SB3 написал:Алиса Селезнева, выключатель у вас на вводе 40А, то есть АВ 40А можно ставить, но судя по двум дифам на 25А - может у вас и все 50))) Уточните, сколько выделено на квартиру.
По модульке - не парьтесь, есть разл. варианты не только по выбору АВ и УЗО, так и по самой схеме).
SB3, боюсь жэковский электрик который одновременно и сантехник мне на этот вопрос не ответит..
Алиса Селезнева, у вас могут быть варианты схемы, не считая селективного УЗО,с от 3до5 УЗО.
Сама схема 2Р АВ - счетчик - УЗО селективное - 2Р АВ в квартире - 2Р АВ групп = количеству УЗО - АВ ( 2Р или 1Р) линий в каждой группе.
Или 2Р АВ - счетчик - УЗО селективное - 2Р АВ в квартире - N кол-во УЗО в данном случае большинство УЗО ,если не все , будут на 63А - АВ ( 2Р или 1Р) линий.
Самый дорогой вариант
2Р АВ - счетчик - УЗО селективное - 2Р АВ в квартире - 2Р АВ групп = количеству УЗО - 2Р АВ линий
Средний
2Р АВ - счетчик - УЗО селективное - 2Р АВ в квартире - 2Р АВ групп = количеству УЗО - 1Р АВ линий
"Бюджетный"
2Р АВ - счетчик - УЗО селективное - 2Р АВ в квартире - N кол-во УЗО - АВ 1Р линий.
Берите любого производителя и считайте)
Разница по всем будет примерно одинакова в процентах по вариантам)
УЗО можно тут глянуть
Алиса Селезнева, Видите вас SB3 погнал на ещё более дорогую схему :) :)
SB3 написал:
Алиса Селезнева, у вас могут быть варианты схемы, не считая селективного УЗО,с от 3до5 УЗО.
Сама схема 2Р АВ - счетчик - УЗО селективное - 2Р АВ в квартире - 2Р АВ групп = количеству УЗО - АВ ( 2Р или 1Р) линий в каждой группе.
Или 2Р АВ - счетчик - УЗО селективное - 2Р АВ в квартире - N кол-во УЗО в данном случае большинство УЗО ,если не все , будут на 63А - АВ ( 2Р или 1Р) линий.
Скромно так :)
Сколько вы готовы потратить денег на щиток?
ebf, вы ведёте себя как ваш "коллега" Радио - также всё передёргиваете). Уже не только нам с Алексеем противно стало).
А автор получила все три варианта схемы).
Детравиль написал:
с лета вышли новые шнайдеры изи 9
Если и с лета, то года эдак 2013, ибо я уже два года юзаю изи 9 , пока отказов не было, и брака не встречал. Изи 9 это "золотая середина" между Леграндом и ИЕКом.
SB3 написал:Алиса Селезнева, на вводе 6кА :) , на линиях желательно также.
SB3, ок..
SB3 написал:Алиса Селезнева, у вас могут быть варианты схемы, не считая селективного УЗО,с от 3до5 УЗО.
Сама схема 2Р АВ - счетчик - УЗО селективное - 2Р АВ в квартире - 2Р АВ групп = количеству УЗО - АВ ( 2Р или 1Р) линий в каждой группе.
Или 2Р АВ - счетчик - УЗО селективное - 2Р АВ в квартире - N кол-во УЗО в данном случае большинство УЗО ,если не все , будут на 63А - АВ ( 2Р или 1Р) линий.
Самый дорогой вариант
2Р АВ - счетчик - УЗО селективное - 2Р АВ в квартире - 2Р АВ групп = количеству УЗО - 2Р АВ линий
Средний
2Р АВ - счетчик - УЗО селективное - 2Р АВ в квартире - 2Р АВ групп = количеству УЗО - 1Р АВ линий
"Бюджетный"
2Р АВ - счетчик - УЗО селективное - 2Р АВ в квартире - N кол-во УЗО - АВ 1Р линий.
Берите любого производителя и считайте)
Разница по всем будет примерно одинакова в процентах по вариантам)
УЗО можно тут глянуть
SB3,а можно это как-то наглядно изобразить? Так не понимаю что-то.. На щиток бюджет заложен 15 тфщ.. И селективное УЗО с подходящими характеристиками не могу найти.. Какое брать-то?
ebf написал:landco, Так вы схему смотрите и считайте
ebf, пост называется "Помогите девушке собрать щиток в квартиру", а не помогите девушке потратить деньги. Зачем ей это все? Что, сильно безопаснее и лучше жить станет в квартире оттого, что ей соберут электрощиток за 20 тыр?
1)Счетчик недорогой - 600-800руб;
2)Несколько автоматов по 150 руб каждый;
3)УЗО - 1000руб
4)Коробка, разная электромелочевка - еще 1000
5) Работа 1500 тыр
Итого от 4 до 7 тыр. Где тут 20, покажите? Выкинутые деньги.