Reznor264
Reznor264
Местный

Регистрация: 07.11.2016

Москва

Сообщений: 145

24.11.2016 в 11:47:45

Добрый день! Два вопроса: 1) Можно ли поставить тройник с накрученным манометром ДО счетчика? Не будет ли возражений от УК?

2) Надо ли ставить редуктор перед счетчиком. Или необходимо его ставить только после 100 микронного самопромывного фильтра? Если перед мембранным редуктором будет стоять 600 микронная сетка, норм ли будет для редуктора? Или быстро выйдет из строя?

0

С уважением,
Андрей Крысенко

ser000
ser000
Эксперт

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10449

24.11.2016 в 12:16:05

Reznor264 написал: 1) Можно ли поставить тройник с накрученным манометром ДО счетчика? Не будет ли возражений от УК?

Во многом зависит от человеческого фактора в УК, законных оснований возражать нет.

Reznor264 написал: 2) Надо ли ставить редуктор перед счетчиком.

Некоторые производители рекомендуют ставить перед счётчиком фильтр, а так же редуктор.

Reznor264 написал: Или необходимо его ставить только после 100 микронного самопромывного фильтра?

Некоторые рекомендуют перед редуктором ставить фильтр тонкой очистки.

Reznor264 написал: Если перед мембранным редуктором будет стоять 600 микронная сетка, норм ли будет для редуктора? Или быстро выйдет из строя?

Во многом зависит от качества воды, поэтому может служить долго и счастливо лишь при ФГО 300-500мкм впереди или даже вообще без каких либо фильтров.

0
Johnny
Johnny
Эксперт

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5586

24.11.2016 в 14:11:06

Reznor264 написал: Можно ли поставить тройник с накрученным манометром ДО счетчика?

Просто интересно: зачем?

0
Reznor264
Reznor264
Местный

Регистрация: 07.11.2016

Москва

Сообщений: 145

24.11.2016 в 14:17:21

Johnny написал:

.... зачем?

Johnny, Давление до редуктора(до понижения) чтобы знать.

0

С уважением,
Андрей Крысенко

Reznor264
Reznor264
Местный

Регистрация: 07.11.2016

Москва

Сообщений: 145

24.11.2016 в 14:22:56

Johnny, Была мысль поставить редуктор до счетчика. На редукторе манометр показывает давление после понижения. А я хочу знать давление до понижения редуктором. Так как самопромывной фильтр перед счетчиком не поставишь, то накручивать манометр некуда, кроме как на тройник.

0

С уважением,
Андрей Крысенко

ADM05
ADM05
Эксперт

Регистрация: 17.07.2008

Красноярск

Сообщений: 12265

25.11.2016 в 07:35:22

Reznor264 написал: 2) Надо ли ставить редуктор перед счетчиком.

ser000 написал: производители рекомендуют ставить перед счётчиком фильтр, а так же редуктор.

Кран, фильтр, редуктор, счётчик, обратный клапан. Редуктор защитит счётчик, если редуктор стоит до счётчика.

0

ИМХО (IMHO)

Reznor264
Reznor264
Местный

Регистрация: 07.11.2016

Москва

Сообщений: 145

25.11.2016 в 09:13:29

ADM05, Спасибо! В таком случае чем мне и как измерить давление до редуктора в сети?

0

С уважением,
Андрей Крысенко

ser000
ser000
Эксперт

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10449

25.11.2016 в 09:43:25

Reznor264 написал: Спасибо! В таком случае чем мне и как измерить давление до редуктора в сети?

Ну если так хочется, то обратитесь в УК, что бы исключить разногласия в последствии. Если будут разногласия на этот счёт, а вам всё же хочется, то попросите предоставить мотивированные объяснения с указанием нормативных документов и пунктов в них, которые явным образом вам это запрещают. Если у УК есть сомнения в назначении устанавливаемого вами тройника, то как бы могут опломбировать его. В некоторых УК даже на самопромывные фильтры особо не смотрят и не воспрепятствуют их установке до счётчика и формально такого запрета как бы и нет, но в некоторых УК такое не позволяют.

Поэтому тут скорее вопрос конкретно к вашей УК, к чему они придираются, а что позволяют.

0
gavrik
gavrik
Местный

Регистрация: 08.12.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 252

13.12.2016 в 19:00:08

ser000, Насчет " самопромывных до счетчика". Была неприятная история . Жилец пожаловался что не может дотронуться до фанового стояка ( шпарит) Начали выяснять. Оказалось что этажом выше самопромывной фильтр замкнули на слив ( чтобы с баками ведрами не бегать) А женщины живущие в квартире для более быстрого получения горячей воды (остывала в стояке) просто взяли и открыли краник фильтра. Когда проанализировали таблицу ежедневного расхода по дому ,то выяснили ,что дом попал на около 60 тыс рублей расхода ГВС. Хозяева оказались вменяемые и погасили месяцев за 10. А конторку которая следит за показателями пришлось поменять и в договор прописать отдельно-при превышении среднедневных обязательное и оперативное информирование. Так что не ставьте до счетчика ничего( от греха) и по книге ,кстати , до счетчика должно быть все " неразъемное" , Медью например. ( но это по книге)

0
gavrik
gavrik
Местный

Регистрация: 08.12.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 252

13.12.2016 в 19:04:09

Reznor264 написал: ADM05, Спасибо! В таком случае чем мне и как измерить давление до редуктора в сети?

Reznor264, Перекрыть стояк, поставить тройник с манометром ,затем отсекающий и т.д. Но если что, то для демонтажа опять в подвал перекрывать.

0
Микитович
Микитович
Эксперт

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

13.12.2016 в 19:21:33

ADM05 написал: Кран, фильтр, редуктор, счётчик, обратный клапан. Редуктор защитит счётчик, если редуктор стоит до счётчика.

Редуктор, например Caleffi имеет рабочее до 16 Бар. Счетчик нормальных производителей например B Metter расчитан до 1,6 МПа. ФГО и ОК - на такое же давление. Вопрос. Кто кого защищает? Какова причина такой конфигурации? И вопрос к ТС. При " Кран, ФГО, счётчик, обратный клапан, редуктор" зачем манометр до редуктора? Хотя в принципе после ОК можно поставить тройник и в него манометр через редукцию.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу