04.04.2018 в 15:13:30
TAB написал: BV, из стен конечно. Но вы же предлагали греть углы, т.е. часть стен, а не стены во всей полноте. :)
TAB, ладно. Устал с Вами мусолить очевидное.
05.04.2018 в 23:56:48
Похоже разводка отопления у меня встречная. Вот это
Сегодня включил все радиаторы (один мой, остальные КСК-20 от застройщика) и получил обратную циркуляцию на одном из них. Балансировка системы не проводилась, все краны были открыты полностью. Да еще сосед свой балансировочный вентиль в коллекторном шкафу на этаже на максимум выкрутил, как я потом обнаружил. Похоже балансировать все это дело будет затеей непростой. Схемы нет и в каком порядке подключены радиаторы неизвестно.
06.04.2018 в 00:08:12
TAB написал: и получил обратную циркуляцию на одном из них
может быть оно так и было
06.04.2018 в 00:19:54
master.msk, нет, я проверял, включал их по одному и в таком режиме все работали нормально. Там в ванной есть мелкий конвектор, он короткий и потому с низким сопротивлением. Вот если его кран открыть полностью, то на другом конце (видимо) в спальне циркуляция опрокидывается. Эх, была бы схема разводки все сразу ясно было бы.
06.04.2018 в 00:25:11
TAB написал: Эх, была бы схема разводки все сразу ясно было бы.
Сделайте. Не проблема.
06.04.2018 в 00:32:27
BV, а как? Пирометра нет (наверное куплю потом), температура сейчас чуть более 40. Есть мультиметр с температурным датчиком. Ну и вентили на подаче у каждого радиатора.
06.04.2018 в 12:45:13
Вариантов хватает, в т ч пирометр, тепловизор итд. Если бы реально хотели найти, то нашли-бы
06.04.2018 в 13:10:16
BV, ну то есть конкретного решения у вас нет. Понятно.
06.04.2018 в 13:22:20
TAB, Конкретное решение может быть только у проектировщика.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
06.04.2018 в 13:27:03
TAB написал: BV, ну то есть конкретного решения у вас нет. Понятно.
TAB, То есть их есть и несколько :) Это у Вас понятно, нет решений ;)
06.04.2018 в 13:56:52
BV написал: То есть их есть и несколько :)
Типа: "быть, или не быть?". Прямо как в классике: "жить, или не жить?".
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
06.04.2018 в 14:19:48
Если голая стяжка - можно найти даже без приборов за полчаса. И это до смешного просто.
06.04.2018 в 14:46:13
BV написал: Если голая стяжка - можно найти даже без приборов за полчаса. И это до смешного просто.
BV, сделать потоп в квартире и смотреть где быстрее высохнет? ))
06.04.2018 в 14:49:47
BV написал: Если голая стяжка - можно найти даже без приборов за полчаса. И это до смешного просто.
BV, еще проще вот такие содержательные посты писать. И смешно.
06.04.2018 в 14:53:33
Inch1964 написал: TAB, Конкретное решение может быть только у проектировщика.
Inch1964, да где ж его взять-то?
Схемы даже в обслуживающей организации нет. Вот и приходится думать как ее угадать.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу