Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

20.11.2016 в 16:35:58

Добрый день, коллеги.

На объекте с большим количеством витухи 5е столкнулся с проблемой - при прозвонке некоторых трасс прибор mastech ms6813t выдает split pairs 3-6.

Мне вообще интересно, как может быть такая ошибка на одной паре жил, а не на двух и более. Может это глюк прибора? Но почему тогда такое на нескольких линиях всего?

С одной стороны розетки валена, с другой патч панель. Кабель Кольчугино, дрянь еще та в плане удобства для монтажа. Сначала грешил на себя, в Кольчугино зажали краску и вместо бело- цветных жил просто белые. То есть легко спутать.

Разобрал соединение на патч панели и в розетке, прозвонил мультиметром - все пары звонятся нормально поочередно. Кабель в полном порядке (я его еще до прокладки проверял, правда только изоляцию и проводимость жил, а не правильность свития)

Вместо розетки и патч панели пробовал другую розетку и другую патч панель - та же хрень. Тестовые патч корды в порядке, проверил.

У кого-нибудь идеи есть что это за ерунда?

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

20.11.2016 в 16:40:21

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

20.11.2016 в 16:41:52

Сейчас сделаю 2 аццких патч корда, подключаемых прямо на кабель, если ошибка исчезнет, значит сразу 2 розетки подряд бракованные

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

20.11.2016 в 17:11:23

Переставил оба конца по схеме А вместо B так как 3-6 это зеленая пара, а в схеме А это будет оранжевая. Ошибка повторилась. Значит, либо с тестером глюк, либо обе розетки косячные. В общем, буду копать дальше.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

20.11.2016 в 17:48:30

Сделал патч корды со скруткой прямо на кабель чтобы избежать влияния розетки и патч панели. Та же хрень.

Глюк прибора, ведь если одна пара разделена, то такая же ошибка должна быть как минимум и на другой паре!

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

20.11.2016 в 17:51:10

Вот и покупай потом долбаный Тайвань (это же часть Китая).

Из за ошибки прибора мне теперь потребуется переделывать 4 подключения в розетках и на патч панели, я потратил пару часов своего времени на эту хрень.

И еще находятся на форуме люди, утверждающие что китайская продукция ничем не хуже Европы.

Вот один из многочисленных примеров того что Китай в любом виде это лотерея!!

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

20.11.2016 в 17:54:59

Буду копить на флюк!

Вот от их обжимки самые лучшие впечатления.

Мастеч в пень!!

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
Velnaz

Местный

Регистрация: 22.04.2011

Москва

Сообщений: 243

20.11.2016 в 20:19:51

тихо, сам с собою...

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

20.11.2016 в 23:49:40

Velnaz написал: тихо, сам с собою...

Velnaz, да в общем, сам разобрался. В слаботочку редко кто заходит.

Но меня все равно не оставляет мысль - почему прибор показывал split pairs на одной паре (я имею в виду пару жил в составе кабеля). Поэтому тема актуальна. Причем пара-то зелененькая, одна из двух "главных".

Эти линии расположены в самой дальней от щитка комнате, но длина кабеля до щитка раза в 3 меньше допустимой длины для витой пары, то есть это не должно быть причиной.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
Konstantiin

Местный

Регистрация: 06.07.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 62

21.11.2016 в 18:33:55

прикупить еще за 300р простейший LAN тестер, который не знает что такое - split pair. Диоды от 1 до 8 промигали - значит кабель ОК. :-)

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

22.11.2016 в 13:38:26

Мастеч вроде Китай), не Тайвань.

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

23.11.2016 в 10:23:56

SB3, а разве Тайвань это не Китай? :)

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8660

23.11.2016 в 18:24:19

Попробуйте батарейку сменить в приборе.

0
Аватар пользователя
fiber

Местный

Регистрация: 24.10.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 596

25.11.2016 в 16:00:35

Alexey_Spb написал: Буду копить на флюк!

Вот от их обжимки самые лучшие впечатления.

Мастеч в пень!!

Alexey_Spb, Поверьте, у Флюка тоже бывают глюки. У нас в конторе несколько комплектов MicroScanner2 - и бывает что на отзвоненном прибором кабеле линк не поднимается. Ровно до тех пор пока не переобожмешь коннекторы с одной или двух сторон. Сейчас смотрю в сторону GreenLee.

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

25.11.2016 в 16:13:00

strider1978 написал: Попробуйте батарейку сменить в приборе.

Ок, вы выходные буду на объекте, попробую.. хотя вроде свежие стояли.

fiber написал: У нас в конторе несколько комплектов MicroScanner2 - и бывает что на отзвоненном прибором кабеле линк не поднимается. Ровно до тех пор пока не переобожмешь коннекторы с одной или двух сторон.

Круто :eek:

0