подскажите пожалуйста : узо 40а, если кинуть группу автоматов 16-16-10-10, потянет? или узо большего номинала надо? про суммарный ток в курсе

0
Григорий Александров
Григорий Александров
Новичок

Регистрация: 23.11.2016

Железнодорожный

Сообщений: 29

24.11.2016 в 12:40:49

huygus написал: подскажите пожалуйста : узо 40а, если кинуть группу автоматов 16-16-10-10, потянет? или узо большего номинала надо? про суммарный ток в курсе

huygus, выбирай УЗО с номиналом по току не ниже вводного автомата.

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Эксперт

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

24.11.2016 в 12:42:31

huygus написал: подскажите пожалуйста : узо 40а, если кинуть группу автоматов 16-16-10-10, потянет? или узо большего номинала надо? про суммарный ток в курсе

На вводе у вас какой номинал АВ? Номинал УЗО выбирайте не меньший, чем у вышестоящего АВ.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

24.11.2016 в 12:44:34

huygus, Потянет,не переживайте

0
SB3
SB3
Эксперт

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

24.11.2016 в 13:13:12

huygus, если у вас стоит перед УЗО не более С40А - как бы нашим нормам вроде не противоречит). Поставьте лучше хотя бы перед УЗО 32А АВ). Можете отсюда http://www.mastercity.ru/forums/t261466-pomogite-devushke-sobrat-shchitok-v-kvartiru/?p=5847432#post5847432 и до конца почитать).

0
SB3
SB3
Эксперт

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

24.11.2016 в 13:15:11

ebf, вы снова начинаете свою шарманку, вы вчера не привели ни одного норматива, что к примеру 40А УЗО выдержит ток перегрузки 40АВ АВ=1,45 ном. ,т.е. 58А в течение часа. Вот только не надо много слов не по делу, есть инфа подтверждающая это - приведите, нет - лучше молчите).

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Эксперт

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

24.11.2016 в 13:17:58

SB3 написал: ebf, вы снова начинаете свою шарманку, вы вчера не привели ни одного норматива, что к примеру 40А УЗО выдержит ток перегрузки 40АВ АВ=1,45 ном. ,т.е. 58А в течение часа. Вот только не надо много слов не по делу, есть инфа подтверждающая это - приведите, нет - лучше молчите).

SB3,

Вот тут я с вами, к сожалению, не соглашусь. Считаю УЗО и АВ совместимыми по номинальному току, что подтверждается данными производителей - они советуют ставить номинал УЗО не меньше чем номинал вышестоящего АВ.

Ну и это просто технически логично.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

24.11.2016 в 13:20:03

SB3 написал: есть инфа подтверждающая это

Научитесь понимать инфу,потом вступайте в обсуждение.Да и вас не смущает,что я эту инфу привёл из австрийских норм :) Ну и ещё раз для вашего понимания

I2- это Условный отключающий ток = 1,45 Х In (Автоматический выключатель) Давайте считать I2 = 1,45 х 63А ( Автоматический выключатель) = 91,35А I2 = 91,35 А УЗО,как вы говорите, должно быть больше I2 и что мы получаем ,а получаем мы УЗО 100А То есть ,вы предлагаете,в квартире с вводом 63А ставить УЗО 100А ,а в квартирах с вводом 50А,которых тут пруд пруди,ставить УЗО 80А . Смело

{{post:5847928,Да и ещё ,SB3 согласно вашему утверждению и уверенности в своей правоте,вы должны теперь под каждое УЗО 63А ,ставить АВ в сумме не более 43,45А ,а под узо 40А не более 27,6 А ,под 25А не более 17,25А,ну и под 16А не более 11,05А}}

0
Григорий Александров
Григорий Александров
Новичок

Регистрация: 23.11.2016

Железнодорожный

Сообщений: 29

24.11.2016 в 13:25:04

ebf написал:

SB3 написал: есть инфа подтверждающая это

Научитесь понимать инфу,потом вступайте в обсуждение.Да и вас не смущает,что я эту инфу привёл из австрийских норм :)

ebf, Австрийские нормы в студию.

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

24.11.2016 в 13:28:05

Григорий Александров написал: ebf, Австрийские нормы в студию

Без проблем https://www.schrack.at/fileadmin/f/at/Normen_und_Bundesgesetze/Fachinformationen_OEEK/Elektrische_Niederspannungsanlagen/Fachinformation_FIs_in_E_8001-x_2013-10-03.pdf

0
Григорий Александров
Григорий Александров
Новичок

Регистрация: 23.11.2016

Железнодорожный

Сообщений: 29

24.11.2016 в 13:36:31

ebf, а что за таблица? Подзабыл немецкий.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу