SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

21.11.2016 в 22:26:34

Алиса Селезнева, так разберитесь с линиями ещё раз и считать, по УЗО проходной вариант - что по ссылке были + селективное от ИЕКа), а что делать).

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Резидент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

21.11.2016 в 22:27:20

Посмотрел схему Алексея. Не нашёл там розеток с/у. Обособить бы группку на с/у : автомат В16 на розетки и В6 на свет под узо 25 А 10 мА.

0

Вечный студент

SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

21.11.2016 в 22:30:56

MrGalaxy,нет смысла подключать свет под 10мА УЗО в с/у

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Резидент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

21.11.2016 в 22:31:11

SB3 написал: MrGalaxy, прекратите уже :) В Мск любого завались.

SB3, я про провинцию.

0

Вечный студент

SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

21.11.2016 в 22:37:55

MrGalaxy, так высылают же, было бы желание и возможности.

0
Алиса Селезнева
Алиса Селезнева
Местный

Регистрация: 21.11.2016

Рязань

Сообщений: 162

21.11.2016 в 22:39:28

ebf написал: Алиса Селезнева, Алиса когда вам надоест эта вакханалия,напишите :) Держитесь и мужайтесь

ebf, спасибо :flirt

0

Отсюда мораль: что-то не соображу...(с)

Электролль
Электролль
Местный

Регистрация: 14.10.2014

Москва

Сообщений: 301

21.11.2016 в 22:44:15

MrGalaxy,

я про провинцию.

есть такая штука - ЭТМ называется. Они хоть черта фиолетового под заказ привезут.

0
Алиса Селезнева
Алиса Селезнева
Местный

Регистрация: 21.11.2016

Рязань

Сообщений: 162

21.11.2016 в 22:44:29

SB3 написал: Алиса Селезнева, так разберитесь с линиями ещё раз и считать, по УЗО проходной вариант - что по ссылке были + селективное от ИЕКа), а что делать).

SB3, спасибо)) буду выбирать.. Главное теперь я знаю что должно быть в щитке, и чего не должно. Осталось только жабу задушить)))

0

Отсюда мораль: что-то не соображу...(с)

Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

21.11.2016 в 23:11:38

Алиса Селезнева написал:

SB3 написал: Алиса Селезнева, так разберитесь с линиями ещё раз и считать, по УЗО проходной вариант - что по ссылке были + селективное от ИЕКа), а что делать).

SB3, спасибо)) буду выбирать.. Главное теперь я знаю что должно быть в щитке, и чего не должно. Осталось только жабу задушить)))

Алиса Селезнева,

Можете сократить в моей схеме число узо до двух, выкинуть реле напряжения и объединить часть линий (подробнее смотрите в моей статье в блогах).

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21550

21.11.2016 в 23:12:41

Алиса Селезнева написал: Осталось только жабу задушить)))

Какую еще Жабу?... Хороший щиток - это престижнее, чем дорогие обои, двери, мебель и аппаратура. Надо просто не забывать об этом.

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

21.11.2016 в 23:25:54

Radio написал: Хорошийй щиток - это престижнее, чем дорогие обои, двери, мебель и аппаратура. Надо просто не забывать об этом.

Глазам своим не верю... Это точно Radio пишет??

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.