20.11.2016 в 13:07:46
Случилась неприятность. Сверлил в стене отверстие и зацепил кабель ВВГ-П 3х2,5. Выглядит это вот так:
Повреждена нулевая жила. На вид, срезано от 1/2 до 3/4 площади сечения. Но целостность сохранена, розетки работают. Это группа кухонных розеток. Нагрузка: холодильник, вытяжка, телевизор и розетка над столешницей.
Посоветуйте, что делать?
Место повреждения:
20.11.2016 в 13:14:51
Jurgen написал: Посоветуйте, что делать?
Вскрывать и восстанавливать повреждённый кусок. Обои вокруг можно аккуратно отклеить, потом по завершении восстановления приклеить обратно.
20.11.2016 в 14:25:02
Достать из внешней оболочки повреждённую жилу, разрезать в месте повреждения и сделать вставку с двумя обжимными гильзами?
20.11.2016 в 14:33:51
Jurgen написал: Достать из внешней оболочки повреждённую жилу, разрезать в месте повреждения и сделать вставку с двумя обжимными гильзами?
Jurgen, да
20.11.2016 в 18:31:56
Я бы напаял поверх кусочек провода и заизолировал.
Вечный студент
20.11.2016 в 19:18:39
MrGalaxy написал: ... Я бы напаял поверх кусочек провода и заизолировал. ...
Гильза, конечно это хорошо. Но жила целая не оборвана. К этому добавить "работы от Церетели". Что то же не очень приятно. А так, немного по мучавшись, напаять медь и заизолировать.
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
20.11.2016 в 19:48:41
На фото классическая кухонная подлянка, лучше бы провода низом вести, за гарнитуром их никто никогда не пробьёт.
20.11.2016 в 20:51:58
Jurgen написал: Посоветуйте, что делать?
Я когда на вызовах подобное ремонтирую, то вскрываю больше, чтоб можно было с кабелем работать, зачищаю изоляцию жилы, наматываю на место повреждения бандаж с маленьким зазором между витками и пропаиваю. Надежней чем резать жилу и гильзой обжимать, особенно двумя гильзами с вставкой, с которыми будет аж 4 контактных соединения.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей
27.11.2016 в 19:27:06
Хотел взять у клещи для обжима гильз, но меня отговорили. Якобы, на одной моножиле 2,5 кв.мм гильза не будет хорошо держаться. Гидравлического пресса нет. Винтовой клеммник, теоретически, обеспечил бы хороший контакт, но замуровывать его я бы точно не стал. Пропаянная скрутка тоже бы компактно легла под штукатурку, но ни паяльника, ни опыта у меня нет. Поэтому остановился на Wago 2273-202.
Вставил дюбель и замазал всё клеем для мозаики.
27.11.2016 в 19:39:24
Jurgen, не грузите черезмерно данную линию. Для себя фуфло, не понимаю.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
27.11.2016 в 19:43:20
На линии холодильник, телевизор, вытяжка и одна из трёх розеток над столешницей. Так что нагрузка никакая.
27.11.2016 в 19:55:13
Jurgen написал: остановился на Wago 2273-202.
В вашей ситуации это было самое разумное решение. При защите автоматом 16А с линией ничего не случится - сделали вы всё добросовестно и аккуратно.
27.11.2016 в 19:58:44
avmal, тогда бы туда распред корбку пихнуть.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
27.11.2016 в 20:03:03
avmal, спасибо на добром слове :) Морально я был готов к публичному линчеванию за Wago. Я тоже люблю так, чтобы 100А и на века, но на безрыбье и рак рыба.
27.11.2016 в 20:39:16
Jurgen, мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус.
Jurgen написал: но на безрыбье и рак рыба.
Работа для себя на ...
Jurgen написал: спасибо на добром слове
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.