Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

22.11.2016 в 11:59:52

Алиса Селезнева написал: духовку с розжигом плиты объединить, плита газовая. А так все верно вроде бы.

Я бы не объединял.Ну тогда,если вы оставляете 3 УЗО ,определитесь какие(сколько А и АС) и это схема будет та же,что сделал Алексей,да вы и сами сможете раскидать эти линии под три УЗО И автоматы с характеристикой В ,вам не очень то и нужны

0
Аватар пользователя
Алиса Селезнева

Местный

Регистрация: 21.11.2016

Рязань

Сообщений: 162

22.11.2016 в 12:24:43

ebf, спасибо. На том и решим. Беру легранд.

0

Отсюда мораль: что-то не соображу...(с)

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

22.11.2016 в 12:27:33

Алиса Селезнева, Берите в ЭТМ,они вам скидку в 5% сразу дадут. Удачи :)

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

22.11.2016 в 12:35:33

Алиса Селезнева написал: ebf, спасибо. На том и решим. Беру легранд.

Могу скинуть координаты конторы где закупаю легранд.

И минус в том что могут тянуть со сроками и их нужно пинать, но плюс в том что сильно дешевле чем в ЭТМ.

Не забудьте сразу заказать гребенки и соединительные шнуры - тогда вы щит сами соберете легко, без специнструмента. Правда шнурки недешевые - 700 рублей за пару, а надо их вам столько, сколько будет УЗО. Но или можете сами их сделать, но там инструмент нужен.

Так же не забудьте убедиться что в вашем корпусе щита есть нужное число нулевых шинок, а если нет, то докупить их.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

22.11.2016 в 12:42:13

Алиса Селезнева написал: можно ещё раз вашу схему с последними доработками..

Что значит "с последними доработками"? :)

Я вот ничего не дорабатывал, если тут кто-то предлагает изменить схему, пусть сам и дорабатывает ее.

Хотя в любом случае та схема приводилась как пример, вы можете ее изменить по своему усмотрению. Главное, контролировать количество устройств и их расположение.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
Алиса Селезнева

Местный

Регистрация: 21.11.2016

Рязань

Сообщений: 162

22.11.2016 в 13:09:24

Побегала по магазинам, ничего не нашла. вот что смогли собрать по фирме ABB

Как вам данные автоматы?

0

Отсюда мораль: что-то не соображу...(с)

Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

22.11.2016 в 13:14:09

Алиса Селезнева написал: Как вам данные автоматы?

Дорогие.

Позвоните в http://abb-legrand.su

Именно позвоните, атм вам помогут подобрать, в том числе с аналогами.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
Алиса Селезнева

Местный

Регистрация: 21.11.2016

Рязань

Сообщений: 162

22.11.2016 в 13:35:42

Alexey_Spb, в магазине АВВ продавцы спросили зачем мне узо 40,когда у меня ввод с40. Говорят надо узо 25 ставить

0

Отсюда мораль: что-то не соображу...(с)

Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

22.11.2016 в 13:40:11

Алиса Селезнева написал: в магазине АВВ продавцы спросили зачем мне узо 40,когда у меня ввод с40. Говорят надо узо 25 ставить

В каком магазине? Не слушайте их, пожалуйста. Ну вот сами посудите, у вас труба водопровода диаметром, например, 1 дюйм. Вам вставку в эту трубу надо купить.. вы ее 1 дюйм купите сама труба, или, например, пол-дюйма, безбожно занизив сечение?

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

22.11.2016 в 13:44:31

Алиса Селезнева, с ремнем туда в следующий раз придите и дайте адрес этого магазина). И подождите что-либо брать, пока схемы не будет.

0
Аватар пользователя
Алиса Селезнева

Местный

Регистрация: 21.11.2016

Рязань

Сообщений: 162

22.11.2016 в 13:47:45

SB3 написал: Алиса Селезнева, с ремнем туда в следующий раз придите и дайте адрес этого магазина). И подождите что-либо брать, пока схемы не будет.

SB3, не дам)))

0

Отсюда мораль: что-то не соображу...(с)

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20840

22.11.2016 в 13:51:15

SB3 написал: с ремнем туда в следующий раз придите и дайте адрес этого магазина).

Это абб, детка. Продавцы иека такой пурги никогда не несут.

0
Аватар пользователя
Алиса Селезнева

Местный

Регистрация: 21.11.2016

Рязань

Сообщений: 162

22.11.2016 в 13:54:28

Alexey_Spb написал:

Алиса Селезнева написал: в магазине АВВ продавцы спросили зачем мне узо 40,когда у меня ввод с40. Говорят надо узо 25 ставить

В каком магазине? Не слушайте их, пожалуйста. Ну вот сами посудите, у вас труба водопровода диаметром, например, 1 дюйм. Вам вставку в эту трубу надо купить.. вы ее 1 дюйм купите сама труба, или, например, пол-дюйма, безбожно занизив сечение?

Alexey_Spb, понятно спасибо, я так и думала)))

0

Отсюда мораль: что-то не соображу...(с)

Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

22.11.2016 в 13:55:31

Radio написал: Продавцы иека такой пурги никогда не несут.

Продавцы иека мычат как дебилы. Инфа 146%.

Поясню - если туда в качесве техэксперта по качеству на завод в китае берут вчерашнего выпускника им. Патриса Лумумбы, то что еще ждать от простых продаванов иека?

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
Алиса Селезнева

Местный

Регистрация: 21.11.2016

Рязань

Сообщений: 162

22.11.2016 в 13:55:54

Radio написал:

SB3 написал: с ремнем туда в следующий раз придите и дайте адрес этого магазина).

Это абб, детка. Продавцы иека такой пурги никогда не несут.

Radio, малыш, они и иеком тоже торгуют))

0

Отсюда мораль: что-то не соображу...(с)

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу