Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12801

21.11.2016 в 09:12:29

Alexey_Spb написал: .... а время измерения было одинаковым? ....

Конечно ...

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Niki72RUS
Niki72RUS
Новичок

Регистрация: 20.11.2016

Тюмень

Сообщений: 3

21.11.2016 в 13:45:04

Все таки в голове засело желание купить UNI-T UT502A =) Думаю его и буду брать.

Отписавшимся - извините, не буду цитировать, отвечу по порядку:

DT-5500 - посмотрел, отсутствие напряжения 2500 сыграло роль при отказе =)

Приставка для клещей - не единожды находил посты на форумах, что туфта. ДА и мне кажется что за стоимость этой приставки это и не удивительно. Юнитовский же тестер даже на фото выглядит на порядок солиднее и качественне, нежели эта приставка.

М4100 и подобного типа приборы отпадают из-за своих габаритов и массы. Плюс играет свою роль и то, что я их наблюдаю каждую вахту на полке - 3 штуки их стоит и все нерабочие, хотя я и не знаю что или кто их вывело из строя. Вдобавок неохота крутить ручку, стоя в неудобной позе порой. Да и таскаться с сумкой с инструментами(8-9кг) и еще и эти гробики - совсем не интересно =)

Теперь же я озадачен вопросом ГДЕ заказать? Потому что по инету поискав в своем городе - не нашел. Может кто посоветует инет-магазин, а то неохота попасть на деньги.

Дабы понять для каких целей я вообще себе данный прибор хочу: работаю вахтой, электромонтером. Работать приходится со всем: от розеток и лампочек, до портальных кранов и электрической частью кораблей. В цеху инструмента и оборудования - кот наплакал. Даже инструмент весь свой и вожу все на вахты с собой постоянно, ибо там оставлять нет желания. Электродвигателей достаточно на предприятии, но в основном 4-15кВт, самый мощный - около 75кВт - это на портальном кране. Так что в основном мегер берется для ЭД.

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12801

21.11.2016 в 21:58:52

Не в мощности эл.двигателя вопрос. А в напряжении. Насколько понимаю - все не ниже чем 220в. В этом случае в мегаомметре должны быть пределы н 1000в - для проверки сопротивления изоляции, и 2500в - для испытания повышенным напряжением оборудования до 1000в. Все что ниже по напряжению - не столь обязательно

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Voice
Voice
Резидент

Регистрация: 13.07.2011

Москва

Сообщений: 1319

22.11.2016 в 00:49:19

тапками только не бейте... ... а что если bm500a:

есть 250, 500 и 1000В. Меряет от 1кОм до 1999МОм. Компактный, работает от "Кроны". ПС. по опыту: дохлая и даже полудохлая крона не подойдет. Прицепил к нему литиевую сборку 3S на 11.1В.

0
Niki72RUS
Niki72RUS
Новичок

Регистрация: 20.11.2016

Тюмень

Сообщений: 3

22.11.2016 в 02:16:57

Ким, та я мощность то указал чтобы примерно было ясно каких они размеров =) Естественно почти все они АД трехфазники.

Voice,нормальная крона нынче стоит столько - что плакать хочецца. Плюс эта крона уже заманала, лучше на АА перейду. Да и сам девайс выглядит, мягко говоря - неахти. Даже за такие деньги... Доверия не вызывает. А этот УТ502А - почему то вызывает =)

Всем кому еще интересны мои муки выбора. Решил заказать UT502A. Просто как раз придет к отъезду, если через ПЭК доставка будет.

0
Voice
Voice
Резидент

Регистрация: 13.07.2011

Москва

Сообщений: 1319

22.11.2016 в 03:48:03

Niki72RUS написал: Voice,нормальная крона нынче стоит столько - что плакать хочецца.

ну рублей 100 :) можно литиевую крону у тех же китайцев взять за 5$.

Правда она 2S, т.е. 7.4В - фиг знает, будет ли нормально работать тот мегаомметр. У моего, если батарейка дохлая, он просто единицу выводил, т.е. не мерил сопротивление даже если оно было - тока не хватало. А со свежей батарейкой всё нормально выводит.

Ну если уже решение принято, тогда ладно. Я не уговариваю :)

0
rosck
rosck
Новичок

Регистрация: 22.11.2013

Сообщений: 56

22.11.2016 в 16:50:50

Три года назад брал UNIT 502. Пользуюсь им иногда по мере необходимости. Претензий по работе нет. Легкий, компактный, работать одно удовольствие. Батарейки обычные пальчиковые, на каждом углу продаются, хватает на долго. Насколько он точно проводит измерения не знаю, поверку не делал, да мне это и не нужно.

0
Пчел
Пчел
Новичок

Регистрация: 22.11.2016

Сообщений: 25

22.11.2016 в 16:51:55

0
Ixtim
Ixtim
Резидент

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

26.11.2016 в 17:07:06

у ТСа нехватка общения? бабло есть, в чём проблема то? Бери прибор по деньгам, и работай на здоровье... Если не понравится, купишь другой...

0
Михаил 53
Михаил 53
Местный

Регистрация: 10.10.2010

Москва

Сообщений: 480

26.11.2016 в 23:40:37

Niki72RUS, Я уже лет 5 пользую Е6-24 от ООО Радиосервис. По напряжению- 500, 1000 и 2500. Нареканий нет, габариты устраивают, отечественный производитель, соответственно с поверкой проблем нет, цифровой с аккумулятором.

0
volchenok
volchenok
Резидент

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

28.11.2016 в 02:23:48

Ixtim, а прежний на барахолку?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу