24.11.2016 в 12:26:01
подскажите пожалуйста : узо 40а, если кинуть группу автоматов 16-16-10-10, потянет? или узо большего номинала надо? про суммарный ток в курсе
24.11.2016 в 12:40:49
huygus написал: подскажите пожалуйста : узо 40а, если кинуть группу автоматов 16-16-10-10, потянет? или узо большего номинала надо? про суммарный ток в курсе
huygus, выбирай УЗО с номиналом по току не ниже вводного автомата.
24.11.2016 в 12:42:31
huygus написал: подскажите пожалуйста : узо 40а, если кинуть группу автоматов 16-16-10-10, потянет? или узо большего номинала надо? про суммарный ток в курсе
На вводе у вас какой номинал АВ? Номинал УЗО выбирайте не меньший, чем у вышестоящего АВ.
24.11.2016 в 12:44:34
huygus, Потянет,не переживайте
24.11.2016 в 13:13:12
huygus, если у вас стоит перед УЗО не более С40А - как бы нашим нормам вроде не противоречит).
Поставьте лучше хотя бы перед УЗО 32А АВ).
Можете отсюда
24.11.2016 в 13:15:11
ebf, вы снова начинаете свою шарманку, вы вчера не привели ни одного норматива, что к примеру 40А УЗО выдержит ток перегрузки 40АВ АВ=1,45 ном. ,т.е. 58А в течение часа. Вот только не надо много слов не по делу, есть инфа подтверждающая это - приведите, нет - лучше молчите).
24.11.2016 в 13:17:58
SB3 написал: ebf, вы снова начинаете свою шарманку, вы вчера не привели ни одного норматива, что к примеру 40А УЗО выдержит ток перегрузки 40АВ АВ=1,45 ном. ,т.е. 58А в течение часа. Вот только не надо много слов не по делу, есть инфа подтверждающая это - приведите, нет - лучше молчите).
SB3,
Вот тут я с вами, к сожалению, не соглашусь. Считаю УЗО и АВ совместимыми по номинальному току, что подтверждается данными производителей - они советуют ставить номинал УЗО не меньше чем номинал вышестоящего АВ.
Ну и это просто технически логично.
24.11.2016 в 13:20:03
SB3 написал: есть инфа подтверждающая это
Научитесь понимать инфу,потом вступайте в обсуждение.Да и вас не смущает,что я эту инфу привёл из австрийских норм :) Ну и ещё раз для вашего понимания
I2- это Условный отключающий ток = 1,45 Х In (Автоматический выключатель) Давайте считать I2 = 1,45 х 63А ( Автоматический выключатель) = 91,35А I2 = 91,35 А УЗО,как вы говорите, должно быть больше I2 и что мы получаем ,а получаем мы УЗО 100А То есть ,вы предлагаете,в квартире с вводом 63А ставить УЗО 100А ,а в квартирах с вводом 50А,которых тут пруд пруди,ставить УЗО 80А . Смело
{{post:5847928,Да и ещё ,SB3 согласно вашему утверждению и уверенности в своей правоте,вы должны теперь под каждое УЗО 63А ,ставить АВ в сумме не более 43,45А ,а под узо 40А не более 27,6 А ,под 25А не более 17,25А,ну и под 16А не более 11,05А}}
24.11.2016 в 13:36:31
ebf, а что за таблица? Подзабыл немецкий.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.