLL

Местный

Регистрация: 12.08.2016

Москва

Сообщений: 568

02.03.2017 в 22:52:10

alx220 написал: AntiLL, модулька какого производителя планируется? Как-то странно вы с шины-гребенки начали.

Модулька Tx3 Legrand. Да я был уверен, что там все стандартное и продуманное. А хренушки. Вроде 21 век на дворе, а производитель дурит нашего брата)

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

02.03.2017 в 23:04:42

megrad,

megrad написал: Сами вопрос задали - сами ответили.

В том-то и дело, что было интересно другое мнение - у меня ни разу не получилось установить нормально: ровно и аккуратно.

megrad написал: Скорей всего данные клеммы потребуют родной шины.

Такого же мнения. Хотя шут его знает...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

02.03.2017 в 23:11:19

AntiLL написал: Модулька Tx3 Legrand. Да я был уверен, что там все стандартное и продуманное. А хренушки. Вроде 21 век на дворе, а производитель дурит нашего брата)

Производитель делает комплектующие не только для своей модульки. Он делает различные комплектующие для разных серий своей модульки. Поэтому брать нужно все Легранд - и шину-гребенку, и, если нужно, зажимы.

0
Аватар пользователя
AntiLL

Местный

Регистрация: 12.08.2016

Москва

Сообщений: 568

02.03.2017 в 23:29:38

Ну вот родная шина от Легранда: http://www.etm.ru/cat/nn/5590744/

По-моему с ней точно такая же проблема будет зажать НШВИ в паре с шиной в автомате.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

02.03.2017 в 23:51:32

AntiLL, Будет проблема. На форуме присутствует такой Мастер - avmal: он специализируется на продукции Legrand. У него опыта хоть отбавляй и с использованием таких клемм, как Вам предлагается...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

03.03.2017 в 00:08:20

AntiLL написал: По-моему с ней точно такая же проблема будет зажать НШВИ в паре с шиной в автомате.

По ссылке фото двухполюсной шины, а артикул однополюсной. Можно взять зажимы для присоединения проводников. Вот скриншот из каталога, не претендует на полный FAQ, но общее представление дает.

0
Аватар пользователя
AntiLL

Местный

Регистрация: 12.08.2016

Москва

Сообщений: 568

03.03.2017 в 01:28:47

В ЭТМ зажимы под заказ. :(

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

03.03.2017 в 10:33:27

AntiLL написал: я был уверен, что там все стандартное и продуманное.

Оно стандартное... для каждой линейки.

AntiLL написал: ЭТМ зажимы под заказ.

а у них всё под заказ. Зачем свои деньги тратить.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
bnmuyt

Местный

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

03.03.2017 в 11:29:15

AntiLL написал: В ЭТМ зажимы под заказ. :(

В Электромонтаже есть.