radnuke, Вам можно уложиться в 4 УЗО максимум,при сохранении,не отключаемой линии и отказа от 10мА УЗО
18.11.2016 в 18:16:25
radnuke, Вам можно уложиться в 4 УЗО максимум,при сохранении,не отключаемой линии и отказа от 10мА УЗО
18.11.2016 в 20:28:35
ebf, что обьединить в группы?
18.11.2016 в 22:20:52
radnuke написал: что обьединить в группы?
УЗО 63 А 32А варочная , 32А водогрей , 32 А сауна , 10А освещение 1 контур , 20А стиралка, 16А розетки кухни , 16А розетки зал
УЗО 63 АС 16А розетки детская + гардероб, 16А розетка ванная , 10А освещение 2 контур ,2А вытяжка ,16А балкон (розетка + свет) , 16 А розетка измельчитель
УЗО 40 АС 20А посудомойка , 20А духовка , 16А кондиционер ,16А тёплый пол
Если напрягает ,что на крупную технику АВ20А, можно поставить 16А
19.11.2016 в 00:53:26
radnuke, если будет схема квартиры с розетками и пр., специалистам на этом форуме будет легче вам помочь.
19.11.2016 в 09:26:07
radnuke, слаботочку вывести из под УЗО. Аквастрож планируете? Освещение вывести под два АВ.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
19.11.2016 в 09:28:26
alx220, Схемы размещения розеток и освещения
19.11.2016 в 09:30:54
megrad, да, в слаботочном щитке
19.11.2016 в 09:32:39
radnuke написал: megrad, да, в слаботочном щитке
radnuke, а какая?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
19.11.2016 в 09:38:35
megrad, Слаботочный щит подключён через группу 1. Зашита от протечек скорее всего Нептун. В слаботочном щитке будут: терморегулятор на DIN рейку для тёплых полов, защита от протечек, wi-fi, TV и прочее.
19.11.2016 в 16:18:53
radnuke, вопросы по схеме:
После ответов, возможно, схему скорректирую. Ставлю дифавтоматы на группы с розетками и оборудованием. Вообще, считаю неправильным ставить УЗО на ввод или на несколько групп сразу. Т.к. УЗО более чувствительное, чем обычные автоматы, то оно срабатывает первым, отключая не только проблемную группу, но и еще несколько, а иногда и все (если УЗО на вводе).
Вводной АВ 50А 2Р в подъезде
Счетчик
Вводной АВ 50А 2Р в щитке
УЗМ
(неотключаемые группы)
АВДТ 10А - холодильник, 2,,5мм2
АВ 10А - роутер, свитч, домофон, охранка, 1,5мм2
(отключаемые группы)
Вводной АВ на отключаемые группы 50А 2Р
АВ 6А - освещение гостиная, детская, балкон, коридор, 1,5мм2
АВ 6А - освещение кухня, с/у, подсобки, 1,5мм2
АВДТ 16А - розетки гостиной, балкона, розетка в углу кухни, 2,5мм2
АВДТ 16А - розетки детской, розетка коридора, розетка в кладовой
АВДТ 16А - кондиционер в гостиной, теплые полы, 2,5мм2
АВДТ 16А - вытяжка, розетка на свет, кофе, СВЧ, чайник, 2,5мм2
АВДТ 16А - ПММ, измельчитель, телевизор и 2 других розетки на той стене, 2,5мм2
АВ 20А (при желании - АВДТ) - духовка, 4мм2. Если ставите розетку - ставьте на 25А
АВ 32А (при желании - АВДТ) - варочная панель, 6мм2. Если ставите розетку - ставьте на 32А
АВДТ 16А - СМ, фен, 2,5мм2
АВДТ 32А - Водонагреватель, 6мм2
АВДТ 32А - Сауна, 6мм2
19.11.2016 в 16:29:08
alx220 написал: Ставлю дифавтоматы на группы с розетками и оборудованием.
О, а как же экономия? И какой бренд продвигаете?
alx220 написал: Т.к. УЗО более чувствительное, чем обычные автоматы, то оно срабатывает первым, отключая не только проблемную группу, но и еще несколько, а иногда и все
УЗО чувствительней АВ по каким параметрам? Про 2Р АВ надеюсь хотя бы слышали?
alx220 написал: АВ 20А (при желании - АВДТ) - духовка, 4мм2. Если ставите розетку - ставьте на 25А
Духовка (если не исключение) не более 3,5 кВт с евро вилкой. Укажите розетку на 20 (25А) для евро вилки.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.