Lexxxer
Lexxxer
Местный

Регистрация: 12.04.2016

Москва

Сообщений: 125

23.11.2016 в 23:13:21

Добрый день, уважаемые мастера. В новостройке канализационный стояк (пластик) проходит через плиту. Обмотан парой слоев пергамина (уже наполовину размокшего и порвавшегося) и в бетон. Пластик просто ужасный, один облой и кривизна. Собираюсь менять на остендорф. Заодно хочу выяснить можно ли так просто через плиту и все? Стояки ГВС проложены в муфтах, а канашка нет вот. Нужны ли муфты для этого стояка? Из чего? Думал просто сантехскотчем обмотать в этом месте толсто, есть толк или баловство? Всякие там тепловые расширения, прочие смещения - не прорежет жесткий бетон пластик через несколько лет? Еще раз: стояк в бетон не замурован а просто плотно вставлен.

0
Резон
Резон
Резидент

Регистрация: 05.06.2012

Киров

Сообщений: 7296

23.11.2016 в 23:46:40

Lexxxer написал: В новостройке канализационный стояк (пластик) проходит через плиту. Обмотан парой слоев пергамина

По требованиям, он должен быть просто обернут листовым материалом, рубероид и т.п. требований по гильзованию к канализационным стоякам нет.

0

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))

Lexxxer
Lexxxer
Местный

Регистрация: 12.04.2016

Москва

Сообщений: 125

24.11.2016 в 00:13:42

Вот как... Спасибо. А по собственному опыту кто что думает?

0
Микитович
Микитович
Резидент

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

24.11.2016 в 01:11:02

Lexxxer, А чего придумывать. зайдите на сайт Остендорфа и скачайте техдокументацию по монтажу. Там и технологии и все крепежи. А трубу в зоне прохода через перекрытие лучше всего обвернуть куском вспененного полиэтилена для утепления или вспененной резиной.

0
Резон
Резон
Резидент

Регистрация: 05.06.2012

Киров

Сообщений: 7296

24.11.2016 в 01:25:38

СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий. П. 8.2.8 " г) места прохода стояков через перекрытия должны быть заделаны цементным раствором на всю толщину перекрытия; д) участок стояка выше перекрытия на 8-10 см (до горизонтального отводного трубопровода) следует защищать цементным раствором толщиной 2-3 см; е) перед заделкой стояка раствором трубы следует обертывать рулонным гидроизоляционным материалом без зазора."

0

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))

молоток
молоток
Резидент

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5079

24.11.2016 в 15:49:03

Lexxxer написал: Вот как... Спасибо. А по собственному опыту кто что думает?

Lexxxer, Трубу канализационную заделывают не бетоном конечно, а цементно-песчаной смесью (ЦПС), пеной, гипсовой штукатуркой (ротбандом) без использования всяких оберток (это как раз так делают в новостройках). Есть желание пожалуйста оборачивайте, на ваше усмотрение. Можете укутать в противопожарную муфту или противопожарную ленту и запенить противопожарной пеной :-)))

0
Niko_Elekt
Niko_Elekt
Местный

Регистрация: 23.07.2007

Москва

Сообщений: 829

27.11.2016 в 18:59:53

если попадаются такие места - использую пену или вспененный полиэтилен.

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11475

27.11.2016 в 23:04:26

Lexxxer написал: стояк (пластик) проходит через плиту. Обмотан парой слоев пергамина

Всё это согласно Правилам СП 40-107-2003

5.26 Для обеспечения демонтажа трубопроводов и снижения уровня шума в процессе их эксплуатации участки труб в местах прохода через междуэтажное перекрытие перед заделкой цементным раствором следует обернуть пергамином (толем, рубероидом и т.п.) в два слоя и обвязать шпагатом или мягкой проволокой.

0
Lexxxer
Lexxxer
Местный

Регистрация: 12.04.2016

Москва

Сообщений: 125

27.11.2016 в 23:36:48

Всем спасибо

0
Вадим М
Вадим М
Резидент

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 7160

18.09.2021 в 00:14:16

Подскажите, пожалуйста, можно ли удалить эти деревяшки с потолка (хочу оклеить обоями). по идее, это ведь просто строительная опалубка для бетона в месте прохождения трубы?

0
fhntv
fhntv
Диод

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 14579

18.09.2021 в 00:19:49

можно удалить, там может бетона не оказаться, мусора накидали или пенопласт бетон там - роскошь :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу