ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

22.11.2016 в 10:28:07

Алиса Селезнева, Повторю ещё раз,вам не надо 3 УЗО .от слова совсем посчитайте.как я вам говорю выше и почему у вас вдруг 6 автоматов по 1оА,у вас 5 линий света и 8 автоматов по 16А вы уже что то объединили?

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Резидент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

22.11.2016 в 10:28:46

Юрка, я постеснялся Вас рекомендовать как поставщика, наверное зря. :)
Алиса Селезнева, обратитесь к Юрию, можно и сборку ему заказать.

0

Вечный студент

Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4623

22.11.2016 в 10:34:00

MrGalaxy, Ну, там Рязань. Пересылка съест некую сумму.

0
Алиса Селезнева
Алиса Селезнева
Местный

Регистрация: 21.11.2016

Рязань

Сообщений: 162

22.11.2016 в 10:39:56

свет кухня 10 свет ванная 10 свет зал 10..............узо 40а тип ас свет спальня 10 свет коридор 10 теплый пол 10

розетки коридор 16 розетки ванная 16 розетки спальня 16 розетки зал 16 розетки кладовка(возможно кабинет) 16.........2 узо 40а тип А розетки кухня 16 духовой шкаф+розжиг плиты 16 розетки балкон+холодильник 16

0

Отсюда мораль: что-то не соображу...(с)

Электролль
Электролль
Местный

Регистрация: 14.10.2014

Москва

Сообщений: 301

22.11.2016 в 10:46:05

Алиса Селезнева,

розетки балкон+холодильник 16

Странное объединение...

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

22.11.2016 в 10:46:20

Алиса Селезнева,Сами объединяли или кто подсказал ? То есть услышать меня не хотите,стоите на своих 3 УЗО и из них 2 типа А,ну лишних выкинутых 3000 руб и толку ноль :)

0
Алиса Селезнева
Алиса Селезнева
Местный

Регистрация: 21.11.2016

Рязань

Сообщений: 162

22.11.2016 в 10:52:08

Электролль написал: Алиса Селезнева,

розетки балкон+холодильник 16

Странное объединение...

Электролль, чем же странное, если холодильник стоит на балконе?

ebf написал: Алиса Селезнева,Сами объединяли или кто подсказал ? То есть услышать меня не хотите,стоите на своих 3 УЗО и из них 2 типа А,ну лишних выкинутых 3000 руб и толку ноль :)

ebf,
тогда еще раз подскажите как))

0

Отсюда мораль: что-то не соображу...(с)

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

22.11.2016 в 10:57:59

Алиса Селезнева написал: тогда еще раз подскажите как))

Мой первый пост на этой странице http://www.mastercity.ru/forums/t261466-pomogite-devushke-sobrat-shchitok-v-kvartiru/?p=5845281#post5845281 И кто вам так объединил линии? Ну если хотите 3 УЗО,то одно А и 2 АС

0
Алиса Селезнева
Алиса Селезнева
Местный

Регистрация: 21.11.2016

Рязань

Сообщений: 162

22.11.2016 в 11:00:45

В общем, чтобы форумчан не смущало объединение розеток, распишу планировку подробнее))) Балкон объединен с кухней, кухня объединена с залом. Только спальня и санузел отдельно))) холодильник на балконе, там же розетки и лампа. В кухне свет и 2 группы розеток плюс отдельно духовка. В зале люстра-паук, светодиодная подсветка ниш и люстра над обеденном столом, розеток 3 группы. Остальное стандартное все. Как то так)))

0

Отсюда мораль: что-то не соображу...(с)

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

22.11.2016 в 11:06:48

Алиса Селезнева, Свет с/у и коридора можно объединить?

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

22.11.2016 в 11:11:27

Алиса, не слушайте ебфа ) Какое отношение он имеет к электрике? :)

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу