Алиса Селезнева, выключатель у вас на вводе 40А, то есть АВ 40А можно ставить, но судя по двум дифам на 25А - может у вас и все 50))) Уточните, сколько выделено на квартиру.
По модульке - не парьтесь, есть разл. варианты не только по выбору АВ и УЗО, так и по самой схеме).
SB3 написал:Алиса Селезнева, выключатель у вас на вводе 40А, то есть АВ 40А можно ставить, но судя по двум дифам на 25А - может у вас и все 50))) Уточните, сколько выделено на квартиру.
По модульке - не парьтесь, есть разл. варианты не только по выбору АВ и УЗО, так и по самой схеме).
SB3, боюсь жэковский электрик который одновременно и сантехник мне на этот вопрос не ответит..
Алиса Селезнева, у вас могут быть варианты схемы, не считая селективного УЗО,с от 3до5 УЗО.
Сама схема 2Р АВ - счетчик - УЗО селективное - 2Р АВ в квартире - 2Р АВ групп = количеству УЗО - АВ ( 2Р или 1Р) линий в каждой группе.
Или 2Р АВ - счетчик - УЗО селективное - 2Р АВ в квартире - N кол-во УЗО в данном случае большинство УЗО ,если не все , будут на 63А - АВ ( 2Р или 1Р) линий.
Самый дорогой вариант
2Р АВ - счетчик - УЗО селективное - 2Р АВ в квартире - 2Р АВ групп = количеству УЗО - 2Р АВ линий
Средний
2Р АВ - счетчик - УЗО селективное - 2Р АВ в квартире - 2Р АВ групп = количеству УЗО - 1Р АВ линий
"Бюджетный"
2Р АВ - счетчик - УЗО селективное - 2Р АВ в квартире - N кол-во УЗО - АВ 1Р линий.
Берите любого производителя и считайте)
Разница по всем будет примерно одинакова в процентах по вариантам)
УЗО можно тут глянуть