24.11.2016 в 11:47:45
Добрый день! Два вопроса: 1) Можно ли поставить тройник с накрученным манометром ДО счетчика? Не будет ли возражений от УК?
2) Надо ли ставить редуктор перед счетчиком. Или необходимо его ставить только после 100 микронного самопромывного фильтра? Если перед мембранным редуктором будет стоять 600 микронная сетка, норм ли будет для редуктора? Или быстро выйдет из строя?
С уважением,
Андрей Крысенко
24.11.2016 в 12:16:05
Reznor264 написал: 1) Можно ли поставить тройник с накрученным манометром ДО счетчика? Не будет ли возражений от УК?
Во многом зависит от человеческого фактора в УК, законных оснований возражать нет.
Reznor264 написал: 2) Надо ли ставить редуктор перед счетчиком.
Некоторые производители рекомендуют ставить перед счётчиком фильтр, а так же редуктор.
Reznor264 написал: Или необходимо его ставить только после 100 микронного самопромывного фильтра?
Некоторые рекомендуют перед редуктором ставить фильтр тонкой очистки.
Reznor264 написал: Если перед мембранным редуктором будет стоять 600 микронная сетка, норм ли будет для редуктора? Или быстро выйдет из строя?
Во многом зависит от качества воды, поэтому может служить долго и счастливо лишь при ФГО 300-500мкм впереди или даже вообще без каких либо фильтров.
24.11.2016 в 14:11:06
Reznor264 написал: Можно ли поставить тройник с накрученным манометром ДО счетчика?
Просто интересно: зачем?
24.11.2016 в 14:17:21
Johnny написал:
.... зачем?
Johnny, Давление до редуктора(до понижения) чтобы знать.
С уважением,
Андрей Крысенко
24.11.2016 в 14:22:56
Johnny, Была мысль поставить редуктор до счетчика. На редукторе манометр показывает давление после понижения. А я хочу знать давление до понижения редуктором. Так как самопромывной фильтр перед счетчиком не поставишь, то накручивать манометр некуда, кроме как на тройник.
С уважением,
Андрей Крысенко
25.11.2016 в 07:35:22
Reznor264 написал: 2) Надо ли ставить редуктор перед счетчиком.
ser000 написал: производители рекомендуют ставить перед счётчиком фильтр, а так же редуктор.
Кран, фильтр, редуктор, счётчик, обратный клапан. Редуктор защитит счётчик, если редуктор стоит до счётчика.
ИМХО (IMHO)
25.11.2016 в 09:13:29
ADM05, Спасибо! В таком случае чем мне и как измерить давление до редуктора в сети?
С уважением,
Андрей Крысенко
25.11.2016 в 09:43:25
Reznor264 написал: Спасибо! В таком случае чем мне и как измерить давление до редуктора в сети?
Ну если так хочется, то обратитесь в УК, что бы исключить разногласия в последствии. Если будут разногласия на этот счёт, а вам всё же хочется, то попросите предоставить мотивированные объяснения с указанием нормативных документов и пунктов в них, которые явным образом вам это запрещают. Если у УК есть сомнения в назначении устанавливаемого вами тройника, то как бы могут опломбировать его. В некоторых УК даже на самопромывные фильтры особо не смотрят и не воспрепятствуют их установке до счётчика и формально такого запрета как бы и нет, но в некоторых УК такое не позволяют.
Поэтому тут скорее вопрос конкретно к вашей УК, к чему они придираются, а что позволяют.
13.12.2016 в 19:00:08
ser000, Насчет " самопромывных до счетчика". Была неприятная история . Жилец пожаловался что не может дотронуться до фанового стояка ( шпарит) Начали выяснять. Оказалось что этажом выше самопромывной фильтр замкнули на слив ( чтобы с баками ведрами не бегать) А женщины живущие в квартире для более быстрого получения горячей воды (остывала в стояке) просто взяли и открыли краник фильтра. Когда проанализировали таблицу ежедневного расхода по дому ,то выяснили ,что дом попал на около 60 тыс рублей расхода ГВС. Хозяева оказались вменяемые и погасили месяцев за 10. А конторку которая следит за показателями пришлось поменять и в договор прописать отдельно-при превышении среднедневных обязательное и оперативное информирование. Так что не ставьте до счетчика ничего( от греха) и по книге ,кстати , до счетчика должно быть все " неразъемное" , Медью например. ( но это по книге)
13.12.2016 в 19:04:09
Reznor264 написал: ADM05, Спасибо! В таком случае чем мне и как измерить давление до редуктора в сети?
Reznor264, Перекрыть стояк, поставить тройник с манометром ,затем отсекающий и т.д. Но если что, то для демонтажа опять в подвал перекрывать.
13.12.2016 в 19:21:33
ADM05 написал: Кран, фильтр, редуктор, счётчик, обратный клапан. Редуктор защитит счётчик, если редуктор стоит до счётчика.
Редуктор, например Caleffi имеет рабочее до 16 Бар. Счетчик нормальных производителей например B Metter расчитан до 1,6 МПа. ФГО и ОК - на такое же давление. Вопрос. Кто кого защищает? Какова причина такой конфигурации? И вопрос к ТС. При " Кран, ФГО, счётчик, обратный клапан, редуктор" зачем манометр до редуктора? Хотя в принципе после ОК можно поставить тройник и в него манометр через редукцию.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.